Télérupteur Legrand 412400 problème installation
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
26505
Conseils Forum Électricité : Télérupteur Legrand 412400 problème installation
Bonjour,
J'ai un souci d'installation dans mon appartement.
J'ai changé moi-même le panneau électrique de mon appartement. Avant les modifications, mes interrupteurs de mon couloir fonctionnaient. Maintenant (avec le nouveau montage) ils ne fonctionnent plus.
J'ai tout détaillé dans le fichier PDF en pièce jointe. Les 3 première photos concernent l'ancien montage et les 3 d'après concernent le nouveau.
J'ai ajouté des commentaires dans le fichier PDF (j'arrive à allumer les lampes avec le bouton du télérupteur mais pas avec les interrupteurs du couloir).
Pouvez-vous me dire ce qui pose problème dans mon installation ?
Merci d'avance.
electricite interrupteur appart.pdf
J'ai un souci d'installation dans mon appartement.
J'ai changé moi-même le panneau électrique de mon appartement. Avant les modifications, mes interrupteurs de mon couloir fonctionnaient. Maintenant (avec le nouveau montage) ils ne fonctionnent plus.
J'ai tout détaillé dans le fichier PDF en pièce jointe. Les 3 première photos concernent l'ancien montage et les 3 d'après concernent le nouveau.
J'ai ajouté des commentaires dans le fichier PDF (j'arrive à allumer les lampes avec le bouton du télérupteur mais pas avec les interrupteurs du couloir).
Pouvez-vous me dire ce qui pose problème dans mon installation ?
Merci d'avance.
electricite interrupteur appart.pdf
23 février 2025 à 11:54
Questions / Réponses Électricité 1
Télérupteur Legrand 412400 problème installation
Bonjour Antoine83874,
Ce télérupteur silencieux à commande électronique nécessite d'avoir la phase au poussoir et non le neutre comme stipulé dans cette notice : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE04115AD.pdf
Si l'ancien montage était avec neutre au poussoir, le nouveau ne peut fonctionner.
Il faudra alors monter un télérupteur électromagnétique classique.
On voit un neutre jaune sur votre tableau. On espère que vous allez respecter la réglementation.
On vous laisse examiner les raccordements des BP initiaux.
Cordialement.
Ce télérupteur silencieux à commande électronique nécessite d'avoir la phase au poussoir et non le neutre comme stipulé dans cette notice : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE04115AD.pdf
Si l'ancien montage était avec neutre au poussoir, le nouveau ne peut fonctionner.
Il faudra alors monter un télérupteur électromagnétique classique.
On voit un neutre jaune sur votre tableau. On espère que vous allez respecter la réglementation.
On vous laisse examiner les raccordements des BP initiaux.
Cordialement.
23 février 2025 à 13:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
- N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
- 4. Problème de télérupteur
- N°18956 : Bonjour à tous, Je vais essayer de vous exposer mon problème. Voilà j'ai sept points lumineux extérieurs reliés à 2 boutons poussoir et donc un télérupteur dans le faux plafond d'une chambre. Un soir en rentrant...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 6. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
- 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
- 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 10. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
- N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
- 11. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite