Bonjour.
Je me pose la même question que plusieurs personnes sur internet mais je n'ai pas trouvé de sujet récent ou de réponse "simple" à ma question.
Je me permets donc d'en reposter une ici.
J'ai une VMC simple flux avec un interrupteur petite vitesse/grande vitesse dans la cuisine au rez de chaussée. La VMC est installée dans les combles au-dessus du 1er étage.
Suite au changement des fenêtres, il se forme beaucoup de condensation et même un peu de moisissure au niveau du plafond lorsque l'on cuisine ou que l'on prend une douche. Nous n'avions pas forcément le réflexe de mettre la VMC avec les anciennes fenêtres car elles devaient laisser passer beaucoup d'air !
Il faut désormais la mettre systématiquement avant de cuisiner ou de prendre une douche.
Je voudrais donc pouvoir installer un deuxième interrupteur dans ma salle de bains à l'étage pour pouvoir mettre la grande vitesse avant de prendre une douche sans avoir à penser à descendre à la cuisine avant de prendre ma douche.
J'ai vu des échanges sur le net qui parlent de télérupteur... (du chinois pour moi) et, pour un novice comme moi en électricité, les solutions décrites me paraît compliquée à mettre en œuvre.
Je me posais donc la question suivante : Comme j'ai accès au câble qui arrive jusqu'à mon interrupteur dans la cuisine, est-ce que je ne peux pas "simplement" le sectionner au niveau du passage dans ma salle de bain (il passe dans un conduit depuis les combles pour redescendre jusqu'à la cuisine), mettre une boîte de dérivation de laquelle repartirait un + et un - vers chaque interrupteur ?
Merci pour vos avis.
Cordialement.
Je me pose la même question que plusieurs personnes sur internet mais je n'ai pas trouvé de sujet récent ou de réponse "simple" à ma question.
Je me permets donc d'en reposter une ici.
J'ai une VMC simple flux avec un interrupteur petite vitesse/grande vitesse dans la cuisine au rez de chaussée. La VMC est installée dans les combles au-dessus du 1er étage.
Suite au changement des fenêtres, il se forme beaucoup de condensation et même un peu de moisissure au niveau du plafond lorsque l'on cuisine ou que l'on prend une douche. Nous n'avions pas forcément le réflexe de mettre la VMC avec les anciennes fenêtres car elles devaient laisser passer beaucoup d'air !
Il faut désormais la mettre systématiquement avant de cuisiner ou de prendre une douche.
Je voudrais donc pouvoir installer un deuxième interrupteur dans ma salle de bains à l'étage pour pouvoir mettre la grande vitesse avant de prendre une douche sans avoir à penser à descendre à la cuisine avant de prendre ma douche.
J'ai vu des échanges sur le net qui parlent de télérupteur... (du chinois pour moi) et, pour un novice comme moi en électricité, les solutions décrites me paraît compliquée à mettre en œuvre.
Je me posais donc la question suivante : Comme j'ai accès au câble qui arrive jusqu'à mon interrupteur dans la cuisine, est-ce que je ne peux pas "simplement" le sectionner au niveau du passage dans ma salle de bain (il passe dans un conduit depuis les combles pour redescendre jusqu'à la cuisine), mettre une boîte de dérivation de laquelle repartirait un + et un - vers chaque interrupteur ?
Merci pour vos avis.
Cordialement.
18 février 2025 à 14:01
Questions / Réponses Électricité 1
Ajout deuxième interrupteur petite vitesse grande vitesse VMC
Bonjour Aurelb69.
Abandonnez votre idée. Pour la réaliser il faut être très proche du métier et si possible, être tombé dans la marmite de l'électricité juste après avoir enlevé les petites roues sur le vélo. Ou un peu plus tard.
Un électricien patient et imaginatif saurait faire.
Les fenêtres se devraient de comporter des ouvertures pour laisser passer l'air. Ce ne semble pas être le cas.
Il n'y a ni + ni - dans l'électricité de l'habitat. Phase, neutre et terre, et plein d'autres liaisons.
Cordialement.
Abandonnez votre idée. Pour la réaliser il faut être très proche du métier et si possible, être tombé dans la marmite de l'électricité juste après avoir enlevé les petites roues sur le vélo. Ou un peu plus tard.
Un électricien patient et imaginatif saurait faire.
Les fenêtres se devraient de comporter des ouvertures pour laisser passer l'air. Ce ne semble pas être le cas.
Il n'y a ni + ni - dans l'électricité de l'habitat. Phase, neutre et terre, et plein d'autres liaisons.
Cordialement.
18 février 2025 à 17:39
Questions / Réponses Électricité 2
Ajout deuxième interrupteur petite vitesse grande vitesse VMC
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse.
Mais du coup, c'est possible ou pas ?
Concernant les ouvertures, il y en a bien sur les fenêtres dans les pièces sans VMC. En revanche, dans les pièces avec VMC, pas d'ouverture sur les fenêtres.
Pour les + et les -, désolé d'avoir choqué les experts, je voulais bien sûr dire phase et neutre.
J'ai déjà réalisé quelques petits travaux d'électricité (déplacement de prise, création éclairage extérieur depuis le tableau électrique, recherche de panne avec testeur et changement de condensateur de la VMC...).
Cette opération ne me paraissait donc pas insurmontable ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Mais du coup, c'est possible ou pas ?

Concernant les ouvertures, il y en a bien sur les fenêtres dans les pièces sans VMC. En revanche, dans les pièces avec VMC, pas d'ouverture sur les fenêtres.
Pour les + et les -, désolé d'avoir choqué les experts, je voulais bien sûr dire phase et neutre.

J'ai déjà réalisé quelques petits travaux d'électricité (déplacement de prise, création éclairage extérieur depuis le tableau électrique, recherche de panne avec testeur et changement de condensateur de la VMC...).
Cette opération ne me paraissait donc pas insurmontable ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
18 février 2025 à 18:21
Questions / Réponses Électricité 3
Il faut faire une étude et cela demande du temps.
Faire le petit entretien de l'habitat n'exige pas de grandes compétences. Élaborer un projet avec commandes et relayage est différent. Il faudrait que par appui sur un bouton, le passage en GV soit temporisé. C'est compliqué.
Il se peut que l'air circule mal, alors que c'est indispensable dès lors qu'un habitat est ventilé.
Un extracteur en salle de bain et WC avec rejet extérieur peut être une solution.
Le plus simple est d'activer manuellement la grande vitesse. Et d'aérer ou percer les fenêtres proprement.
Cordialement.
Ajout deuxième interrupteur petite vitesse grande vitesse VMC
Citation :Cela dépend pour qui.
Mais du coup, c'est possible ou pas ?
Il faut faire une étude et cela demande du temps.
Faire le petit entretien de l'habitat n'exige pas de grandes compétences. Élaborer un projet avec commandes et relayage est différent. Il faudrait que par appui sur un bouton, le passage en GV soit temporisé. C'est compliqué.
Il se peut que l'air circule mal, alors que c'est indispensable dès lors qu'un habitat est ventilé.
Un extracteur en salle de bain et WC avec rejet extérieur peut être une solution.
Citation :Vous êtes sûr ?
Désolé d'avoir choqué les experts, je voulais bien sûr dire phase et neutre
Le plus simple est d'activer manuellement la grande vitesse. Et d'aérer ou percer les fenêtres proprement.
Citation :Normal, ce n'est pas simple du tout.
pas trouvé de sujet récent ou de réponse "simple".
Cordialement.
18 février 2025 à 21:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement grande vitesse VMC
- N°14562 : Bonjour. Je change un groupe VMC ancien. Au niveau du branchement, pas de problème pour le fil de terre, le neutre. Par contre j'ai branché la phase sur le plot petite vitesse comme indiqué sur le schéma. Je m'interroge...
- 2. Petite vitesse VMC ne marche pas
- N°25622 : Bonjour. Ma VMC de cave ne fonctionne que sur la grande vitesse alors que je voudrais la petite. Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux... Mais moi je souhaite modifier le branchement dans...
- 3. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
- N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
- 4. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 5. Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
- N°15150 : Bonjour. J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème. Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste. J'ai changé mon...
- 6. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 7. VMC HBH Calistar uniquement en grande vitesse
- N°22928 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir une maison où est installée une VMC HBH Calistar simple flux avec hydrostat. Au début, Je n'avais pas de petite vitesse et ma grande vitesse était au...
- 8. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 9. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 10. VMC ne marche qu'en vitesse rapide
- N°4201 : Ma vmc ne marche pas quand l'interrupteur est sur "petite vitesse" par contre quand je bascule sur vitesse rapide, la vmc fonctionne. Le problème est apparu subitement après 5 ans d'utilisation (environ). Merci pour vos...
- 11. Remplacer interrupteur vitesse VMC par programmateur ?
- N°21220 : Bonjour à tous, J'ai une petite VMC simple flux dans mon appartement pour laquelle je dispose d'un interrupteur sur le tableau électrique me permettant de choisir sa vitesse (petite ou grande). L'interrupteur n'est donc pas...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite