Bonjour à tous,

Un ami a racheté l'année dernière une ancien bâtiment (société qui a fermé) dans lequel existent déjà une boutique en location et 2 appartements ; L'un est occupé par ses parents et l'autre par lui-même et sa sœur le temps de créer son propre logement.
Il vient de terminer l'implantation générale ainsi que le montage de toutes ses cloisons (rail de 48) dans son futur logement et m'a demandé si je pouvais l'aider pour son installation électrique car j'ai quelques aptitudes (Formation F3 électrotechnique).
Demeurant à environ 300 km, il est prévu que j'y aille 1 semaine début février durant mes vacances et je lui ai déjà demandé quelques renseignements mais il n'a pas su me dire grand chose n'y connaissant rien...
Ce qu'il a pu me dire :
Les 2 appartements se situeraient à l'avant du bâtiment sur 2 étages au dessus de la boutique louée.
Son appartement à alimenter se situerait à l'arrière du bâtiment sur une sorte de mezzanine...
Il y aurait à l'entrée du bâtiment un local fermé "EDF".
Il y aurait 2 DB en 380V réglés sur 50A !!??
Il y aurait un grand tableau électrique très ancien avec plein de disjoncteurs et/ou sectionneurs.
Aucun problème pour câbler le réseau interne et le tableau dans son appartement mais je n'ai aucune idée de la façon dont sont raccordés les existants or il n'a aucun schéma et ne sait pas me dire si les tableaux des 2 appartements existants sont alimentés en 220V MONO ou 380V TRI donc je ne sais pas comment équilibrer les phases...
J'hésite donc sur la façon d'alimenter le nouveau tableau :
Soit je tire un 3G16 d'une phase de son tableau soit je tire un 5G16. Dans les 2 cas je devrai installer une protection en tête dans l'ancien tableau de départ et un système de coupure général dans mon nouveau tableau car le DB sera à environ 30 ou 40m avec escalier....
Si un électricien confirmé peut m'aiguiller.... Je lui en serai reconnaissant.
@+
Alain
03 janvier 2014 à 14:41
Installation électrique réponse 1

Alimentation tableau 220V à partir d'un tableau 380V

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour Alain. Il y a beaucoup de conditionnel dans vos écrits, 300 km de distance avec votre ami, pas trop de renseignements utiles de la part de celui-ci, et une seule semaine de libre.
Bref, on subodore quelques prémices de la galère qui vous attend. Certes, on pourrait rentrer quelque peu dans le sujet, mais pour cela il faut tout d'abord être sur place et faire un inventaire de la distribution actuelle. Une étude préalable s'impose avant de décider quoi que ce soit.
Sachant que de toute façon votre responsabilité serait engagée, l'impression personnelle est qu'il vaut mieux que votre ami fasse intervenir un électricien sur place.
S'il a acheté ce bâtiment il doit disposer de quelques euros supplémentaires pour faire travailler un artisan de ses connaissances. Celui-ci réalisera une installation en conformité avec les normes actuelles, et cela vous évitera des allers-retours de 600 km à chaque fois.
Continuez à hésiter un maximum, car une fois la galère "embringuée", vous ne pourrez plus revenir en arrière et vous y laisserez des plumes. Il faut se protéger (et les siens) quelquefois et savoir dire non.

Attendons d'autres avis.
03 janvier 2014 à 18:23
Installation électrique réponse 2

Alimentation tableau 220V à partir d'un tableau 380V

alaindu66
Membre inscrit
alaindu66
2 messages
Bonjour GL et merci pour votre réactivité...
Effectivement la situation est plus que difficile mon ami d'enfance n'ayant aucune connaissance en électricité nous avons beaucoup de mal à nous comprendre et j'obtiens difficilement le minimum de renseignements utiles voire nécessaires....
Mais que voulez-vous, c'est un ami de très longue date (plus de 35 ans) et il a "atterri" au milieu de nulle part en pleine campagne il y a un peu moins d'1 an maintenant et m'a sollicité alors j'irai passer une semaine de mes CP dans son nouveau logement... Eh oui... vous parlez de connaissances sur place mais il est originaire de la région Parisienne et vient d'arriver alors...
Pour les galères que vous évoquez... Je m'y attends effectivement et 1semaine passe vite ! C'est la raison pour laquelle j'essaie désespérément de l'aiguiller pour obtenir les infos et comprendre son installation actuelle de façon à prévoir le minimum nécessaire pour ne pas avoir à perdre trop de temps en A/R chez des fournisseurs régionaux.
Si quelqu'un a des idées....
@+
Alain
03 janvier 2014 à 20:18
Installation électrique réponse 3

Alimentation tableau 220V à partir d'un tableau 380V

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonsoir Alain. Vous faites au mieux, mais attendez vous à passer plusieurs séjours, le premier servant certainement à établir un état des lieux. Mais l'idée de l'artisan serait quand même plus tranquille pour vous, même pour un ami d'enfance. Et une semaine ça passe très vite.

Une autre incidence à laquelle vous devez penser est que chaque occupant doit obligatoirement posséder son point de livraison et comptage propre (et coupure d'urgence), soit trois dans ce cas : un pour la boutique et deux pour les appartements. Ceci impliquera un contrôle du Consuel. Le locataire de la boutique est en droit d'exiger son autonomie complète.
Le local ERDF doit être reconfiguré et cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique, ERDF doit intervenir. Et il y a des délais.
Cordialement.
03 janvier 2014 à 20:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 3. Choix fil électrique alimentation tableau à partir autre tableau
    N°4033 : Bonjour. Que dois-je prendre comme fil électrique pour alimenter un autre tableau a partir du tableau principal ?
  • 4. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 5. Protection d'une extension de tableau électrique existant
    N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
  • 6. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 8. Monophasé à partir d'un tableau triphasé
    N°19121 : Bonjour, Je dois intervenir sur une installation (bergerie) compliquée faite il y a 20 ans. Apparemment elle est en triphasé mais il y a aussi des prises et des éclairages en monophasé. Je suppose que l'électricien qui l'a...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tableau 220V à partir d'un tableau 380V >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
spot tbt avec lentilledouilles voleusesremplacer fils fer a repasserdouilleb22laiton



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite