Avis mise en place tableau électrique
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
14451
Question Forum Électricité : Avis mise en place tableau électrique
Bonjour,
J'ai fait appel à un pro pour réinstaller un tableau électrique dans un studio meublé pour du locatif, le studio est actuellement équipé de :
2 convecteurs électriques fixés au mur mais branchés sur prise (ce sont des 1000w chacun).
1 combi frigo \ congélateur
1 plaque vitro branchée sur prise 220v
1 hotte
4 éclairages
3 prises électriques
1 chauffe eau
1 lave linge
Je veux prévoir de rajouter 3 prises 220v
1 prise lave vaisselle
1 prise pour sèche linge
1 sèche serviette
1 prise pour four électrique
1 éclairage
Le pro m'a dit de prévoir :
1 coffret 2 rangées
2 disjoncteurs 10A
9 en 16 A
1 en 20A
J'ai parallèlement étudié les normes électriques dans un bouquin, ce qui m'a amené à plutôt prévoir des disjoncteurs 20A pour :
Lave vaisselle
Four électrique
Lave linge
Sèche linge
Chauffe eau
De rajouter une arrivée 32A à la cuisine.
J'ai pris un tableau Legrand pré-équipé 2 rangées avec :
1 inter différentiel 40A 30ma type AC
1 inter différentiel 40A 30ma type A
2 disjoncteurs 10A
2 de 16A
2 de 20 A
1 de 32 A
J'ai prévu en plus 3 disjoncteurs de 20A et 2 de 16A + une prise 220v pour tableau et je me suis dit qu'il fallait prévoir un second inter différentiel 40A 30ma type AC.
Je vais donc faire le point avec le pro
, que pensez-vous de tout ça ?
Pourquoi le pro ne m'avait pas demandé des disjoncteurs 20A ?
Le 10A pourquoi ? Les éclairages ?
Le 2eme inter diff type AC peut être utile ?
Il faut brancher quels disjoncteurs sur quel inter différentiel ?
Le pro étant issu plutôt des installations industrielles je veux garder un œil sur ce qu'il veut faire, alors si je peux avoir des avis de personnes confirmées
ça serait un +.
Merci !
J'ai fait appel à un pro pour réinstaller un tableau électrique dans un studio meublé pour du locatif, le studio est actuellement équipé de :
2 convecteurs électriques fixés au mur mais branchés sur prise (ce sont des 1000w chacun).
1 combi frigo \ congélateur
1 plaque vitro branchée sur prise 220v
1 hotte
4 éclairages
3 prises électriques
1 chauffe eau
1 lave linge
Je veux prévoir de rajouter 3 prises 220v
1 prise lave vaisselle
1 prise pour sèche linge
1 sèche serviette
1 prise pour four électrique
1 éclairage
Le pro m'a dit de prévoir :
1 coffret 2 rangées
2 disjoncteurs 10A
9 en 16 A
1 en 20A
J'ai parallèlement étudié les normes électriques dans un bouquin, ce qui m'a amené à plutôt prévoir des disjoncteurs 20A pour :
Lave vaisselle
Four électrique
Lave linge
Sèche linge
Chauffe eau
De rajouter une arrivée 32A à la cuisine.
J'ai pris un tableau Legrand pré-équipé 2 rangées avec :
1 inter différentiel 40A 30ma type AC
1 inter différentiel 40A 30ma type A
2 disjoncteurs 10A
2 de 16A
2 de 20 A
1 de 32 A
J'ai prévu en plus 3 disjoncteurs de 20A et 2 de 16A + une prise 220v pour tableau et je me suis dit qu'il fallait prévoir un second inter différentiel 40A 30ma type AC.
Je vais donc faire le point avec le pro

Pourquoi le pro ne m'avait pas demandé des disjoncteurs 20A ?
Le 10A pourquoi ? Les éclairages ?
Le 2eme inter diff type AC peut être utile ?
Il faut brancher quels disjoncteurs sur quel inter différentiel ?
Le pro étant issu plutôt des installations industrielles je veux garder un œil sur ce qu'il veut faire, alors si je peux avoir des avis de personnes confirmées

Merci !
01 mai 2015 à 10:29
Avis 1 d'un contributeur du forum
Avis mise en place tableau électrique
Bonjour
La norme dit 20A maxi pour les prises, et 16A maxi pour l'éclairage.
Il est tout à fait courant de mettre 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
De toute façon la plupart de vos gros électroménager, LL, SL, LV se branchent avec une prise 16A qui ne supporte pas plus de 16A
Pour rappel 20A ~ 4600, 16A ~ 3600W, 10A ~ 2300W
Quant au circuit 32A il est effectivement obligatoire sur une installation neuve pour les plaques, mais si c'est une petite plaque vitro seule, il a sans doute supposé que se raccorder sur une prise 20A était suffisant.
Quant aux différentiels effectivement un 3ème est nécessaire si ce sont des 40A
Sous le type A :
plaques, LL, 1 circuit PC, 1 circuit éclairage au maxi
Sous le type AC :
LV, four, SL, chauffe-eau, 2 convecteurs, 1 sèche serviette, 1 circuit PC seraient de trop.
Donc pertinent de répartir cela sous 2 AC.
Pas certain que du pré-équipé était pertinent dans votre cas.
Un coffret 3 rangées aurait été plus adapté, mais vous ferez avec.
@+
La norme dit 20A maxi pour les prises, et 16A maxi pour l'éclairage.
Il est tout à fait courant de mettre 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
De toute façon la plupart de vos gros électroménager, LL, SL, LV se branchent avec une prise 16A qui ne supporte pas plus de 16A
Pour rappel 20A ~ 4600, 16A ~ 3600W, 10A ~ 2300W
Quant au circuit 32A il est effectivement obligatoire sur une installation neuve pour les plaques, mais si c'est une petite plaque vitro seule, il a sans doute supposé que se raccorder sur une prise 20A était suffisant.
Quant aux différentiels effectivement un 3ème est nécessaire si ce sont des 40A
Sous le type A :
plaques, LL, 1 circuit PC, 1 circuit éclairage au maxi
Sous le type AC :
LV, four, SL, chauffe-eau, 2 convecteurs, 1 sèche serviette, 1 circuit PC seraient de trop.
Donc pertinent de répartir cela sous 2 AC.
Pas certain que du pré-équipé était pertinent dans votre cas.
Un coffret 3 rangées aurait été plus adapté, mais vous ferez avec.
@+
01 mai 2015 à 11:25
Avis 2 d'un contributeur du forum
Avis mise en place tableau électrique
Merci, pour la réponse, finalement les normes sont parfois imprécises...
C'est toujours bien d'avoir un autre avis.
L'installation avec l'électricien s'est bien passée.
C'est toujours bien d'avoir un autre avis.
L'installation avec l'électricien s'est bien passée.
07 mai 2015 à 07:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 3. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
- N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
- 4. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 5. Avis mise au norme tableau électrique
- N°23747 : Bonjour. J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC. Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire...
- 6. Avis schéma futur tableau électrique
- N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
- 7. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
- N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
- 8. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 9. Tableau électrique piscine avis schéma
- N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
- 10. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite