Bonjour,
je dispose de 2 lignes en 2,5 mm² qui partent du tableau principal pour alimenter mes combles.
J'avais l'intention de protéger chaque départ de câble par un disjoncteur de 16 A puis de raccorder ces câbles au tableau secondaire dans mes combles situés à 17 m.
Les formules s=d x i/102,2 et P=UI me donnent une intensité maxi disponible de 15 A ! Ma protection est-elle insuffisante ? Dois-je protéger chaque ligne avec un 10 A ? Dans ce cas chaque ligne me donnera t-elle une puissance maxi de 2300 W ?
Est-ce que tout cela est correct ? Si oui, je m'étonne de la faible puissance disponible...
Merci pour votre analyse.
28 juillet 2009 à 16:18
Réponses 1 Forum electricite

Section alimentation tableau secondaire

GL
Membre inscrit
GL
30 012 messages
Si vous alimentez vos combles avec 2 lignes pour PC en 2,5 mm², vous les protégez avec 2 DJ 20 A (sans état d'âme) dans le tableau principal. Dans les combles vous arrivez simplement dans des boîtes de dérivation et non dans un tableau secondaire. Il manquerait au moins un circuit lumière. Si vous optez pour un tableau secondaire dans les combles (PC + lumière + chauffage + autre ?), il faut une ligne unique de section suffisante et c'est un autre problème à étudier dont vous trouverez des solutions avec le moteur de recherche en haut de page.
30 juillet 2009 à 09:03
Réponses 2 Forum electricite

Section alimentation tableau secondaire


Invité
invité
Bonjour
Votre calcul est exact. Plus la longueur est importante, plus il y a de perte.
Si vous voulez protéger en 15A, il vous faudrait mettre au moins du 4mm.
Il faut protéger votre ligne en 10A mais vous n'aurez pas une puissance maximale de 2300W.
Par contre, elle sera moindre vu votre longueur (pas de beaucoup : entre 2000W et 2100W).
30 juillet 2009 à 09:40
Réponses 3 Forum electricite

Section alimentation tableau secondaire


Invité
invité
Bonjour,
J'ai fait le montage (un peu dans la précipitation) avec ces 2 lignes de 2,5mm² comme suit :
ligne 1 protégée depuis le tableau principal par un 16A vers une boîte de dérivation.
De la boîte de dérivation je repars vers : un circuit prise + vers le tableau secondaire avec un premier disjoncteur de 10 A puis vers un circuit lumière + un 2ème disjoncteur de 10A puis vers un chauffage de 2000W + un 3ème disjoncteur de 2A pour la VMC.
Même configuration pour la ligne 2 avec le chauffage (1000W + 1500W) dérivé de la boîte de dérivation, puis un circuit lumière protégé par un 10A à partir du 2ème tableau.
Distance tableau principal - boîte de dérivation : 17 m
Boîte de dérivation - tableau secondaire : 2 m
Boîte de dérivation - lumières : 10 m
Boîte de dérivation - chauffages : 10 m
Que penser de tout cela ? Dois-je tout reprendre et passer une ligne de 4 ou 6 carré ? Ou est-ce que mon installation est convenable (risques ?).
Merci.
31 juillet 2009 à 22:59
Réponses 4 Forum electricite

Section alimentation tableau secondaire


Invité
invité
Voici un schéma qui peut être utile pour une meilleure compréhension.
Merci de votre aide.
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
01 août 2009 à 14:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 2. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 3. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 4. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 5. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 6. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
  • 7. Section de câble pour tableau secondaire ?
    N°25390 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon cabanon afin d'y mettre une alimentation pour la filtration de ma piscine, une alim pc, une alim ecl, ainsi qu'éventuellement une pompe à chaleur...
  • 8. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 9. Section câble pour relier tableau principal au tableau secondaire
    N°5088 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le câblage électrique. Je compte faire une cuisine d'été et je profiterai de cette construction pour créer un tableau de répartition secondaire pour cette cuisine, les...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Section alimentation tableau secondaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
changer fil fer a repassercontacteur 230v 4no siemenstravaux electricite saigneecondensateur radial axial



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite