Bonjour.
En ouvrant mon coffret électrique (Hager), j'ai vu que les borniers + et - étaient juste posés sur le rail (accroché) pas du tout bloqué.
Si je compare les disjoncteurs eux sont fixés.
Ma question cela est-il logique ?
Merci de votre réponse.
En ouvrant mon coffret électrique (Hager), j'ai vu que les borniers + et - étaient juste posés sur le rail (accroché) pas du tout bloqué.
Si je compare les disjoncteurs eux sont fixés.
Ma question cela est-il logique ?
Merci de votre réponse.
16 septembre 2020 à 14:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Renseignement coffret électrique Hager
Bonjour Pierrick2205.
Vous évoquez les borniers phase et neutre normalement clipsés sur un rail oméga.
Disjoncteur de branchement déclenché, vous regardez comment sont fixés ces borniers et au besoin, vous les ré-enclipsez.
Une photo aiderait pour confirmer ou non l'hypothèse.
Cordialement.
Vous évoquez les borniers phase et neutre normalement clipsés sur un rail oméga.
Disjoncteur de branchement déclenché, vous regardez comment sont fixés ces borniers et au besoin, vous les ré-enclipsez.
Une photo aiderait pour confirmer ou non l'hypothèse.
Cordialement.
16 septembre 2020 à 19:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
- N°8047 : Je viens d'acheter dans une vente une palette de 2 T de matériel Hager coffret 4 rangs vide mais j'ai des boîtes de divers disjoncteurs et comme je rénove ma maison je recherche un plan pour monter au moins un coffret. Ma maison...
- 2. Comment ouvrir un tableau électrique Hager
- N°3152 : Comme le monsieur (ou la dame) qui se demande en question n°2667 comment ouvrir le tableau Hager et à qui personne n'a vraiment répondu (ce qui est bien dommage, car j'ai le même problème...), je cherche désespérément la...
- 3. Problème branchement coffret multimédia Hager
- N°14561 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui a été construite il y a 6 ans donc quasiment neuve. Elle a des prises RJ45 et prises antenne dans toutes les pièces. J'ai branché ma box dans le salon et tout fonctionne bien,...
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 6. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
- N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
- 7. Manque place coffret disjoncteur diff 30mA
- N°21894 : Bonjour, J’ai réalisé il y a 3 ans mon coffret électrique en Hager, GTL, 5 barres d’alim etc. Je voulais ajouter un inverseur de source afin de pouvoir alimenter avec un groupe électrogène, je voulais l’intégrer...
- 8. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 9. Schéma branchement contacteur Hager ES110
- N°23512 : Bonjour. Je souhaite obtenir un petit renseignement concernant le contacteur Hager ES110 qui n'est plus disponible à la vente. Ce contacteur était installé sur une installation de lumière dans un préau et était couplé...
- 10. Recherche coffret électrique 4 rangées
- N°18836 : Bonjour à tous, Je recherche un coffret électrique 4 rangées avec un entraxe entre rails DIN de 150 mm. J'ai déjà fait des recherches sur les sites des fabricants mais rien sur l'entraxe. Pourriez-vous m'aider en me...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite