Ajout compteur pour division appartement
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
23628
Question Forum Électricité : Ajout compteur pour division appartement
Bonjour à tous.
Je suis en train de créer un appartement annexe à ma maison, et pour ce faire je vais faire la demande auprès d'ENEDIS pour un rajout de compteur afin d'individualiser cette partie la maison avec un compteur/contrat autonome.
Il s'agit d'un petit appartement Type T2.
J'ai tiré mes gaines et je suis en train de créer mon tableau électrique.
Il est important que je précise que le consuel sera de la partie pour la validation électrique.
J'ai acheté un tableau nu deux rangées et 13 modules type -> https://www.123elec.com/review/product/list/id/1399/
J'ai acheté une GTL legrand drivia type -> https://www.123elec.com/review/product/list/id/2096/
J'ai acheté également la tableau de communication qui va avec type -> https://www.amazon.fr/legrand-LEG93076-tableau-de-communication/dp/B07M8NZL42
Concernant les modules du tableau, je pense partir comme sur la photo.
Est-ce que je suis bon avec cette configuration ?
Questions subsidiaires :
- Puis je raccorder mes deux interrupteurs différentiels avec un peigne vertical type https://www.123elec.com/review/product/list/id/1441/
Dois je ajouter un interrupteur sectionnaire 63A en début de la première rangée ?
Merci par avance de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en train de créer un appartement annexe à ma maison, et pour ce faire je vais faire la demande auprès d'ENEDIS pour un rajout de compteur afin d'individualiser cette partie la maison avec un compteur/contrat autonome.
Il s'agit d'un petit appartement Type T2.
J'ai tiré mes gaines et je suis en train de créer mon tableau électrique.
Il est important que je précise que le consuel sera de la partie pour la validation électrique.
J'ai acheté un tableau nu deux rangées et 13 modules type -> https://www.123elec.com/review/product/list/id/1399/
J'ai acheté une GTL legrand drivia type -> https://www.123elec.com/review/product/list/id/2096/
J'ai acheté également la tableau de communication qui va avec type -> https://www.amazon.fr/legrand-LEG93076-tableau-de-communication/dp/B07M8NZL42
Concernant les modules du tableau, je pense partir comme sur la photo.
Est-ce que je suis bon avec cette configuration ?
Questions subsidiaires :
- Puis je raccorder mes deux interrupteurs différentiels avec un peigne vertical type https://www.123elec.com/review/product/list/id/1441/
Dois je ajouter un interrupteur sectionnaire 63A en début de la première rangée ?
Merci par avance de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2023 à 12:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Ajout compteur pour division appartement
Bonsoir.
Voir image est un peu petite, mais cela semble pas trop mal.
Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer
Bien entendu, c'est plus que pertinent d'utiliser un peigne vertical.
Il faut un interrupteur sectionneur 63A si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir image est un peu petite, mais cela semble pas trop mal.
Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer
Bien entendu, c'est plus que pertinent d'utiliser un peigne vertical.
Il faut un interrupteur sectionneur 63A si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2023 à 18:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Ajout compteur pour division appartement
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je remets l'image en plus grand (désolé), la différence avec votre schéma c'est que j'ai branché mon lave-vaisselle et sèche-linge en individuel sur du 20A, mais ça ne change pas grand-chose.
L'autre différence est que mes interrupteurs différentiels sont tous les deux de type A : est-ce que cela pose un souci ? Mais si j'ai bien compris, le type A gère également les courants de type AC ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup pour votre réponse !
Je remets l'image en plus grand (désolé), la différence avec votre schéma c'est que j'ai branché mon lave-vaisselle et sèche-linge en individuel sur du 20A, mais ça ne change pas grand-chose.
L'autre différence est que mes interrupteurs différentiels sont tous les deux de type A : est-ce que cela pose un souci ? Mais si j'ai bien compris, le type A gère également les courants de type AC ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2023 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème ajout compteur électrique suite à division de lot mise aux normes
- N°9892 : Bonjour, nous avons acheté un appartement issu d'une division de lot dans une copropriété comprenant 8 appartements. Notre appartement initialement alimenté par l'étage du bas ne l'est plus : jusque là c'est normal. Après...
- 2. Division maison monophasé ou triphasé ?
- N°23905 : Bonjour. J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas. Le problème est que je compte...
- 3. Compteur électrique et division appartement
- N°19441 : Bonjour, Je souhaite acheter une maison de ville dans une ville de 15.000 habitants, cette maison se compose comme suit : - RDC : Un garage - 1er étage : T2 - 2 et 3ème étage : T4 en duplex Actuellement, 2 compteurs...
- 4. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 5. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
- N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
- 6. Division en quatre installation électrique d´une de bâtisse de 500m²
- N°24986 : Bonjour. Je suis entrain d´effectuer des travaux de rénovation dans une bâtisse de 500m² qui appartenait à un évêché et ma question est sur la pose de plusieurs compteurs électrique chaque appartement étant supérieur...
- 7. Changement compteur EDF appartement des années 70
- N°23783 : Bonjour. Je viens d'acheter un vieil appartement des années 70 à Bordeaux. Mon compteur est à changer, car je n'ai pas la puissance nécessaire pour poser la plaque à induction dans la cuisine. J'ai fait passer deux...
- 8. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 9. Compteur défalcateur facture d'électricité
- N°3503 : Bonjour, je viens de prendre un appartement en location et je me pose des questions au niveau de la facture d'électricité. Je m'explique, le propriétaire de l'appartement loue également le garage situé au dessous de...
- 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite