Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
24730
Question problème électrique : Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
Bonjour.
J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin.
Depuis hier, les lampes ne s'éteignent plus et l'interrupteur intérieur ne commande plus les lampes.
La seule façon d'éteindre est d'aller au tableau électrique et de couper le jus des lumières extérieures.
(J'ai changé l'interrupteur mais rien ne change).
Merci pour votre analyse.
J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin.
Depuis hier, les lampes ne s'éteignent plus et l'interrupteur intérieur ne commande plus les lampes.
La seule façon d'éteindre est d'aller au tableau électrique et de couper le jus des lumières extérieures.
(J'ai changé l'interrupteur mais rien ne change).
Merci pour votre analyse.
04 novembre 2023 à 18:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
Bonjour Antoine37.
Il faudrait que vous vérifiez le schéma de raccordement.
Normalement les bornes phase directe, neutre direct et phase coupée (reliées aux lampes sont en parallèle.
Si l'un des relais interne d'un détecteur reste collé pour une raison ou une autre, la lampe reste allumée. L'interrupteur relie la phase directe du circuit à la phase coupée*.
Il faut donc déconnecter la phase coupée de l'un ou de l'autre des détecteurs afin d'identifier le détecteur en cause.
Vous pouvez transformer la description ci-dessus en schéma unifilaire.
Il aurait été bien de donner la référence de chaque détecteur.
*A vous relire, on comprend que l'interrupteur ne force pas l'allumage, mais annihile le fonctionnement des détecteurs.
Dans ce cas il est en série avec la phase coupée par les deux détecteurs et les lampes.
En aucun cas l'interrupteur ne doit couper la phase directe qui alimente les détecteurs, sinon, à chaque fermeture les détecteurs font un cycle d'allumage.
Cordialement.
Il faudrait que vous vérifiez le schéma de raccordement.
Normalement les bornes phase directe, neutre direct et phase coupée (reliées aux lampes sont en parallèle.
Si l'un des relais interne d'un détecteur reste collé pour une raison ou une autre, la lampe reste allumée. L'interrupteur relie la phase directe du circuit à la phase coupée*.
Il faut donc déconnecter la phase coupée de l'un ou de l'autre des détecteurs afin d'identifier le détecteur en cause.
Vous pouvez transformer la description ci-dessus en schéma unifilaire.
Il aurait été bien de donner la référence de chaque détecteur.
*A vous relire, on comprend que l'interrupteur ne force pas l'allumage, mais annihile le fonctionnement des détecteurs.
Dans ce cas il est en série avec la phase coupée par les deux détecteurs et les lampes.
En aucun cas l'interrupteur ne doit couper la phase directe qui alimente les détecteurs, sinon, à chaque fermeture les détecteurs font un cycle d'allumage.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 18:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
Retour sur le problème.
Il faut donc revoir le montage.
On attend votre retour.
Citation :Raison de plus de définir comment est câblé cet interrupteur dans le montage. S'il s'agit d'un forçage de l'allumage, chaque détecteur impose l'allumage (et même si un relais interne est collé). Si c'est l'arrêt de l'allumage, l'interrupteur impose le fonctionnement.
J'ai changé l'interrupteur mais rien ne change
Citation :Cela ne correspond pas au défaut que vous constatez. Les lampes devraient s'éteindre.
un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin
Il faut donc revoir le montage.
On attend votre retour.
05 novembre 2023 à 09:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
Merci pour votre analyse GL.
Le système marchait très bien depuis 5 ans et c'est seulement depuis quelques jours et tout d'un coup que ça ne fonctionne plus.
Le système marchait très bien depuis 5 ans et c'est seulement depuis quelques jours et tout d'un coup que ça ne fonctionne plus.
05 novembre 2023 à 11:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
Re. Il y a ambiguïté sur la position de l'interrupteur dans le montage.
On connait ce qu'il faut faire, maintenant, chez vous, ce n'est certainement pas pareil.
Si l'interrupteur met le système en marche, il peut également le mettre au repos.
Or le dysfonctionnement est indépendant de l'interrupteur, ce qui n'est pas normal.
En attendant, vous déconnectez les sorties phase coupée de chaque détecteur et vous verrez bien si un détecteur est HS.
Vous ne donnez pas la référence des détecteurs.
On connait bien Hager Flash que nous conseillons régulièrement.
Cordialement.
On connait ce qu'il faut faire, maintenant, chez vous, ce n'est certainement pas pareil.
Si l'interrupteur met le système en marche, il peut également le mettre au repos.
Or le dysfonctionnement est indépendant de l'interrupteur, ce qui n'est pas normal.
En attendant, vous déconnectez les sorties phase coupée de chaque détecteur et vous verrez bien si un détecteur est HS.
Vous ne donnez pas la référence des détecteurs.
On connait bien Hager Flash que nous conseillons régulièrement.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 13:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
- 2. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
- N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
- 3. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 4. Ampoule qui reste allumée en permanence
- N°20431 : Bonjour. J'ai un double interrupteur étanche "Lexman", l'interrupteur gauche commande un luminaire avec va et vient dans le garage, il fonctionne très bien. L'interrupteur droit commande un luminaire extérieur qui reste...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- N°6371 : Savez-vous pourquoi, sur une rampe de 4 spots que j'ai remplacé par des ampoules à leds E14 pour des économies d'énergie, même éteintes, il reste une lumière très faible en continu. J'ai vérifié le branchement, le fil de...
- 6. Ampoule hotte Eurodesign reste toujours allumée
- N°17890 : Bonjour. J'ai une ampoule de la hotte Eurodesign qui a fait un bruit genre éclatement, puis elle ne s'allume plus (brûlé), mais l'autre ampoule marchait mais je ne peux pas l'éteindre elle reste toujours allumée. J'ai...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 8. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 9. Détecteur de mouvement lampe reste allumée comment j'ai réparé
- N°16259 : Bonjour, En espérant que cela puisse servir à d'autres. Mon détecteur de mouvement (st..nel typ300) est tombé en panne. Il était constamment sous tension et alimentait deux lampes de 100W qui s’allumaient (détection...
- 10. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
- N°25396 : Bonjour. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal + commande vocale allumage forcé. J'ai déjà obtenu une partie de ma réponse en parcourant le forum. Je sais maintenant qu'il est possible de mettre deux...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite