FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre fred1612

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


Membre inscrit fred1612 sur le forum Électricité

fred1612
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci pour votre réponse.
Effectivement, l'ICTA est bien posé au sol sans fixation... Peu de risque de coup de bêche dans l'ICTA vu son positionnement, mais on n'est jamais trop prudent.
J'aurai préféré du R2V dans l'ICTA plutôt que 3 conducteurs séparés. Ça ressemble bien à du travail bâclé.
Cela dit, pour mettre l'électricien devant ses responsabilités, je recherche la partie de la NFC15-100 qui confirme que son installation est hors normes (sous réserve bien sûr que ce soit cette norme qui s'impose dans mon cas).
Un grand merci par avance à celui qui pourra me la fournir !

P.S : J'ai fait des recherches, à priori le "titre 5 partie 52" de la NFC devait m'apporter les éléments de réponse mais sans succès, en tout cas au vu de mon peu de maitrise des normes électriques.
25 avril 2018 à 14:13
forum consulter ce sujet Câblage extérieur en ICTA

Bonjour,

Dans le but d'apporter l'électricité (lumière + prise) dans une cabane de jardin, l'artisan qui a fait l'installation a passé 3 conducteurs 2.5mm² séparés dans une gaine ICTA non enterrée (passage en surface derrière une haie d'arbustes).
Est-ce que cela répond à la norme NFC15-100 ?

Selon cet artisan, tant que la gaine ICTA n'est pas enterrée, elle peut contenir des conducteurs séparés.
En revanche, d'après un site, il faudrait dans tous les cas utiliser du câble sous gaine type U1000R2V et pas des conducteurs séparés.
Qui a raison ?

J'ai tenté de trouver la réponse en recherchant dans la NFC15-100 mais pour un non-professionnel c'est assez illisible ...
Merci par avance pour votre aide.
25 avril 2018 à 10:57
forum consulter ce sujet Câblage extérieur en ICTA

Publicité