Bonjour à tous.
Je suis nouveau ici et j'aurai besoin de conseil pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 qui est HS et qui commande une lampe par 3 boutons poussoirs.
Je souhaite le remplacer par un Legrand 49120.
L'ancien télérupteur est câblé comme suit :
- Position 1 : fil rouge
- Position A1 : fil bleu
- Position 2 : 1 fil violet
- Position A2 : 3 fils violet
Je ne suis pas expert en électricité mais pour moi le 1 est la phase, le A1 le neutre, le 2 est le retour lampe et le A2 les 3 retours poussoirs. Est bien cela ?
Le truc c'est que sur le 49120 je ne peux pas brancher 3 fils sur 1 position.
Je dois donc utiliser un Wago 4 places pour brancher les 3 fils ensemble et mettre le 4eme sur retour poussoir ?
Si quelqu'un peut me confirmer tout cela ?
Merci beaucoup.
Je suis nouveau ici et j'aurai besoin de conseil pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 qui est HS et qui commande une lampe par 3 boutons poussoirs.
Je souhaite le remplacer par un Legrand 49120.
L'ancien télérupteur est câblé comme suit :
- Position 1 : fil rouge
- Position A1 : fil bleu
- Position 2 : 1 fil violet
- Position A2 : 3 fils violet
Je ne suis pas expert en électricité mais pour moi le 1 est la phase, le A1 le neutre, le 2 est le retour lampe et le A2 les 3 retours poussoirs. Est bien cela ?
Le truc c'est que sur le 49120 je ne peux pas brancher 3 fils sur 1 position.
Je dois donc utiliser un Wago 4 places pour brancher les 3 fils ensemble et mettre le 4eme sur retour poussoir ?
Si quelqu'un peut me confirmer tout cela ?
Merci beaucoup.
07 mars 2022 à 18:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Câblage télérupteur Legrand 49120
Bonsoir.
Sans tester les fils c'est difficile d'être affirmatif à 100%, mais la logique voudrait que ce soit cela.
Donc oui à toutes vos questions.
Sans tester les fils c'est difficile d'être affirmatif à 100%, mais la logique voudrait que ce soit cela.
Donc oui à toutes vos questions.
07 mars 2022 à 18:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Câblage télérupteur Legrand 49120
Merci !
Je précise qu'il y a des fils violet à chaque poussoir et à la lampe d'où ma déduction.
Je précise qu'il y a des fils violet à chaque poussoir et à la lampe d'où ma déduction.
07 mars 2022 à 19:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 3. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
- N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
- 4. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
- 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
- N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 8. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
- N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
- 9. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
- 10. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite