Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ?
Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le neutre et la phase en alternance ?
Donc si neutre + neutre ou phase + phase = lampe éteinte ? Voir schéma. Merci. (24/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le neutre et la phase en alternance ?
Donc si neutre + neutre ou phase + phase = lampe éteinte ? Voir schéma. Merci. (24/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2010 à 18:36
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Bonjour. Ce montage est INTERDIT et Dangereux, reportez-vous à la question/réponse N° 8965.
Vous avez aussi sur ce site une vidéo sur le montage Va et Vient.
Vous avez aussi sur ce site une vidéo sur le montage Va et Vient.
25 septembre 2010 à 10:58
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Normes branchement prises et éclairage sous-sol
1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises. Pour votre système de câblage va et vient, je pense que vous aurez des problèmes surtout en coupure phase/phase la lampe servirait de résistance.
Mais je vais attendre d'autres réponses de personnes plus qualifiées dans ce domaine.
Cordialement.
Mais je vais attendre d'autres réponses de personnes plus qualifiées dans ce domaine.
Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:31
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Bonjour. Bien que ce montage ait quelquefois été utilisé par des "électriciens" un peu paresseux et non soucieux de la sécurité des usagers (et quelquefois avec des commutateur ronds en porcelaine avec enjoliveur métallique), il est évidemment interdit et vous devriez envisager un minimum de mise en sécurité (protection différentielle particulièrement et mises à la terre).
Cette maison n'est évidemment plus aux normes actuelles, et vous devriez faire venir un professionnel qui fera un diagnostic sécurité.
Cette maison n'est évidemment plus aux normes actuelles, et vous devriez faire venir un professionnel qui fera un diagnostic sécurité.
25 septembre 2010 à 09:53
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Invité

La lampe servirait de résistance ? Je ne comprends pas ! Et si je place un néon à la place de cette lampe ?
26 septembre 2010 à 01:55
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Invité

Bonjour. Ma lampe servirait de résistances ? Je ne comprends pas !
Et est-il possible de placer un néon sur cette installation ? Dois-je la refaire en va et vient correct ?
Et est-il possible de placer un néon sur cette installation ? Dois-je la refaire en va et vient correct ?
26 septembre 2010 à 10:55
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Bonjour. La lampe est à sa place, qu'elle soit à incandescence ou que ce soit une réglette fluorescente. Ce qui ne pas pas est la commande avec présence phase + neutre sur les plots navettes de chaque va et vient, et la présence de la phase une fois sur deux sur un plot de la lampe alors éteinte.
Et on ne parle pas du raccordement du luminaire à la terre certainement absente.
Faites intervenir un électricien comme conseillé, si vous voulez dormir tranquille sans l'appréhension d'un éventuel accident à venir. Vous ferez un bon investissement.
Et on ne parle pas du raccordement du luminaire à la terre certainement absente.
Faites intervenir un électricien comme conseillé, si vous voulez dormir tranquille sans l'appréhension d'un éventuel accident à venir. Vous ferez un bon investissement.
27 septembre 2010 à 09:59
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Invité

Merci pour ces réponses je vais suivre vos conseils et transformer cette installation en va-et-vient correct.
27 septembre 2010 à 18:17
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Bonjour. Votre lampe fonctionne, c'est le montage qui est interdit et dangereux.
Si vous branchez un tube fluo le problème reste le même. Le montage est à refaire.
Si vous branchez un tube fluo le problème reste le même. Le montage est à refaire.
27 septembre 2010 à 10:12
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Invité

Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Invité

Bonjour, le câblage des prises de courant en 1.5mm² est autorisé mais seulement si votre circuit comporte 5 prises au maximum. Le calibrage de votre coupe-circuit ou "disjoncteur" (fusibles interdits) doit être de 16A.
Ensuite, pour votre éclairage la section des conducteurs en 1.5mm² est bonne.
Par contre, votre installation qualifiée de "va et vient" n'est pas aux normes et même interdite.
Je ne dispose pas dans l'immédiat de schémas de va et vient mais vous trouverez sur ce site ces schémas. Cordialement.
Ensuite, pour votre éclairage la section des conducteurs en 1.5mm² est bonne.
Par contre, votre installation qualifiée de "va et vient" n'est pas aux normes et même interdite.
Je ne dispose pas dans l'immédiat de schémas de va et vient mais vous trouverez sur ce site ces schémas. Cordialement.
14 février 2011 à 01:09
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Invité

Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Invité

Merci de cette réponse mais cela fait longtemps que j'ai remédié à ce problème en refaisant le va-et-vient.
14 février 2011 à 17:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 4. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 5. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 7. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. branchement à la terre normes à respecter
- N°186 : Comment faire un branchement à la terre d'une habitation et quelles sont les normes à respecter ?
- 10. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite