Bonjour.
Je souhaiterai mettre mon appartement location et sur le diagnostic électrique d'achat il existait des anomalies mineures cependant je dois faire le nécessaire avant la location.
Mais malheureusement je ne comprends pas à quoi correspondent ces anomalies et quoi faire comme réparation.
Ce sont ces anomalies : Le calibre de la protection contres les surcharges et court-circuits n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
L'installation électrique comporte des connexions dont les parties actives nues sous tensions sont accessibles.
Je poste quelques photos si ce sont ces anomalies là.
Je souhaiterai mettre mon appartement location et sur le diagnostic électrique d'achat il existait des anomalies mineures cependant je dois faire le nécessaire avant la location.
Mais malheureusement je ne comprends pas à quoi correspondent ces anomalies et quoi faire comme réparation.
Ce sont ces anomalies : Le calibre de la protection contres les surcharges et court-circuits n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
L'installation électrique comporte des connexions dont les parties actives nues sous tensions sont accessibles.
Je poste quelques photos si ce sont ces anomalies là.
26 septembre 2016 à 11:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Anomalies diagnostic électrique
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le Monde peut attendre. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le Monde peut attendre. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
26 septembre 2016 à 11:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Anomalies diagnostic électrique
Bonjour.
Ce ne sont pas des anomalies mineures, surtout les parties actives nues sous tensions accessibles.
Les calibres en ampères des protections surintensités (fusibles ou disjoncteurs) ne sont pas adaptés.
Il faut corriger ces anomalies pouvant mettre les personnes et les biens en danger.
Cordialement.
Ce ne sont pas des anomalies mineures, surtout les parties actives nues sous tensions accessibles.
Les calibres en ampères des protections surintensités (fusibles ou disjoncteurs) ne sont pas adaptés.
Il faut corriger ces anomalies pouvant mettre les personnes et les biens en danger.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 11:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Anomalies diagnostic électrique
Bonjour sokino,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Pourriez-vous nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Manu Bricovideo.com
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Pourriez-vous nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Manu Bricovideo.com
26 septembre 2016 à 12:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Anomalies diagnostic électrique
OK. Mais dans ce cas les contributeurs en voient moins que vous.
On peut considérer que le diagnostiqueur n'a pas inventé ses observations.
L'électricien aura peut-être davantage l’œil.
Cordialement.
On peut considérer que le diagnostiqueur n'a pas inventé ses observations.
L'électricien aura peut-être davantage l’œil.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 13:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Anomalies diagnostic électrique
La partie nue sous tension est certainement la douille.
Pour les calibres, on rappelle que la ligne en 2,5 mm² qui alimente un circuit de prises de courant est protégée par un DJ 20 A maximum.
Un circuit lumière en 1,5 mm² est protégé par un DJ 16 A maximum. Regardez les calibres et les sections, capot enlevé.
Pour le reste, on ne sait pas.
Les défauts, à part la douille, sont peut-être mineurs.
Cordialement.
Pour les calibres, on rappelle que la ligne en 2,5 mm² qui alimente un circuit de prises de courant est protégée par un DJ 20 A maximum.
Un circuit lumière en 1,5 mm² est protégé par un DJ 16 A maximum. Regardez les calibres et les sections, capot enlevé.
Pour le reste, on ne sait pas.
Les défauts, à part la douille, sont peut-être mineurs.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 21:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Anomalies diagnostic électricité avant achat maison
- N°18530 : Bonjour à tous, Nous nous penchons sur un premier achat, d'une maison de ville construite en 85, mais rénovée il y a 7 ans. Nous devions signer le compromis demain, et ce n'est que maintenant que nous arrive le diagnostic...
- 2. Aide pour lecture DPE électrique
- N°18262 : Bonjour, Je viens de recevoir le DPE de ma future maison et je n'aime trop ce qu'il y a écrit dessus mais comme je ne suis pas un pro pouvez-vous m'aider à interpréter les anomalies. La maison est de 1982. Cordialement.
- 3. Questions anomalies diagnostic électricité
- N°23361 : Bonsoir tout le monde, Je suis sur le point de signer un compromis de vente et je me pose des questions sur les anomalies du diagnostic électricité. Anomalies constatées sur le diagnostic (voir photos...
- 4. Deux anomalies constatées sur l'installation électrique de mon appartement
- N°24167 : Bonjour. Je suis locataire ; j'ai emménagé avec ma compagne, il y a de cela plus de deux mois, dans un appartement d'un immeuble bâti vers 1950. Bien que l'installation électrique ait été refaite récemment, en posant...
- 5. Compromis de vente appartement diagnostic électrique
- N°22418 : Bonsoir à tous. Je m'apprête à signer un compromis de vente pour un appartement dont le diagnostic électrique présente des anomalies qu'il est recommandé de supprimer et des constatations diverses. Afin d'organiser et...
- 6. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
- N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
- 7. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 8. Avis diagnostic électricité appartement
- N°19313 : Bonjour. Je suis en train d'acheter un appartement. Le bâtiment est ancien (~1975), mais le propriétaire avait indique avoir refait l'électricité, mais cela n'a pas l'air d'avoir été refait aux normes. A la lecture du...
- 9. Remettre les petits anomalies électricité au norme
- N°10357 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement de 46 m², dans le diagnostic électrique, il y a ces 3 anomalies identifiés : - tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre. - Le courant assigné...
- 10. Diagnostic électrique sans anomalie contestation
- N°17941 : Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite