Alimentation sur disjoncteur principal
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
22501
Question Forum Électricité : Alimentation sur disjoncteur principal
Bonjour.
En premier lieu merci aux personnes qui prendront le temps de donner des conseils.
Aussi j'ai besoin de vos lumières sur la façon de mettre en conformité mon installation, je m'explique j'ai temporairement ajouté une alimentation d'un studio (chambre d'ado de 14m²) 3 points lumineux 6 prises 1 radiateur 1500 watts sur mon disjoncteur principal, celui après compteur Linky sur lequel se trouve déjà 2 câbles pour alimentation maison, 2 câbles pour alimentation des prises extérieures et 2 câbles pour le studio et 2 câbles pour 1 petit abri de jardin. je sais ça fait beaucoup de câbles.
Donc ma question : quel schéma de branchement dois-je adopter pour être dans la norme ?
Merci.
En premier lieu merci aux personnes qui prendront le temps de donner des conseils.
Aussi j'ai besoin de vos lumières sur la façon de mettre en conformité mon installation, je m'explique j'ai temporairement ajouté une alimentation d'un studio (chambre d'ado de 14m²) 3 points lumineux 6 prises 1 radiateur 1500 watts sur mon disjoncteur principal, celui après compteur Linky sur lequel se trouve déjà 2 câbles pour alimentation maison, 2 câbles pour alimentation des prises extérieures et 2 câbles pour le studio et 2 câbles pour 1 petit abri de jardin. je sais ça fait beaucoup de câbles.

Donc ma question : quel schéma de branchement dois-je adopter pour être dans la norme ?
Merci.
25 juillet 2022 à 21:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation sur disjoncteur principal
Bonjour.
Vu votre récit, vous semblez bien éloigné du métier pour avoir raccordé des circuits directement sous le disjoncteur de branchement. Cela est dangereux dans le sens ou la protection des personnes n'est pas assurée (sensibilité du différentiel > 30mA) et la protection des conducteurs contre les surintensités n'est également pas assuré (en général abonnement 6 kVA donc 30A dans potentiellement du 1.5mm² ). Il y a danger !!
Si vous voulez refaire cela au propre, il faut refaire un tableau de répartition alimenté par un unique câble venant du disjoncteur de branchement, permettant de distribuer convenablement tous les circuits avec les protections adéquates (interrupteurs différentiels pour protection des personnes et disjoncteurs pour la protection des lignes)
On ne peut que vous conseiller de faire appel à un professionnel pour remettre de l'ordre dans tout cela.
Cordialement, Rémi.
Vu votre récit, vous semblez bien éloigné du métier pour avoir raccordé des circuits directement sous le disjoncteur de branchement. Cela est dangereux dans le sens ou la protection des personnes n'est pas assurée (sensibilité du différentiel > 30mA) et la protection des conducteurs contre les surintensités n'est également pas assuré (en général abonnement 6 kVA donc 30A dans potentiellement du 1.5mm² ). Il y a danger !!
Si vous voulez refaire cela au propre, il faut refaire un tableau de répartition alimenté par un unique câble venant du disjoncteur de branchement, permettant de distribuer convenablement tous les circuits avec les protections adéquates (interrupteurs différentiels pour protection des personnes et disjoncteurs pour la protection des lignes)
On ne peut que vous conseiller de faire appel à un professionnel pour remettre de l'ordre dans tout cela.
Cordialement, Rémi.
26 juillet 2022 à 07:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation sur disjoncteur principal
Bonjour.
Pour sûr ce n'est pas dans les clous.
C'est un fil maxi par borne du disjoncteur de branchement.
De plus certains de vos circuits ne semblent pas avoir de protection différentielle 30mA, voire de protection contre les surintensités.
Sans connaitre la configuration des lieux et notamment la position relative de tous les éléments que vous avez cités, difficile de vous répondre.
Mais une solution pourrait être de faire juste après le disjoncteur de branchement, un tableau de répartition avec des protections pour les circuits locaux et les départs vers les différents tableaux.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous êtes éloigné du métier, je vous conseille de passer par un professionnel comme suggéré par Remi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour sûr ce n'est pas dans les clous.
C'est un fil maxi par borne du disjoncteur de branchement.
De plus certains de vos circuits ne semblent pas avoir de protection différentielle 30mA, voire de protection contre les surintensités.
Sans connaitre la configuration des lieux et notamment la position relative de tous les éléments que vous avez cités, difficile de vous répondre.
Mais une solution pourrait être de faire juste après le disjoncteur de branchement, un tableau de répartition avec des protections pour les circuits locaux et les départs vers les différents tableaux.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous êtes éloigné du métier, je vous conseille de passer par un professionnel comme suggéré par Remi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2022 à 09:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 2. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 3. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 6. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
- 8. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 9. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 10. Alimentation tableau secondaire
- N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite