FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


6671

Problèmes Electricite : Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation


Invité
invité
Bonjour
Mon appartement est équipé d'un système de chauffage par briques réfractaires à accumulation.
Il se met en marche durant la nuit (tarif EDF nuit 23 h / 7 h).
Lorsque celui-ci est en marche, afin de réchauffer les briques, le disjoncteur chauffe alors que ce n'est pas le cas lorsqu'un autre appareil gros consommateur de courant est en marche.
Si on fait fonctionner en même temps un autre appareil : ballon d'eau chaude, machine à laver, l'installation disjoncte au bout d'environ 5 minutes.
EDF nous fournit 9 Kw de courant, ce qui est suffisant pour assurer le fonctionnement de tous les appareils.
J'aimerais savoir quelles causes peuvent provoquer cette surchauffe du disjoncteur lorsque ce chauffage accumule de la chaleur.
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
10 novembre 2009 à 10:49
Conseils Forum 1

Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation


Invité
invité
Bonjour,
Éventuellement un mauvais serrage au niveau de ce disjoncteur.
A vérifier.
10 novembre 2009 à 18:47
Conseils Forum 2

Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation


Invité
invité
Bonjour,
9 kW = 9000 Watts on y est vite.
Vérifier sur votre chauffage l'ampérage qu'il demande, ce sont en général des gourmands + ou - 4000.
Rajouter lave-linge 1500 W, ballon 1500 à 2000 W, séchoir 1500 W, lave-vaisselle 1500 W, ça fait déjà 6000 + 4000 radiateur = 10000.
Dans ce cas vous dépassez les 9000 W et boum c'est normal.
Maintenant il se peut que le disjoncteur soit fatigué, remplacez-le.
11 novembre 2009 à 02:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 2. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 4. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
    N°13493 : Bonjour. J'avais 2 radiateurs électriques muraux 220/240. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises...
  • 10. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
    N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videoprise transfo manege de noelmetrix mx463eclairage salon



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite