Hubert77
Membre inscrit
Hubert77
2 messages
Bonjour,

Sur un chantier dirigé par un "architecte", lors de la visite de contrôle, il a été relevé le manque de la bouche d'extraction de la cuisine. Normal, l'archi ne la voulait pas (de toute façon il confond hotte et VMC).

Le problème est qu'il est impossible de l'ajouter. Le bâtiment est constitué de deux corps attenants. Les plafond sont discontinus et il est impossible de passer de l'un des corps à l'autre par les combles. Dans l'un se situe le groupe, salles de bain et Wc dans l'autre la cuisine... La bâtisse est aussi à deux étages, sans caisson pour rejoindre la cuisine depuis les combles.

La seule possibilité est de passer par les doublages des murs extérieurs mais ça me force à avoir plus de 3 m de gaines et le nombre de coude va dépasser 2, ce qui nécessite un dimensionnement spécifique selon l'avis technique régissant cet acte.
Qui doit réaliser ce dimensionnement, archi, bureau d'étude, installateur et dois-je essayer de rattraper les bourdes de l'archi ?
Merci d'avance.
27 janvier 2024 à 11:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Ajout d'une bouche VMC en RT 2020

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Hubert77. Juste un avis en passant.
C'est à l'architecte de résoudre la problème. Quelqu'un n'a pas fait son travail.
On comprend donc que la cuisine n'est pas ventilée, ou alors de façon très indirecte à partir des bouches WC et salle de bain. Y a t-il une prise d'air sur une fenêtre ?

Une solution possible serait de percer le mur extérieur (de la responsabilité de l'architecte) et d'installer une hotte à extraction. Les voisins bénéficieront alors des odeurs de friture.

Il n 'y a pas de solution simple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 janvier 2024 à 10:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Ajout d'une bouche VMC en RT 2020

Hubert77
Membre inscrit
Hubert77
2 messages
En RT 2020, la hotte passe pas, il nous en a déjà fait installer une.

Le problème est que le type sait même pas ce qu'est un DTU. C'est une vraie catastrophe ambulante. Il nous fait tout refaire continuellement, ou même ajouter des actes sans aucune plus-value.
Jusqu'à présent, lui et le client n'ont déboursé aucun centimes pour récupérer ses bourdes, ce sont les artisans qui prennent tout.

On a quant même du batailler 6 mois pour faire installer une sortie de toit de 160, alors qu'il ne voulait pas, car ça dénaturait le toit et c'était en PV.
On a du s'arranger avec le couvreur pour le faire nous même et comme d'habitude, il fait passer ça sur des retenus pour des broutilles comme des traces de doigts.

Je parle même pas de la chape de ravoirage qui nous a été refusée pour passer les conduits de chauffage.
Là, on veut juste plus le voir et on voudrait être sur de pouvoir l'envoyer bouler sans risque.
28 janvier 2024 à 11:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Ajout d'une bouche VMC en RT 2020

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Merci Hubert77. On pouvait penser que vous étiez l'occupant final.
On comprend que la hotte avec raccordement externe ne passe pas ; il ne doit pas en être de même avec une hotte à recyclage avec filtres charbon, aux frais du client.
Citation :
Là, on veut juste plus le voir et on voudrait être sur de pouvoir l'envoyer bouler sans risque.
Vous agissez donc comme maître d’œuvre ?

Si vous agissez en tant que SAV Bouygues-construction (ou équivalent) vous avez des outils contraignants vis à vis du constructeur. Pour ce qui concerne la prise en charge des malfaçons par les entreprises, nous ne connaissons pas les règles.

Si vous agissez en tant que maître d’œuvre ou entreprise déléguée pour un lot, attendons d'autres avis, sans trop d'illusions.

Il y a des plans qui ont été validés ; pourquoi ces malfaçons ?

Malheureusement nous ne connaissons pas les subtilités de ces métiers de la construction.
Néanmoins, on va se renseigner.

Cordialement.
28 janvier 2024 à 14:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
    N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
  • 3. Poussoir VMC sans action sur VMC
    N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
  • 4. Première installation de VMC
    N°19953 : Bonjour à tous. Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est...
  • 5. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 6. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 7. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 8. Compatibilité VMC simple Flux avec bouche détection de présence
    N°19497 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer s'il est possible d'installer des bouches avec détection de présence sur une VMC simple flux auto-réglable et si cela n'engendre pas de problème de fonctionnement. En effet, ma...
  • 9. VMC cuisine branchement bouton poussoir
    N°20235 : Bonjour, Aujourd'hui j'ai nettoyé la bouche de la VMC de ma cuisine (modèle Aldes Bahia Curve S push), et j'ai malencontreusement débranché les fils reliant le bouton poussoir (interrupteur mural va-et-vient) pour ouvrir la...
  • 10. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
    N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'une bouche VMC en RT 2020 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer telerupteur gerard mang par legrandprise electrique 220brancher prise four encastrableampoule a filament



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales