Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
12299
Question forum électricité : Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
Bonjour,
J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre.
Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ?
Peut-être un disjoncteur ou autre ?
Merci de votre attention.
J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre.
Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ?
Peut-être un disjoncteur ou autre ?
Merci de votre attention.
26 décembre 2012 à 11:47
Remplacer porte fusible porcelaine 1
Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
Bonjour lagalere, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos (en répondant à ce message) pour illustrer votre question.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
26 décembre 2012 à 12:47
Remplacer porte fusible porcelaine 2
Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
Bonjour
Oui vous pouvez le remplacer.
Mais par quoi ?
La vraie question pour y répondre est à quoi sert-il ?
@+
Oui vous pouvez le remplacer.
Mais par quoi ?
La vraie question pour y répondre est à quoi sert-il ?
@+
26 décembre 2012 à 14:24
Remplacer porte fusible porcelaine 4
Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
Bonjour,
CMT a dit :
Sans réponse on peut penser qu'un disjoncteur monophasé de 63A devrait pouvoir remplacer ce fusible :
courbe C pour utilisation standard
courbe D si accompagnement moteur.
Peut-être que d'autres internautes apporteront des infos en plus.
@+
CMT a dit :
Citation :
La vraie question pour y répondre est à quoi sert-il ?
Sans réponse on peut penser qu'un disjoncteur monophasé de 63A devrait pouvoir remplacer ce fusible :
courbe C pour utilisation standard
courbe D si accompagnement moteur.
Peut-être que d'autres internautes apporteront des infos en plus.
@+
26 décembre 2012 à 18:03
Remplacer porte fusible porcelaine 5
Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
Bonjour,
Ces fusibles, type bouteille sont appelés fusibles "DIAZED"; ils sont principalement utilisés en machines outils et réseaux en région "est" : Allemagne, Suisse, Alsace...) C'est l'équivalent de nos cartouches cylindriques.
Oui, vous pouvez les remplacer par des disjoncteurs modulaires, courbe C ou D, en respectant le pouvoir de coupure, car ces fusibles possèdent un pouvoir de coupure minimum de 50kA en 500V alternatif.
Le dessin "escargot" signifie qu'il acceptent les pointes de démarrage moteur.
Cordialement.
Ces fusibles, type bouteille sont appelés fusibles "DIAZED"; ils sont principalement utilisés en machines outils et réseaux en région "est" : Allemagne, Suisse, Alsace...) C'est l'équivalent de nos cartouches cylindriques.
Oui, vous pouvez les remplacer par des disjoncteurs modulaires, courbe C ou D, en respectant le pouvoir de coupure, car ces fusibles possèdent un pouvoir de coupure minimum de 50kA en 500V alternatif.
Le dessin "escargot" signifie qu'il acceptent les pointes de démarrage moteur.
Cordialement.
28 décembre 2012 à 15:19
Remplacer porte fusible porcelaine 6
Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
Bonjour,
Merci 1insp, pourriez-vous me trouver un lien ou une photo du disjoncteur modulaire, courbe C ou D car je suis perdu avec tous les disjoncteurs qui existent !
SVP ! Merci.
Merci 1insp, pourriez-vous me trouver un lien ou une photo du disjoncteur modulaire, courbe C ou D car je suis perdu avec tous les disjoncteurs qui existent !
SVP ! Merci.
23 janvier 2013 à 18:27
Remplacer porte fusible porcelaine 7
Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
Bonjour,
Ces disjoncteurs se trouvent chez tout grossiste et même en GSB ; Un disj C10A est un disj courbe C, s'il est en courbe D, il est marqué D 10A. Il faut regarder également le pouvoir de coupure marqué en kA, suivant la norme IEC 947.2, c'est la norme pour l'industrie (puissance supérieure à 36kVA, cad tarifs jaune et vert).
Le constructeur met des fusibles car le pouvoir de coupure de ceux-ci est toujours supérieur à l'Icc où la machine est installée; c'est comme si on dirait un passe partout.
Il vous appartient de connaitre cette Icc pour mettre des disjoncteurs; à mon avis un minimum de 10kA est nécessaire.
Cordialement.
Ces disjoncteurs se trouvent chez tout grossiste et même en GSB ; Un disj C10A est un disj courbe C, s'il est en courbe D, il est marqué D 10A. Il faut regarder également le pouvoir de coupure marqué en kA, suivant la norme IEC 947.2, c'est la norme pour l'industrie (puissance supérieure à 36kVA, cad tarifs jaune et vert).
Le constructeur met des fusibles car le pouvoir de coupure de ceux-ci est toujours supérieur à l'Icc où la machine est installée; c'est comme si on dirait un passe partout.
Il vous appartient de connaitre cette Icc pour mettre des disjoncteurs; à mon avis un minimum de 10kA est nécessaire.
Cordialement.
24 janvier 2013 à 12:27
Remplacer porte fusible porcelaine 8
Invité

Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
Invité

Merci beaucoup 1insp !
24 janvier 2013 à 14:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
- 3. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 4. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 5. Remplacer un fusible vieux tableau électrique
- N°14310 : Bonjour, J'ai branché une vieille lampe à une prise électrique et mes plombs ont sauté. Je n'ai plus aucune prise électrique qui fonctionne dans mon appartement. Mon tableau électrique est une antiquité, je ne sais...
- 6. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 8. Remplacer un vieux porte fusible 16 A Landis
- N°5207 : Bonjour, L'histoire : notre tableau électrique n'a que 5 fusibles pour toute la maison, ils sautent souvent, même très souvent, sauf que là c'est beaucoup moins cool : c'est un porte-fusible qui a lâchement "pété à...
- 9. Remplacer fusible à cartouche
- N°16998 : Bonjour. J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51 Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V...
- 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |