Câblage disjoncteur différentiel et disjoncteur sur tableau
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
23006
Question Forum Électricité : Câblage disjoncteur différentiel et disjoncteur sur tableau
Dans un premier temps, bonjour à tous.
Je souhaite insérer un disjoncteur différentiel de 40A de type A + son disjoncteur 20A (ligne dédiée recharge véhicule électrique), sur le prolongement d'un ligne tableau existante.
Mon souci ==> je n'ai pas de bornier phase et neutre,
J'aurais aimé me repiquer sur le disjoncteur différentiel de début de rangée.
C'est lui qui reçoit l'arrivée de mon tableau principal.
Ce repiquage se ferait avec des câbles de 10mm² .
Existe t'il des borniers doubles avec peigne que je pourrais insérer sur le disjoncteur d'arrivée, et me repiquer dessus ?
Si non.... Une ou plusieurs solutions ?
Merci d'avance de votre aide.
Je souhaite insérer un disjoncteur différentiel de 40A de type A + son disjoncteur 20A (ligne dédiée recharge véhicule électrique), sur le prolongement d'un ligne tableau existante.
Mon souci ==> je n'ai pas de bornier phase et neutre,
J'aurais aimé me repiquer sur le disjoncteur différentiel de début de rangée.
C'est lui qui reçoit l'arrivée de mon tableau principal.
Ce repiquage se ferait avec des câbles de 10mm² .
Existe t'il des borniers doubles avec peigne que je pourrais insérer sur le disjoncteur d'arrivée, et me repiquer dessus ?
Si non.... Une ou plusieurs solutions ?
Merci d'avance de votre aide.
11 novembre 2022 à 09:27
Réponse 1 du forum électricité
Câblage disjoncteur différentiel et disjoncteur sur tableau
Bonjour.
Je suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
Une photo aurait aidé à vous proposer une solution.
Mais à défaut, vous pouvez vous repiquer sur les bornes amont d'un interrupteur différentiel en place.
Je suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
Une photo aurait aidé à vous proposer une solution.
Mais à défaut, vous pouvez vous repiquer sur les bornes amont d'un interrupteur différentiel en place.
11 novembre 2022 à 13:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 6. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite