Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
8375
Questions Forum : Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
Invité

Bonjour,
De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est
réf : UA 1450
Input : 120 volts, 60 Hz, 1000 mA
Output 13.5 v ~5A.
J'aimerais éviter de me procurer un convertisseur 220 v/110v. (2 transfos donc trop de consommation)
Si je n'ai pas le choix, quelle doit être la puissance en Watts ? (Minimum 115 watts)?
J'ai aussi trouvé en France un transformateur qui pourrait correspondre, 220v -> 13.5V 1A mais en 50 Hz ! Cette Fréquence est-elle suffisante/compatible pour alimenter le subwoofer.
J'ai interrogé le fabricant et l'appareil _est classé dans la catégorie ""Fin de durée de vie"". Consulter la notice. _Il n'y a pas de précision dans la notice.
Merci pour votre réponse.
De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est
réf : UA 1450
Input : 120 volts, 60 Hz, 1000 mA
Output 13.5 v ~5A.
J'aimerais éviter de me procurer un convertisseur 220 v/110v. (2 transfos donc trop de consommation)
Si je n'ai pas le choix, quelle doit être la puissance en Watts ? (Minimum 115 watts)?
J'ai aussi trouvé en France un transformateur qui pourrait correspondre, 220v -> 13.5V 1A mais en 50 Hz ! Cette Fréquence est-elle suffisante/compatible pour alimenter le subwoofer.
J'ai interrogé le fabricant et l'appareil _est classé dans la catégorie ""Fin de durée de vie"". Consulter la notice. _Il n'y a pas de précision dans la notice.
Merci pour votre réponse.
21 juin 2010 à 10:48
Réponse 1 Forum de l’électricité
Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
Bonjour. Sur un tel appareil en fin de vie, il vaut mieux ne pas faire de frais. La seule solution est d'acquérir un autotransformateur 230/120 V de 100 VA (ou un transformateur 230/13,5 V 100 VA); on en conseille régulièrement sur le forum pour des questions analogues. Le modèle que vous avez trouvé ne fait que 14 VA environ et doit être bien petit. Je crains qu'économiquement cela ne soit pas intéressant et que vous deviez vous séparer de l'appareil. La consommation des deux transformateurs en cascade n'est pas un problème.
21 juin 2010 à 14:20
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
Invité

Ok Merci GL. Je vais donc me procurer ce type de convertisseur trouvé sur un site de vente en ligne :
Convertisseur 220V 110V 200W
Entrée : 200 à 240VAC
Sortie : 110 à 120VAC sur fiche Type US
Puissance : 200 Watts
Interrupteur marche/arrêt avec led.
Bonne Soirée. Cordialement. PS (21/06/10)
Convertisseur 220V 110V 200W
Entrée : 200 à 240VAC
Sortie : 110 à 120VAC sur fiche Type US
Puissance : 200 Watts
Interrupteur marche/arrêt avec led.
Bonne Soirée. Cordialement. PS (21/06/10)
21 juin 2010 à 17:17
Réponse 3 Forum de l’électricité
Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
Bonjour, merci pour votre réponse.
Pouvez-vous m'aiguiller (lien) pour l'auto-transformateur 230/120 V de 100 VA que vous conseillez.
J'ai en vain fait le tour du web mais sans succès.
Le transformateur 230/13,5 V 100 VA ne semble pas exister. Merci pour votre proposition de lien. Cordialement.
Pouvez-vous m'aiguiller (lien) pour l'auto-transformateur 230/120 V de 100 VA que vous conseillez.
J'ai en vain fait le tour du web mais sans succès.
Le transformateur 230/13,5 V 100 VA ne semble pas exister. Merci pour votre proposition de lien. Cordialement.
21 juin 2010 à 17:04
Réponse 4 Forum de l’électricité
Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
Bonsoir Philippe et PS. La société Scheiber, dont vous trouverez les points de vente sur leur site, produit entre autre des auto-transformateurs abaisseurs tels que ceux décrits dans le auto transformateurs.pdf.
Des internautes fidèles de Bricovidéo de retour des USA ont ainsi pu faire fonctionner certains de leurs appareils.
Mais chez Legrand on peut trouver un transformateur 230/12 V en 100 VA qui vous éviterait la mise en cascade de 2 transformateurs ; la tension secondaire est toujours la valeur en charge.
Peut-être que ce modèle conviendrait : e-catalogue Legrand référence : 042842
Vous dites si vous avez un problème de choix.
Des internautes fidèles de Bricovidéo de retour des USA ont ainsi pu faire fonctionner certains de leurs appareils.
Mais chez Legrand on peut trouver un transformateur 230/12 V en 100 VA qui vous éviterait la mise en cascade de 2 transformateurs ; la tension secondaire est toujours la valeur en charge.
Peut-être que ce modèle conviendrait : e-catalogue Legrand référence : 042842
Vous dites si vous avez un problème de choix.
21 juin 2010 à 22:44
Réponse 5 Forum de l’électricité
Invité

Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
Invité

Sacrés filtres ! j'adore ! Bravo à l'équipe du Forum Électricité pour votre travail / très satisfait.
Long life. PS
Long life. PS
21 juin 2010 à 22:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 3. Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz
- N°8231 : Bonjour. Y a-t-il un risque de brancher un climatiseur prévu pour fonctionner en 110V 60 Hz en 110V 50 Hz. Quelle en serait la conséquence ? Merci.
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
- 5. Problème moteur triphasé 60 Hz quand fonctionne en 50 Hz
- N°13089 : Bonjour. J'ai un moteur triphasé sur lequel est plaqué 460 volts en 60 Hz. Quand je le fais fonctionner sur une installation en 50 Hz avec une tension de 400 volts (câblé en démarrage étoile triangle) mon moteur démarre...
- 6. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 7. Transformer 60 Hertz en 50 Hertz
- N°485 : Pouvez-vous me conseiller : actuellement en Corée, mes appareils, comme une chaîne stéréo, est en 60 Hertz et je voudrais savoir si je peux trouver en France une alimentation 50 Hertz pour pouvoir m'en servir en France ?
- 8. Différence entre 220 Volts 60 Hz et 220 Volts 50Hz
- N°9374 : Bonsoir. Est-ce que du matériel électrique ou électronique fabriqué pour fonctionner en 220 Volt / 60 Hz peut fonctionner en France où ça marche en 220 Volt / 50 Hz ? Merci.
- 9. Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison
- N°12673 : Bonjour, Est-il possible d'installer quelques lignes 110 - 120 Volts / 60Hz à la maison (cuisine et office) ? Nous déménageons en France l'intégralité de la maison mais nous continuons à travailler pour les États-Unis....
- 10. Comment brancher du 240V 60 Hz en France
- N°5253 : Bonjour, je reviens en France avec mon spa des États Unis. La board indique 240V 60 Hz. Il y a 4 fils : Blanc = neutre Noir : Hot Rouge : Hot Vert = Masse En fait, ce branchement permettait de recevoir 2 fils de 110 V et un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite