FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


9404

FAQ Questions électricité : Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation


Invité
invité
Bonjour,
Je suis en charge de l'étude d'une installation électrique, et j'ai un problème.
L'installation est alimentée depuis 2 sources différentes (TGBT T1 et TGBT P).
Dans certain locaux, j'ai 1 bouton poussoir pour alimenter des luminaires depuis le T1 et le P (cf. schéma joint).
Je vais donc avoir dans les armoires d'étages correspondantes des télérupteurs, mais je ne sais pas comment connecter tout ça ! Merci. (22/10/10)
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bouton poussoir

22 octobre 2010 à 00:52
Réponse 1 Forum Electricité

Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Cette étude doit être certainement dans le cadre d'un devoir d’école ? Et je suppose que vous l'avez étudié ? Cordialement.
23 octobre 2010 à 10:58
Réponse 2 Forum Electricité

Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne comprends pas trop le but de votre question ; je pense que P veut dire prioritaire ; est-ce qu'un local doit être alimenté par des luminaires issus des 2 TGBT ?
Ces TGBT sont-ils issus d'un même transfo, ou différents ? Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:11
Réponse 3 Forum Electricité

Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation


Invité
invité
Bonjour,
P veux dire permanent. En fait, si T1 doit tombé pour une raison ou une autre, le P (ou permanent) est repris sur EDF et des batterie. Et donc, en cas de perte de la source principale, il faut donc que ce local puisse avoir un éclairage minimal.
24 octobre 2010 à 01:19
Réponse 4 Forum Electricité

Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, donc, ce luminaire P est éteint en service normal, il s'allume si la protection surintensité de T1 déclenche ; les installations de comptage différents ne doivent pas se relier dans une même armoire, cependant il est autorisé des circuits d'asservissement, il faut mettre un contact "signal/défaut" sur la protection de T1 qui fera basculer sur P l'éclairage du local ; je suppose que les batteries sont un éclairage de secours.
Vous ne le spécifiez pas, mais faites attention à la réglementation ERP si c'était le cas. Cordialement.
25 octobre 2010 à 06:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Schéma électrique plusieurs sources d'alimentation
    N°25471 : Bonjour, Je suis un particulier et j'ai besoin d'un schéma électrique pour monter un tableau électrique d'une seule rangée. Il doit comporter 18 modules disponibles et être alimenté par 4 sources différentes : S1, S2, S3...
  • 2. Plusieurs sources d'alimentation armoire électrique.
    N°17484 : Bonjour. Je souhaite savoir si une norme indique l'interdiction d'amener plusieurs sources d'alimentation dans une armoire électrique. Merci pour votre aide.
  • 3. Alimentation spot led conseils
    N°13495 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de faire pour réduire l'intensité lumineuse d'un spot à led 12V alimenté par un transfo...
  • 4. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
    N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
  • 6. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 7. Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage
    N°4198 : Bonjour, je viens d'emménager dans un ancien appart (plus de 20 ans) rénové. J'ai donc un ancien boîtier de fusible. J'ai un fusible de 10A qui n'arrête pas de griller (destiné à l'éclairage des chambres et du séjour)....
  • 8. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 9. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 10. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
    N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite