Section des conducteurs de spots 230V
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
14092
Question branchement électrique : Section des conducteurs de spots 230V
Bonjour,
J'alimente 4 spots LED encastrés en étoile à partir d'une boîte de dérivation dans laquelle arrive 3x1,5 mm² après inter, lequel circuit est protégé au départ par un disjoncteur C10.
Le fabricant des LED indique de les brancher avec du 2x0,75 mm² souple, j'ai même mis du 2x1 mm² souple avec embouts de câblage.
Théoriquement la section est très largement suffisante pour des LED de 3 ou 4W, mais par rapport à la norme mon 2x1 mm² n'est pas protégé en sur-intensité par le disjoncteur, seulement en cas de court-circuit.
En fait c'est comme les fils d'un lustre ou d'une lampe de chevet beaucoup plus fins que ceux qui amènent le courant...
Dois-je tout repasser en 2x1,5 mm², les passe fils ne seront plus assez gros !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
J'alimente 4 spots LED encastrés en étoile à partir d'une boîte de dérivation dans laquelle arrive 3x1,5 mm² après inter, lequel circuit est protégé au départ par un disjoncteur C10.
Le fabricant des LED indique de les brancher avec du 2x0,75 mm² souple, j'ai même mis du 2x1 mm² souple avec embouts de câblage.
Théoriquement la section est très largement suffisante pour des LED de 3 ou 4W, mais par rapport à la norme mon 2x1 mm² n'est pas protégé en sur-intensité par le disjoncteur, seulement en cas de court-circuit.
En fait c'est comme les fils d'un lustre ou d'une lampe de chevet beaucoup plus fins que ceux qui amènent le courant...
Dois-je tout repasser en 2x1,5 mm², les passe fils ne seront plus assez gros !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
30 décembre 2014 à 18:14
Conseil 1 installation électrique
Section des conducteurs de spots 230V
Bonjour. Vous laissez en l'état, sans crainte. Le disjoncteur protège la ligne et on ne lui demande pas autre chose. En imaginant un court-circuit interne le DJ déclenchera avant qu'il y ait des dégâts sur les conducteurs de 1 mm².
Cordialement.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 21:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 2. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 3. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 4. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 5. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
- N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 8. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
- N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
- 9. Avis branchement 3 Spots encastrable 230V
- N°14853 : Bonjour, Je viens demander votre validation sur mon schéma électrique. J'ai fabriqué une tête de lit et j'aimerais y intégrer 3 Spots encastrables de 230V. Dans mon montage électrique je compte rajouter deux...
- 10. Validation section câble spots 220V
- N°9539 : Bonjour. J'ai 10 spots 220V 50W chacun à relier en parallèle donc 500W. Je compte utiliser du câble HO5VVF en 3x0.75mm². Est-ce que ça passe ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite