FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Installer horloge ballon d'eau chaude

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité


1353

Astuces aux problèmes électriques : Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour,

Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ?
Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ?
Dans un magasin de bricolage, on me soutenait que je devais installer en plus un contacteur afin d'éviter les arcs électriques ? Est-ce vrai ? Mon horloge va-t-elle vraiment cramer si je n'installe pas ce fameux contacteur qui coûte encore 60 Euros ?
Merci d'avance de vos conseils.

Conseils branchement électrique 1

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Hélas oui, ils ont raison.
Il vaut mieux mettre un relais de puissance.
Conseils branchement électrique 2

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Vous devez effectivement installer un contacteur.
Conseils branchement électrique 3

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Pour un gros consommateur comme un chauffe-eau, il est en effet préférable d'ajouter un contacteur, sinon les contacts de votre horloge ne tiendront pas longtemps.
Conseils branchement électrique 4

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour, il est indispensable d'installer un contacteur sur la puissance, le contact de l'horloge n'est pas prévu pour l'intensité du chauffe-eau.
Conseils branchement électrique 5

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour. Il est vrai que pour alimenter un ballon avec une horloge, il vaut mieux alimenter la puissance ; c'est-à-dire la résistance par un contacteur 16 A. Celui-ci suffit si la résistance du ballon n'excède pas environ 3600 W.
Le contact de l'horloge lui, n'alimente que la bobine du contacteur. Le schéma le plus simple :
- Puissance : c'est phase et neutre, disjoncteur 16A, sortie du disjoncteur on rentre sur le contacteur, sortie du contacteur vers le ballon.
- Commande : un disjoncteur 2A phase et neutre, phase sur contact de l'horloge, sortie du contact de l'horloge vers contacteur sur A1 (c'est repéré sur le contacteur) et le neutre de votre 2A sur A2 du contacteur voilà.
Conseils branchement électrique 6

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Le contact de l'horloge doit tenir 16A comme précisé dessus.
Conseils branchement électrique 7

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour,
Je vous envoie deux schémas pour le branchement d'un ballon d'eau chaude.

Une version avec pilote EDF et une version avec horloge
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ballon d'eau chaude commandé par le fil pilote EDF jour / nuitballon d'eau chaude piloté par une horloge

Conseils branchement électrique 8

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour,
Je possède une horloge à quartz de 10 ampères, est-ce que cela suffit pour un chauffe-eau de 200 litres avec résistance 2200 Watts.
Merci à tous. Louis
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils branchement électrique 9

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour.
Mon problème, c'est que j'ai 2 fils EDF qui arrivent : 1 bleu et 1 orange.
Cordialement.
30 juin 2010 à 15:29
Conseils branchement électrique 10

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour, on peut brancher le ballon d'eau chaude sans pilote EDF.
29 septembre 2010 à 19:56
Conseils branchement électrique 11

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Afin de vérifier s'il fonctionne, peut-on se passer du contacteur et brancher le ballon en direct, si oui comment ?
Merci d'avance.
02 octobre 2010 à 11:27
Conseils branchement électrique 12

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour : en ce qui concerne le schéma électrique de l'installation d'un ballon d'eau chaude au tarif de nuit. il semble y avoir un petit problème car le fil pilote comporte deux fil, et pas un comme sur le schéma et il n'est pas fourni par EDF. C'est ce câble qui au moment des heures creuse fait basculer le contacteur en automatique, ce câble est directement branché sur le compteur EDF à un emplacement bien précis.
04 novembre 2010 à 05:19
Conseils branchement électrique 13

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour, je souhaitais remercier les personnes et plus particulièrement celle qui a contribué à fournir les commentaires et plans d'installation d'un ballon d'eau chaude.
Leur lecture et compréhension sont très claires.
Encore un grand merci pour ce site et à celles et ceux qui l'animent...
Cordialement, un internaute qui a enfin compris comment cela fonctionne...
21 novembre 2011 à 22:58
Conseils branchement électrique 14

Installer horloge ballon d'eau chaude

GL
Membre inscrit
GL
29 766 messages
Bonjour réponse 13. En question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP est même proposé un manuel de dépannage.
22 novembre 2011 à 00:25
Conseils branchement électrique 15

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Comment puis-je régler la température, l'eau n'est pas assez chaude, je sais que c'est dessous mais il y a pas mal de boutons, lequel est-ce ? Merci.
06 janvier 2012 à 16:37
Conseils branchement électrique 16

Installer horloge ballon d'eau chaude

GL
Membre inscrit
GL
29 766 messages
Bonjour réponse 15. Une photo jointe aurait facilité la réponse. Il n'y a qu'un seul bouton rotatif ou axe avec fente de vis qui permette de régler la température. Si vous n'avez pas la notice (peut-être disponible sur le net) vous pouvez prendre en photo le thermostat et aller chez un grand distributeur (Cedeo, Aubade etc.) ou un professionnel ami qui vous montrera sur quoi il faut agir.
07 janvier 2012 à 09:41
Conseils branchement électrique 17

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Une question. Quelle est la section du fil pilote ? Merci.
10 mai 2012 à 12:55
Conseils branchement électrique 18

Installer horloge ballon d'eau chaude

GL
Membre inscrit
GL
29 766 messages
Bonjour réponse 17. Si vous avez lu les réponses précédentes et les documents proposés en 13, vous avez constaté que l'expression "fil pilote" ne s'adresse pas à la commande d'un chauffe-eau, mais est réservée à la commande des radiateurs électriques à thermostat électronique. Indépendamment de cette précision, les conducteurs reliés aux bornes du contact C1 C2 ont une section de 1,5 mm².
10 mai 2012 à 22:13
Conseils branchement électrique 19

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour.

Je souhaite installer une horloge pour mon ballon eau chaude comme sur le schéma proposé (merci pour le schéma précis).
J'ai vu qu'il y a deux types de contacteur pour une horloge : Contacteur inverseur et contacteur à fermeture.
Lequel dois-je acheter ?
Merci pour vos réponses.
02 décembre 2012 à 10:18
Conseils branchement électrique 20

Installer horloge ballon d'eau chaude

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour,
En principe la plupart des horloges proposent un contact inverseur donc ouverture et fermeture, dans votre cas il faut utiliser le contact à fermeture.
Voir schéma ci-joint.
@+

commande avec relais et horloge
02 décembre 2012 à 17:21
Conseils branchement électrique 21

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Merci pour votre réponse rapide.
02 décembre 2012 à 23:37
Conseils branchement électrique 22

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour.
Je me retrouve dans ce même contexte. Pour l'installation d'un ballon de 300 Watts, horloge + disjoncteur de 2 A + 20 A + contacteur Jour / Nuit, je souhaiterais installer en amont un disjoncteur différentiel 30mA.
Que me conseillez-vous en puissance 20A ou supérieure ? Doit-il être de type A (alternatif + continu) ou type AC (seulement alternatif) ?
Merci pour vos conseils.
08 janvier 2013 à 12:17
Conseils branchement électrique 23

Installer horloge ballon d'eau chaude

CMT
Membre inscrit
CMT
10 934 messages
Bonsoir.

Ce qu'il vous faut c'est un interrupteur différentiel 30mA et pas un disjoncteur différentiel 30mA.

Pourquoi ne pas repartir d'un interrupteur différentiel 30mA déjà existant sur l'installation.
S'il n'y en a pas, pourquoi ne pas en mettre un en amont de tous vos circuits pour sécuriser celle-ci.

Mais pour répondre strictement à votre question, un interrupteur différentiel 30mA 25A type AC suffirait pour votre usage.
Je vous conseille de prendre néanmoins un 40A : moins cher, plus facile à trouver, plus évolutif.

@+
08 janvier 2013 à 19:39
Conseils branchement électrique 24

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonsoir,
J'ai le branchement en place suivant :
1) interrupteur différentiel de 30 mA
2) sur lequel il y a un disjoncteur différentiel de 20 A
Ceci est dans la cuisine et en sortie du 20 A cela part à la cave.

A la cave, il y a un boîtier de répartition pour lumière et ballon et chaudière.
Peut-on relier la sortie du 20 A à la fois au contacteur pour le ballon et au différentiel de 2 A qui protège l'horloge ?

Merci par avance.
13 mars 2015 à 21:04
Conseils branchement électrique 25

Installer horloge ballon d'eau chaude

GL
Membre inscrit
GL
29 766 messages
Bonjour réponse 24. Le mieux aurait été de créer un nouveau post pour la visibilité de votre question.
Vous faites la confusion entre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Branchement en place : ID 30 mA qui alimente (entre autres ?) un DJ 20 A dont la ligne (2,5 mm² ?) part dans un boitier à la cave. Du bornier Ph + Neutre de cette boite vous effectuez le montage classique du chauffe eau que vous pouvez protéger avec un DJ 16 A, et un DJ 2 A pour l'horloge et le contacteur.
Cordialement.
13 mars 2015 à 23:01
Conseils branchement électrique 26

Installer horloge ballon d'eau chaude


Invité
invité
Merci.
C'est bien du 2.5 mm².
14 mars 2015 à 07:09
Conseils branchement électrique 27

Installer horloge ballon d'eau chaude

Gene06230
Membre inscrit
Gene06230
2 messages
Bonjour.

Je viens de m'inscrire et de parcourir le forum et je ne trouve pas la réponse à mes questions concernant l'horloge pour un ballon d'eau chaude.

Est-il obligatoire de mettre une protection 2A pour l'horloge où nous pouvons utiliser la même protection que le ballon en 16 A ? Actuellement mon ballon est branché sans contacteur et je souhaite en rajouter un.

Aussi comment tester que l'horloge fonctionne ?
En effet le ballon fonctionne aujourd'hui en marche forcée (marche forcée de l'horloge) mais ne fonctionne pas avec l'horloge. L'horloge est fixe, l'heure ne change plus. Comment puis-je tester l'horloge ?
Pensez-vous qu'il faille la changer ?

D'avance merci.
29 juin 2022 à 14:24
Conseils branchement électrique 28

Installer horloge ballon d'eau chaude

CMT
Membre inscrit
CMT
10 934 messages
Bonsoir.
Obligatoire ?
On va dire que c'est la règle de l'art.
Mais cela fonctionnera avec le 16A.

Pour tester l'horloge le mieux est de tester à l'ohmmètre, la continuité sur le contact en sortie qui doit ne se faire qu'aux heures programmées.
29 juin 2022 à 23:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 2. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Ballon d'eau chaude relié à horloge tableau électrique
    N°9610 : Bonsoir. Mon ballon d'eau chaude était relié directement au tableau électrique. J'ai voulu installer une horloge afin de chauffer en HC. Depuis toute ma ligne de disjoncteurs prises électriques saute la nuit, pire l'horloge ne...
  • 5. Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude
    N°19409 : Bonjour à tous. J'ai installé un ballon d'eau chaude de 200 litres dans une maison de 90m2. Je vis seul et je souhaite faire fonctionner ce ballon qu'une nuit sur deux. Je suis sur un contrat HP / HC mais je n'ai pas la...
  • 6. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°11213 : Bonjour, je souhaiterai brancher une horloge en plus de mon contacteur HP/HC afin qu'il chauffe sur un autre plage horaire HP. Quelle est la marche à suivre ? Merci.
  • 7. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 8. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
    N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
  • 9. Horloge pilotage ballon d'eau chaude en triphasé
    N°22414 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis à la recherche d'une horloge de programmation d'un ballon d'eau chaude en triphasé, si possible de marque Schneider. Merci.
  • 10. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
>>> Résultats suivants pour : Installer horloge ballon d'eau chaude >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite