Bonjour,

J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four.
Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ?

Mon proprio a refait l'installation électrique au complet avant mon arrivée mais a mis du 2.5* pour payer moins cher.
Quand je lui ai demandé de mettre du 6* à la place pour que je puisse brancher ma cuisinière induction, il m'a répondu que rien ne l'obligeait à le faire et il a donc refusé.

Merci d'avance pour vos réponses.
19 janvier 2021 à 18:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Branchement prise cuisinière induction

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
Bonjour Achille08. Sur le forum, on a quelquefois eu connaissance de comportements de propriétaires plus intéressés par le beurre et l'argent du beurre..., au détriment de leur locataire. Le vôtre est "gratiné" dans la bêtise.

En gros vous avez une ligne en 2,5 mm² protégée par un DJ 32 A.
Citation :
rien ne l'obligeait à le faire et il a donc refusé.
Il a faux sur toute la ligne.
- Une telle protection est adaptée pour une ligne en 6 mm² ; première faute.
- Une ligne de section 2,5 mm² doit être protégée en surintensité par un DJ de calibre 20 A maxi ; deuxième faute.
- Le logement doit permettre l'utilisation d'un système de cuisson ; troisième faute. (Voir définition logement décent).

Vous n'êtes pas censé connaître la section de la ligne. Si vous utilisez cette ligne conformément au calibre de la protection, l'échauffement éventuel de la ligne pouvant conduire à l'accident pourrait être opposé au propriétaire qui n'a pas loué un logement décent au sens juridique du terme. (sécurité de l'occupant).
Regardez ici en quoi consiste un logement décent : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
Un four nécessite juste une PC 16 A. Une plaque de cuisson 32 A pour une ligne en 6 mm².
Citation :
Mon proprio a refait l'installation électrique au complet
Celle-ci a t-elle fait l'objet d'un contrôle par un organisme agréé ? Quand vous avez signé le bail, un diagnostic technique de l'habitat incluant le diagnostic électrique vous a t-il été fourni ?

Manifestement votre propriétaire est techniquement incompétent. Et un peu, comment dire... ? Si les relations commencent ainsi, vous auriez peut-être intérêt à chercher ailleurs.

Il peut changer le DJ 32 A pour un 16 A (mais il n'a pas le droit de rentrer chez vous). Vous n'auriez plus rien à dire. Mais vous n'avez pas non plus de sortie de câble pour la cuisson électrique ; il faudrait savoir si c'est obligatoire.

Vous pouvez vous renseigner auprès de l'ADIL de votre département https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
Puis ce sera courrier recommandé avec accusé réception, ou bien le conciliateur du département.
Tout cela pour quelques euros.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 janvier 2021 à 20:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Branchement prise cuisinière induction

Achille08
Membre inscrit
Achille08
5 messages
Bonjour GL,

Je tenais à préciser qu'il y a bien un système de cuisson dans l'appartement, en l'occurrence il s'agit d'une plaque de cuisson gaz que je ne souhaite pas utiliser. Bon la du coup je l'utilise parce que j'ai pas le choix.

Est-ce qu'une ligne en 2.5* relié a un disjoncteur 32A constitue un réel défaut de conformité ? ( ou peut être appelé autrement, je sais pas trop) ?

En ce qui concerne le diagnostic technique, non je n'ai rien eu lors de la signature du bail.. Mais est-ce que je peux encore le réclamer ce diagnostic ?

Pour la ligne en 6* pour l'alimentation de plaque de cuisson électrique, lui dit bien évidement que ce n'est pas obligatoire.
J'ai fais quelques recherches avant d'arriver ici mais je n'ai pas réussi a trouver une vrai réponse clair et net a ce sujet.

D'ailleurs, tant qu'ont est dans les détails électrique, j'ai aussi l'alimentation du couloir extérieur et du grenier, grenier dont mon proprio me refuse l'accès, qui est relié sur mon tableau électrique. Je précise que je vie dans un bâtiment ou au rez de chaussée il y a les bureaux d'entreprise de mon proprio, au 1er un locataire, moi au 2em et le grenier au dessus sachant qu'avant que j'arrive, mon proprio avait installait ses bureaux dans l'appartement que j'occupe actuellement..
Oui effectivement c'est histoire compliqué sad

Je vous remercie encore pour les réponses et si vous avez besoin de plus de détails, n’hésitè pas.
Cordialement.
20 janvier 2021 à 15:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Branchement prise cuisinière induction

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
Bonjour Achille08.
Citation :
Est-ce qu'une ligne en 2.5* relié a un disjoncteur 32A constitue un réel défaut de conformité ?
Oui. La norme C15-100 exige de protéger une ligne de section 2,5 mm² par un disjoncteur de calibre 20 A maximum.
Citation :
Mais est-ce que je peux encore le réclamer ce diagnostic ?
Pas d'idée. Demandez à l'ADIL. Si le bail avait été émis par une agence ou un notaire vous auriez eu un interlocuteur indépendant.
Si vous avez loué un meublé, ou non, les obligations sont différentes. En cas de meublé vous utilisez la cuisine telle quelle.
Pour le grenier et le couloir, le bail doit préciser si vous en avez l'usage ou non.
Si c'est non, le grenier et les communs n'ont pas à être alimentés par votre tableau, même si la consommation est négligeable. A la limite, vous débranchez le circuit grenier. Et ce sera la guerre.

Il faudra préciser si l'abonnement en fourniture d'énergie électrique est à votre nom, ou non. Le propriétaire n'a pas le droit de revendre l'énergie électrique. En cas de location saisonnière, le loyer peut comprendre un forfait pour l'énergie électrique.
Citation :
Oui effectivement c'est histoire compliqué
Vu d'ici, c'est foireux.
Cordialement.
20 janvier 2021 à 15:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Branchement prise cuisinière induction

Achille08
Membre inscrit
Achille08
5 messages
Bonjour,
Bon je pense que je vais essayer de forcer un peu pour le remplacement de la ligne 2.5 par une ligne en 6* en espérant qu'il finisse par accepter. Surtout que, a priori, enlever le câblage 2.5 et le remplacer par du 6 ne lui coûterait vraiment pas grand chose..

Donc, si j'ai bien tout suivi, le fait que l'électricien, a la demande du propriétaire, n'a pas respecter la NFC15-100 en mettant du 2.5* sur un D 32A, on peut considérer que le propriétaire ne loue pas un logement décent et met notre sécurité en péril ou faut attendre qu'un accident arrive pour le considérer..?
20 janvier 2021 à 17:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Branchement prise cuisinière induction

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
Re. L'électricien est en faute (professionnelle) ; il a une obligation absolue de respecter la norme ; en cas d'incident, sa responsabilité serait engagée au premier chef. Le propriétaire pourrait invoquer qu'il n'a rien demandé.
A la limite, vous remplacez vous même les conducteurs en 2,5 mm² par des 6 mm².
Dans l'absolu, il y a danger. Le diagnostic électrique aurait probablement signalé cette non conformité.
Mais comme précisé, remplacer le DJ 32 A par un 16 A solutionnera le problème, mais pour le propriétaire, pas pour vous.
Cordialement.
20 janvier 2021 à 17:54
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Branchement prise cuisinière induction

Achille08
Membre inscrit
Achille08
5 messages
Bonjour.
Effectivement j'ai pensé à remplacer moi-même le 2.5* par du 6* mais tout passe par le grenier et comme il me refuse l'accès...
Je vais quand même lui demander le diagnostic technique et je verrai ce qu'il me dira.
Dans l'hypothèse où il me donne l'accès au grenier et que je fais le changement moi-même, j'aurais besoin d'une aiguille ?
Cordialement.
21 janvier 2021 à 20:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Branchement prise cuisinière induction

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
Bonjour Achille08. Aiguille ou non, il faut voir sur place ; normalement il n'y en a pas besoin comme un toron est présent. En général, on attache le nouveau toron à l'ancien en faisant très attention que la liaison ne puisse se rompre (personnellement, je tortille et je soude à l'étain, en enveloppant la jonction par un bon adhésif 3M).
S'il est mauvais coucheur, et en supposant que le tableau de répartition est au même étage que la cuisine, vous tirez une ligne provisoire en 6 mm² sans passer par le grenier. Et basta. Vous débranchez la ligne lumière du grenier.
Rappelons qu'il n'a pas le droit de rentrer chez vous. Si c'est aussi votre employeur, la situation est malsaine.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 21:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Branchement prise cuisinière induction

Achille08
Membre inscrit
Achille08
5 messages
Bonjour GL,
Je vais finalement peut-être avoir accès au grenier, ce qui serait plus simple je pense pour changer la ligne, en supposant que j'arrive à la retrouver dans le grenier.
Après si je tire la ligne dans l'appartement, ça va me faire énormément de moulure et j'avoue que je préférerais éviter.
J'attends de voir ce qu'il va finalement me dire pour le grenier et j'aviserais en fonction.
Et non, fort heureusement, ce n'est pas mon employeur. tongue
Cordialement.
22 janvier 2021 à 13:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
    N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
  • 2. Branchement cuisinière induction
    N°22655 : Bonjour. Je cherche à vérifier la possibilité de brancher ma cuisinière à induction chez moi. Voici la situation : - J'ai une cuisinière induction, 4 plaques qui font chacune au max 1500-2000w, four électrique max...
  • 3. Branchement cuisinière induction sur prise 32A
    N°21961 : Bonjour/Bonsoir à tous, Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème. J'ai récemment acheté une cuisinière à induction de la marque Brandt BCI6651W avec une capacité maximale de 9283 Watts. Chez moi...
  • 4. Branchement de ma cuisinière à induction
    N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
  • 5. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 6. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 7. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Branchement cuisinière induction 12500W
    N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
  • 10. Brancher cuisinière à induction Faure FCI5520CSA
    N°14564 : Bonjour. Sur mon compteur je peux lire 3 X 230 V - 4 Fils. J'ai acheté une cuisinière à induction, le circuit est 3 X 6 MM et le disjoncteur un 32 A. J'ai raccordé le circuit à un câble de branchement pour la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise cuisinière induction >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique bv8tableau installation electrique monophaseeprises electrique muralebrancher un lustre



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite