Question installation électrique : Rénovation tableau électrique

Bunta
Membre inscrit
Bunta
5 messages
Bonjour.

Comme beaucoup, je viens ici pour avoir des conseils et faire les choses bien, sans pour autant arracher le cœur de mon porte feuilles de radin.

Mon appartement est un ancien garage collé à la maison de mon père.
Il a 25 ans mon grand père a donc modifié le garage pour y faire l'appartement en question.
L'électricité arrive du tableau électrique de mon père par des fils de 10m² et protégé par un disjoncteur de 40A.
A la mort du grand père, mon père m'a proposé d'être son locataire,
Cela fait 5 ans que je vis donc dans cet appartement.

Voilà pour l'introduction.
Il y a 2 semaines, mon four (four à poser de 1800 watts), rend l'âme.
Je décide donc de mettre le prix et achète un bon four de 3400 watts.
Bien sûr, je sais que cela n'ira pas sur un simple prise et prévois de tirer une ligne pour lui en 2.5 avec un disjoncteur de 20 ampères.

Je me rends donc au tableau pour savoir à quoi j'ai affaire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
aaa 111 20211122 180551

Jusque là on se dit, OK c'est vieux, mais bon ça tient depuis plus de 20 ans, pas de raisons que ça change.
Puis j'ouvre la boite et là. funk

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bbb 222 06 151550

Les normes du grand père, pont sur pont et en 1.5.

Donc je vais voir mon père et lui annonce que je vais tout changer à neuf et surtout aux normes.
Donc j'ai prévu :
1 tableau 2 fois 18 rangées
1 peigne vertical
4 peignes horizontale
1 inter diff de 40 A 30mA de type A
1 inter diff de 40 A 30MA de type AC
6 disjoncteurs de 10A pour les éclairages
7 disjoncteurs de 16A pour les prises
1 disjoncteurs de 20A pour le four
1 disjoncteurs de 20A pour le chauffe eau
1 disjoncteurs de 2A pour la gestion du chauffe eau
1 contacteur de tarif heures creuse 25A
1 télérupteur
Je pense avoir tout.

Quelques questions me taraudent,
1) Le branchement de la gestion du chauffe eau et le télérupteur, quelle section de câble utiliser ?
2) Je vais virer le compteur, car il ne sert à rien vu que je paie un loyer avec les charges comprises.
Dois-je garder le disjoncteur principal, puis que l’installation est protégée par un 40A d'un côté et des 30m de l'autre ?

Merci et désolé pour le pavé.
27 novembre 2021 à 09:39
Réponse 1 du forum électricité

Rénovation tableau électrique

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour,
Citation :
Le branchement de la gestion du chauffe eau et le télérupteur, quelle section de câble utiliser ?
Conducteurs en section 1.5mm².
Citation :
Je vais virer le compteur, car il ne sert à rien vu que je paie un loyer avec les charges comprises.
Si c'est un sous compteur qui n'appartient plus à ENEDIS oui.
Citation :
Dois-je garder le disjoncteur principal, puis que l’installation est protégée par un 40A d'un côté et des 30m de l'autre ?
Même réponse que le question précédente, mais en ce qui concerne la ligne elle doit être protégée en amont avec un disjoncteur calibré en fonction de sa section et de sa longueur.
@+
27 novembre 2021 à 11:17
Réponse 2 du forum électricité

Rénovation tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.
Quelques remarques.

C'est bizarre le compteur semble être plombé, vous êtes sûr qu'il est privatif ?

Il vous faut obligatoirement une coupure générale pour le logement. Donc soit vous conservez le disjoncteur principal, soit vous mettez un interrupteur sectionneur 40A.

C'est beaucoup 6 disjoncteurs pour l'éclairage. Habituellement pour un appartement c'est 2 ou 3.
Et 7 circuits prises c'est beaucoup également, à moins que l'appartement soit très très grand.

On peut imaginer que vous avez d'autres circuits spécialisés dans votre logement : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge.
Peut-être aussi prévoir un circuit 6² pour une plaque induction.

Vous inspirer d'une partie de ceci (ici c'est pour un 2 pièces).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 154022 tableau d

27 novembre 2021 à 15:32
Réponse 3 du forum électricité

Rénovation tableau électrique

Bunta
Membre inscrit
Bunta
5 messages
Pour le compteur, oui je suis sûr qu'il est privatif, comme dit plus haut, la ligne part du tableau chez mes parents protégé par un disjoncteur 40A avant d'arrivée dans ce compteur, puis le disjoncteur et mon tableau.

Je ne prévois pas d'induction, je suis au gaz, seul le four sera électrique.

Le lave et sèche linge sont branchés sur des prises, "normal" tout comme le "mini lave vaisselle".
L'appartement compte cuisine, chambre, bureau, salle de bain, WC, couloir, un grenier et une véranda.
Après je ne sais pas exactement ce que les portes fusible alimentent, j'ai pris les mêmes valeurs en disjoncteurs + un de 20A qui sera sur la ligne dédiée au four.

Il y a en tout 19 prises et 8 éclairages dans l'appartement (sans compter la prise 20A du four).
Merci pour le modèle, c'est pile la vision que j'ai en tête. biggrin
Citation :
Conducteurs en section 1.5mm².
Pour être sûr, du Disjoncteur 20A au contacteur chauffe eau, je peux câbler ça en 1.5 ?

d87a197d5ecbf73fd0b94c3e43e340d0

27 novembre 2021 à 16:39
Réponse 4 du forum électricité

Rénovation tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
19 Prises et 8 éclairages, cela tient sur 2 ou 3 disjoncteurs prises et 2 disjoncteurs éclairage (pas 7 et 6).

Par contre essayez de dédier des circuits au LL, SL et LV.

Pour le chauffe-eau les fils fins sont en 1,5², les gros fils en 2,5².
27 novembre 2021 à 17:15
Réponse 5 du forum électricité

Rénovation tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Par rapport à mon tableau en exemple vous pouvez remplacer le 63A par du 40A, vu que vous avez un disjoncteur 40A en amont qui vous limite.
27 novembre 2021 à 17:16
Réponse 6 du forum électricité

Rénovation tableau électrique

Bunta
Membre inscrit
Bunta
5 messages
Pas de souci, je n'ai jamais parlé ni prévu d'inter diff de 63A, que du 40A ce qui est largement suffisant, je n'allume pas tout en même temps. ;)

Merci pour vos conseils, je note pour le 2.5 en alimentation chauffe eau et 1.5 pour l'horloge, c'est ce que j'avais en tête également, mais je préfère être sûr de moi.
Merci 1000 fois.
27 novembre 2021 à 22:31
Réponse 7 du forum électricité

Rénovation tableau électrique

Bunta
Membre inscrit
Bunta
5 messages
Bonjour et merci pour vos précieux conseils qui m'ont grandement aidés.
J'ai presque fini et me revoilà. biggrin ou cry au choix.
Premier problème, le télérupteur, je suis complètement perdu et je ne sais brancher qui sur quoi, je joins une photo.

Donc :
Rouge les interrupteurs
Jaune le néon
Bleu, nouveau télérupteur
Noir ancien télérupteur.

Le (A2) est raccordé à un neutre sur le disjoncteur
Le (2) sur la phase du néon.

Arrivé là j'ai eu trop peur de faire une connerie et m'en remets donc à vous.

L'autre problème c'est sur le tableau du haut qui avait les neutres en commun.
Vus que les fils sont groupés en câble 3 fils, je ne me suis pas embêté et je n'ai noté que les phases à la sortie des fusibles par ordre de gauche à droite.

Le truc, c'est que le néon et la prise de la véranda avaient chacun leur phase et leur fusible, mais le neutre était en commun.
Comme vous le savez, il faut une phase et un neutre sur chaque disjoncteur.

Donc déjà je ne tirerai pas un neutre en plus.
Me reste :
1 Je mets les deux phases sur un 16A quitte à marquer sur la prise une puissante réduite (1kW MAX)
2 Je condamne cette prise et ne garde que le néon sur un 10A.

A vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20211211 132527

11 décembre 2021 à 14:39
Réponse 8 du forum électricité

Rénovation tableau électrique

Bunta
Membre inscrit
Bunta
5 messages
Bonjour.

J'ai réussi a brancher mon télérupteur.
Me reste que cette prise/néon avec neutre commun.
Je pense que je vais aller au plus simple en condamnent la prise.
12 décembre 2021 à 11:20
Réponse 9 du forum électricité

Rénovation tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Il suffit de mettre la prise et le néon sous le même disjoncteur de 16A maxi (nouveau ou déjà existant).

Aucune raison de limiter la puissance de la prise.
12 décembre 2021 à 12:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 4. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 6. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 7. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 11. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
    N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite