Ajouter un contacteur jour/nuit sur horloge
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
24788
Question Forum Électricité : Ajouter un contacteur jour/nuit sur horloge
Bonjour.
Est-il possible d'ajouter un contacteur jour/nuit sur une horloge Legrand 412681 ?
Circuit existant : cumulus avec DD 20A
Ajout d'un circuit de chauffage avec DD 32A
Merci.
Est-il possible d'ajouter un contacteur jour/nuit sur une horloge Legrand 412681 ?
Circuit existant : cumulus avec DD 20A
Ajout d'un circuit de chauffage avec DD 32A
Merci.
15 novembre 2023 à 13:50
Réponse 1 du forum électricité
Ajouter un contacteur jour/nuit sur horloge
Bonjour.
Oui et Non.
Un contacteur J/N est en général limité à 20A ou 25A, donc ne conviendra pas pour un circuit 32A.
Il vous faudra donc choisir un contacteur (NO) prévu pour au moins 32A
Les circuits de commande des 2 contacteur devront être en parallèle.
Oui et Non.
Un contacteur J/N est en général limité à 20A ou 25A, donc ne conviendra pas pour un circuit 32A.
Il vous faudra donc choisir un contacteur (NO) prévu pour au moins 32A
Les circuits de commande des 2 contacteur devront être en parallèle.
15 novembre 2023 à 16:06
Réponse 3 du forum électricité
Ajouter un contacteur jour/nuit sur horloge
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
15 novembre 2023 à 17:55
Réponse 4 du forum électricité
Ajouter un contacteur jour/nuit sur horloge
Vous auriez une référence à me donner pour le contacteur 32A ?
Merci.
Merci.
15 novembre 2023 à 18:00
Réponse 5 du forum électricité
Ajouter un contacteur jour/nuit sur horloge
Je ne pense pas que vous trouverez en 32A, il faudra monter à 40A.
Par exemple chez Legrand : 4 125 45 ou en silencieux 4 125 59
Attention cela prend 2 modules.
Par exemple chez Legrand : 4 125 45 ou en silencieux 4 125 59
Attention cela prend 2 modules.
15 novembre 2023 à 19:18
Réponse 6 du forum électricité
Ajouter un contacteur jour/nuit sur horloge
Bonjour.
C'est quoi votre circuit chauffage en 6² ? C'est rare.
Il n'y a pas moyen d'avoir plusieurs circuits en 2,5² ?
C'est quoi votre circuit chauffage en 6² ? C'est rare.
Il n'y a pas moyen d'avoir plusieurs circuits en 2,5² ?
16 novembre 2023 à 07:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
- 2. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
- 3. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 4. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
- 5. Interrupteur horloge et contacteur jour nuit
- N°22855 : Bonjour à tous. Pour un local recevant du public avec douche (et je n'ai pas de contrat heures pleines / heures creuses) je souhaite faire chauffer l'eau de mon cumulus la nuit (via une horloge) mais aussi pouvoir faire...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
- 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- N°12483 : Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon...
- 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
- 9. Chauffe-eau contacteur jour nuit horloge
- N°23662 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et voulant savoir à quoi était reliée l'horloge, je m'aperçois que le chauffe eau est branché dessus en plus du contacteur jour nuit. Voulant comprendre les branchements,...
- 10. Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
- N°5454 : Bonjour, voilà ma question : par souci d'économie, j'ai branché une prise programmable au tableau électrique, pour y mettre le cumulus afin qu'il ne consomme pas d'énergie 8h sans arrêt, toutes les nuits. Les heures creuses...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite