Problème tableau divisionnaire.
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
22772
Question Forum Électricité : Problème tableau divisionnaire.
Bonjour à tous,
Je reprend un chantier chez ma grand mère, et j'ai besoin d'un conseil sur l'installation électrique.
Je résume:
Maison sur 3 niveaux (Sous sol, RDC, R+1, R+2)
RDC, installation électrique finis.
R+1: 3 chambres, 1 bureau, 1 SDB. 1 ligne prise + 1 ligne chauffage + 1 ligne lumière dans chaque pièce ont déjà été tirées.
R+2 (studio indépendant): 2 chambres, 1 salon, 1 SDB, 1 cuisine.
Tableau électrique installé au garage, gaines tirées à chaque étage jusqu'au "tableaux divisionnaires" de chaque étages.
La personne qui avait commencé les installations électrique sur le chantier (un ami à ma grand mère non pro), est malheureusement décédé. Il avait mit un tableau principal au garage, puis avait tiré 2 lignes prises (2.5mm) et 2 lignes lumières (1.5mm) du tableau principal au tableau divisionnaire du R+1 et à celui du R+2.
Si j'avais fait depuis le début le chantier, j'aurais opté pour 1 ligne en 6mm depuis le tableau principale vers chaque étage + tableau divisionnaire mais ce n'est pas ce que j'ai à disposition.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que la personne avant à voulu faire avec ces 2 lignes 2.5mm et 2 lignes 1.5mm à chaque étage ?
Je suis juste un jeune qui essaye d'aider sa grand mère, j'ai déjà l'expérience de quelques chantier mais je ne suis pas pro.
Je n'ai pas les moyens de payer les services d'un professionnel.
J'ai toute la patience et la motivation pour apprendre.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je reprend un chantier chez ma grand mère, et j'ai besoin d'un conseil sur l'installation électrique.
Je résume:
Maison sur 3 niveaux (Sous sol, RDC, R+1, R+2)
RDC, installation électrique finis.
R+1: 3 chambres, 1 bureau, 1 SDB. 1 ligne prise + 1 ligne chauffage + 1 ligne lumière dans chaque pièce ont déjà été tirées.
R+2 (studio indépendant): 2 chambres, 1 salon, 1 SDB, 1 cuisine.
Tableau électrique installé au garage, gaines tirées à chaque étage jusqu'au "tableaux divisionnaires" de chaque étages.
La personne qui avait commencé les installations électrique sur le chantier (un ami à ma grand mère non pro), est malheureusement décédé. Il avait mit un tableau principal au garage, puis avait tiré 2 lignes prises (2.5mm) et 2 lignes lumières (1.5mm) du tableau principal au tableau divisionnaire du R+1 et à celui du R+2.
Si j'avais fait depuis le début le chantier, j'aurais opté pour 1 ligne en 6mm depuis le tableau principale vers chaque étage + tableau divisionnaire mais ce n'est pas ce que j'ai à disposition.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que la personne avant à voulu faire avec ces 2 lignes 2.5mm et 2 lignes 1.5mm à chaque étage ?
Je suis juste un jeune qui essaye d'aider sa grand mère, j'ai déjà l'expérience de quelques chantier mais je ne suis pas pro.
Je n'ai pas les moyens de payer les services d'un professionnel.
J'ai toute la patience et la motivation pour apprendre.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
04 octobre 2022 à 11:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème tableau divisionnaire.
Bonjour.
On peut imaginer qu'il ait voulu tirer des circuits pour les prises et éclairage de chaque étage, sans refaire de tableau.
Ce qui en soit est jouable sauf peut être pour :
- Le chauffage.
- Le gros électroménager du studio (dont vous ne dites rien).
Mais il faudrait avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui existe, de ce que vous envisagez pour pouvoir vous répondre correctement.
On peut imaginer qu'il ait voulu tirer des circuits pour les prises et éclairage de chaque étage, sans refaire de tableau.
Ce qui en soit est jouable sauf peut être pour :
- Le chauffage.
- Le gros électroménager du studio (dont vous ne dites rien).
Mais il faudrait avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui existe, de ce que vous envisagez pour pouvoir vous répondre correctement.
04 octobre 2022 à 14:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Problème tableau divisionnaire.
Bonjour CMT.
Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse.
Concernant le gros électroménager du studio, nous prévoyons une cuisine (plaque de cuisson, four, hotte, réfrigérateur) ainsi qu'un lave-linge et un ballon d'eau chaude.
De quels éléments avez vous besoin ?
J'ai fait un premier croquis pour le premier étage. Pourrais-je avoir votre avis ?
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse.
Concernant le gros électroménager du studio, nous prévoyons une cuisine (plaque de cuisson, four, hotte, réfrigérateur) ainsi qu'un lave-linge et un ballon d'eau chaude.
De quels éléments avez vous besoin ?
J'ai fait un premier croquis pour le premier étage. Pourrais-je avoir votre avis ?
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 octobre 2022 à 17:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Problème tableau divisionnaire.
Le four, le lave-linge, la ballon doivent avoir des circuits dédiés en 2,5²
Quant à la plaque c'est en théorie du 6², mais pour un studio c'est sans doute une plaque 2 feux et dans ce contexte un 2,5² peut être acceptable.
En tout état de cause, vos 2 circuits 2,5² existants ne peuvent pas supporter tout cela.
Donc soit vous tirez d'autres circuits 2,5², soit vous tirez une section plus grosse (10² dans l'idéal, à défaut 6²).
Quant à la plaque c'est en théorie du 6², mais pour un studio c'est sans doute une plaque 2 feux et dans ce contexte un 2,5² peut être acceptable.
En tout état de cause, vos 2 circuits 2,5² existants ne peuvent pas supporter tout cela.
Donc soit vous tirez d'autres circuits 2,5², soit vous tirez une section plus grosse (10² dans l'idéal, à défaut 6²).
04 octobre 2022 à 18:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Problème tableau divisionnaire.
D'accord très bien, je vais tirer une section en 10² et suivre vos recommandations pour l'électroménager du deuxième étage.
Est-ce que le premier étage est correct sur l'image envoyé précédemment ?
Merci encore.
Est-ce que le premier étage est correct sur l'image envoyé précédemment ?
Merci encore.
04 octobre 2022 à 19:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 5. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 7. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 9. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 10. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite