Bonjour,
Alors voilà, je souhaite acheter une vitrocéramique qui nécessite un 40A.
Puissance du four : 2000 watts.
Puissances des plaques : 1800, 1200, 1200, 1700 soit 7900 watts.
Seulement dans ma cuisine, je n'ai qu'un gros boîtier où je trouve 6 dominos noirs séparés en deux :
- 3 dominos (avec fil noir, fil bleu, fil bleu/vert) rentrent dans le mur
- 3 dominos (avec fil noir, fil bleu, fil bleu/vert) partent vers un ensemble de 2 prises 16A.
Il est gravé en allemand à l'intérieur du boîtier :
Max : 4x2 mm² / klemme
Max : 5x1.5mm²/ klemme
Voilà donc je suis totalement perdue.
Comment puis-je y connecter mon câble 6mm² sur ce boîtier ? D'autant plus que je ne trouve aucun coupe-circuit 32A requis pour l'installation d'une cuisinière sur mon tableau électrique.
Seulement un 20A. Je dois peut-être brancher la partie plaque sur le 20A et le four sur les prises ? Comment faire ?
J'ai fait venir un électricien, qui me dit qu'il doit tirer un nouveau fil, mettre une prise 32A.
Mais les anciens locataires eux n'avaient pas eu besoin de tout ça !
Merci d'avance pour vos réponses. Mag
25 octobre 2010 à 19:42
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Problème branchement pour cuisinière bizarroïde


Invité
invité
Bonjour. Votre électricien a raison, il faut tirer non pas un nouveau fil mais un nouveau circuit dédié. Cordialement.
26 octobre 2010 à 11:23
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Problème branchement pour cuisinière bizarroïde


Invité
invité
Bonjour. Votre électricien a raison, il faut une ou deux lignes dédiées pour votre ensemble cuisson.
A lui de déterminer le nombre de lignes, leurs section et le nombre de conducteurs nécessaires.
Vous nous écrivez "les anciens locataires..." Avaient-ils la même puissance demandée ?
DB (26/10/10)
26 octobre 2010 à 16:21
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Problème branchement pour cuisinière bizarroïde


Invité
invité
Vous ne pourrez pas câbler ce type de matériel sur l'installation celle existante, en effet votre électricien a raison, il faut retirer une ligne spécifique mais supérieur à 32A, pour 7900W en 220V il vous faut 36A mini donc un câble de 10², mais pour du matériel comme cela c'est du matériel de pro. Cordialement. PL (26/10/10)
26 octobre 2010 à 18:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 4. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 5. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 7. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 8. Problème branchement four et plaque de cuisson
    N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
  • 9. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 10. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement pour cuisinière bizarroïde >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
eclairage lustre decoeclairage spot 03tableau electrique probleme lumiereboitier d encastrement



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite