Bonjour.
J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage.
Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne.
Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu ils étaient morts.
A ma surprise ça ne marche toujours pas.
Les branchements sont bons.
Je comprends pas d'où vient la panne.
Merci de me conseiller.
J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage.
Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne.
Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu ils étaient morts.
A ma surprise ça ne marche toujours pas.
Les branchements sont bons.
Je comprends pas d'où vient la panne.
Merci de me conseiller.
28 avril 2013 à 15:51
Dépannage installation électrique 1
Panne installation électrique détecteurs de présence
Bonjour,
Avez-vous testé si le courant arrive bien au détecteur ? Les lampes sont-elles en état ?
Si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez utiliser une lampe avec une douille et deux fils pour contrôler la présence de tension.
@+

Avez-vous testé si le courant arrive bien au détecteur ? Les lampes sont-elles en état ?
Si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez utiliser une lampe avec une douille et deux fils pour contrôler la présence de tension.
@+

28 avril 2013 à 16:21
Dépannage installation électrique 2
Panne installation électrique détecteurs de présence
Oui le courant arrive bien. J'ai failli m'électrocuter.
28 avril 2013 à 16:46
Dépannage installation électrique 3
Attention !!!! ce n'est pas avec les doigts qu'il faut regarder.
Il est possible que le courant arrive seulement sur la phase et que le neutre n'arrive pas, donc vérifier entre phase et neutre à l'aide de la lampe témoin.
Une photo des branchements de ces détecteurs aiderait peut-être.
Panne installation électrique détecteurs de présence
Citation :
Oui le courant arrive bien. J'ai failli m'électrocuter.
Attention !!!! ce n'est pas avec les doigts qu'il faut regarder.
Il est possible que le courant arrive seulement sur la phase et que le neutre n'arrive pas, donc vérifier entre phase et neutre à l'aide de la lampe témoin.
Une photo des branchements de ces détecteurs aiderait peut-être.
28 avril 2013 à 17:45
Dépannage installation électrique 4
Panne installation électrique détecteurs de présence
J'ai fait plusieurs tentatives au multimètre entre la phase et le neutre car l’écran du multimètre s’éteignait dès que je les mettais en contact .
La dernière fois il y a eu une grosse étincelle les embouts du multimètre ont légèrement fondu et sont devenus tout noir.
C'est pour ça que j'ai tout arrêté et cherché une solution sur internet.

La dernière fois il y a eu une grosse étincelle les embouts du multimètre ont légèrement fondu et sont devenus tout noir.
C'est pour ça que j'ai tout arrêté et cherché une solution sur internet.

29 avril 2013 à 00:53
Dépannage installation électrique 5
Panne installation électrique détecteurs de présence
Bonjour,
Si il y a eu des étincelles sur les pointes de touche c'est que vous n'étiez pas positionné sur voltmètre, probablement sur ampèremètre ou ohmmètre je suppose que maintenant il ne fonctionne plus, fusible interne grillé ; le multimètre c'est bien mais faut-il savoir parfois interpréter ses indications, allez sur la deuxième réponse et cliquez sur multimètre vous aurez des explications sur l'utilisation de cet appareil .
Quand à vos détecteurs, vous pouvez vérifier avec la lampe témoin.
@+
Si il y a eu des étincelles sur les pointes de touche c'est que vous n'étiez pas positionné sur voltmètre, probablement sur ampèremètre ou ohmmètre je suppose que maintenant il ne fonctionne plus, fusible interne grillé ; le multimètre c'est bien mais faut-il savoir parfois interpréter ses indications, allez sur la deuxième réponse et cliquez sur multimètre vous aurez des explications sur l'utilisation de cet appareil .
Quand à vos détecteurs, vous pouvez vérifier avec la lampe témoin.
@+
29 avril 2013 à 18:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème d'installation d'un détecteur de présence
- N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
- 2. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
- N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
- 3. Panne sur lampe avec détecteur de presence
- N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
- 4. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 5. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
- N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
- 6. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 7. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 8. Panne partielle installation électrique
- N°18879 : Bonjour, Une panne subite sur un montage sans doute trop chargé de rallonges et de multiprises alimentant hifi, internet, téléphone et téléviseur. Résultat : une multiprise HS mais pas la rallonge qui l'alimentait et 4...
- 9. Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
- N°13362 : Bonsoir. J'ai une question concernant mon installation. Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien. Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un...
- 10. Installation détecteur de présence
- N°9346 : Bonjour, j'ai une petite question j'ai acheté une prise 230V avec télécommande + un détecteur de présence qui enclenche une alimentation 13.8 et une sirène en vue de me faire une petite alarme. Mon problème est qu'à la mise...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite