Bonjour, j'habite une maison avec un sacré tableau électrique pas très récent mais bien conçu (beaucoup de différentiels et de disjoncteurs). Je suis en triphasé.
J'ai donc plusieurs rangées de type 1 différentiel 10A 300mA (tetra Merlin Gerin avec vigi) suivi de 5 à 7 disjoncteurs bipolaires 10A.
Je voudrais remplacer les différentiels 300mA par des 30mA. Vu le nombre et le prix, je cherche des tétrapolaires 30mA d'occasion mais je trouve surtout des 25A, 32A, pas souvent des 16A.
Puis-je donc sans problème augmenter l'ampérage des différentiels sachant que les disjoncteurs rattachés restent en place ?
Merci !
Branchement électrique 1

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires


Invité
invité
Le calibre d'un tel disjoncteur est supposer protéger le câble qui a été posé derrière lui. En général donc, sauf sous-utilisation de l'installation au départ, il est souvent dangereux d'augmenter le calibre ! Pour le faire en toute sécurité il faudrait savoir avec certitude la plus petite section branchée le long de chaque ligne et savoir si elle peut supporter plus qu'actuellement. Ce n'est pas un jeu si facile.
Branchement électrique 2

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
Il faut utiliser des interrupteurs différentiels devant vos ensembles de disjoncteurs. Ils auront des calibres en intensité supérieures. 25 et 40 A sont des valeurs communes, mais il y a 3 types de différentiels : A, AC, SI. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui vous remettra tout cela d'aplomb. Le tri vous est utile ? Cela va augmenter le prix de vos équipements.
Branchement électrique 3

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires


Invité
invité
S'il s'agit d'un interrupteur différentiel, vous pouvez sans aucun problème mettre un courant maximal assigné supérieur à celui de l'ID que vous avez.
Si c'est un disjoncteur différentiel et que le calibre 10A est là pour protéger contre les surintensités le câble d'arrivée cela peut être problématique. Ceci dit il est peu probable que ce câble soit en 4x1,5². La section est certainement supérieure et vous pouvez sans doute mettre un calibre plus important. Changez si nécessaire la section des câbles entre le disjoncteur de branchement et vos différentiels.
Branchement électrique 4

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires


Invité
invité
Bonjour, après chaque différentiel les lignes sont protégées par des disjoncteurs 16A pour du fil 2,5 et 10A pour du fil 1,5. Il vaut mieux installer des différentiels 4x32A 30 mA. Mais en interrupteurs comme cela, les différentiels sauteront en cas de fuite de courant à la terre et les dijoncteurs en cas de court-circuit ou de surconsommation.
Mais attention, il faut faire les ponts entre interrupteurss et disjoncteurs en fils 6² minimum. Vous pouvez installer des différentiels de 4x25 A si votre disjoncteur edf ne dépasse pas 3X20A.. EDK
Branchement électrique 5

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires


Invité
invité
Obligation de protéger les prises de courant par un différentiel de 30 mA (NF C 15100). La sécurité n'est pas d'occasion (seuil de paralysie respiratoire : 30 mA, seuil de fibrillation cardiaque : 70 mA, fibrillation cardiaque dans 99, 5 % des cas : 250 mA). Un différentiel peut être associé à plusieurs protection, sous réserve de respecter l'ampérage. Un tétrapolaire 30 mA ? Vous souhaitez ponter des phases ? ! ? Si votre aval n'est pas équilibré (déséquilibre inférieur à 30 mA), vous allez passer la fin de vos jours près du sacré tableau électrique. LVE
Branchement électrique 6

Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires


Invité
invité
Je suis de l'avis de la réponse 4. Par contre, il faudrait vérifier les fuites existantes avant de se lancer dans ce genre d'aventure... Imaginez s'il existe un courant de fuite ne serait-ce que de 35mA, et votre interrupteur différentiel va sauter tout le temps...
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 2. Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire
    N°16742 : Bonjour, Je rénove un corps de ferme. Je suis raccordé en 36KVA triphasé. J'ai besoin d'info avant de commander les ID et DJ du nouveau tableau triphasé. Dans les catalogues des marques on peut lire : "Inter diff - 4P -...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 4. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
    N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
  • 5. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 6. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
    N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
  • 7. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 8. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 9. Puissance supportée Disjoncteurs Différentiels Tétra
    N°2766 : Bonjour, je cherche à savoir combien de watts sont supportés dans le cas suivant : Je suis en triphasé, j'ai plusieurs rangées de Disjoncteurs Différentiels Tétrapolaires 10A (ou 16A) reliés à 6-7 disjoncteurs bipolaires...
  • 10. Installation prises tétrapolaires pour équiper un garage atelier
    N°23953 : Bonjour. Je souhaite créer un circuit avec 2 prises 3p+n+t 32A et 2 prises 3P+t pour équiper un garage atelier. Disjoncteur branchement 36kva. Les prises ne seront jamais utilisées en même temps, c’est juste un confort...
>>> Résultats suivants pour : Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement electrique four encastrablevoiture electrique renault kilowattpanne filiere electrique viraxtableau electrique bv



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite