Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
4019
Question Branchement électrique : Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Invité

Bonsoir, j'aimerais savoir si on peut avoir un refus du consuel si la cabine de douche n'est pas encore posée ?
04 juin 2008 à 01:33
Forum électricité réponses 1
Invité

Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Invité

Non si le consuel est demandé par un professionel !
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 2
Invité

Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Invité

Non, même si c'est vous qui avez fait l'installation.
Du moment que le volume enveloppe est respecté, vous n'aurez pas de problème.
Du moment que le volume enveloppe est respecté, vous n'aurez pas de problème.
11 juin 2008 à 01:04
Forum électricité réponses 3
Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Je ne partage pas complètement vos réponses, et j'ai peur que l'internaute comprenne que si la douche n'est pas montée, c'est OK. Je dirais que si le vérificateur ne peut pas voir les différents volumes, et constater la liaison équipotentielle, il ne signera pas.
Forum électricité réponses 4
Invité

Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Invité

Le consuel m'a été refusé car j'ai un volet électrique qui est à 1,60 m de la douchette (douche à l'italienne) et la cabine n'était pas posée, elle était juste a côté prête à poser.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème ?
Merci.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème ?
Merci.
Forum électricité réponses 5
Invité

Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Invité

Dans une salle de bain avec une douche italienne, il faut une distance minimale de 2ml depuis le mitigeur.
Car c'est la longueur maxi d'un flexible de douche.
"Je hais les douches italiennes" pour l'installation électrique (bien sûr).
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.
Car c'est la longueur maxi d'un flexible de douche.
"Je hais les douches italiennes" pour l'installation électrique (bien sûr).
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.
14 février 2009 à 01:54
Forum électricité réponses 6
Invité

Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Invité

Il faut encoffrer le caisson électrique avec du placo par exemple.
12 juillet 2009 à 20:19
Forum électricité réponses 7
Invité

Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Invité

Bonjour.
Mon consuel a été refusé car ma cabine de douche n'était pas posée.
Mon consuel a été refusé car ma cabine de douche n'était pas posée.
14 juin 2017 à 10:59
Forum électricité réponses 8
Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Bonjour,
Tout à fait logique, c'est un local à risque spécifique.
Rappelons que l'attestation ne peut être délivrée si le logement n'est pas habitable, ni équipé des commodités.
Cordialement.
Tout à fait logique, c'est un local à risque spécifique.
Rappelons que l'attestation ne peut être délivrée si le logement n'est pas habitable, ni équipé des commodités.
Cordialement.
14 juin 2017 à 12:10
Forum électricité réponses 9
Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
Bonsoir.
Avec la dernière version de la norme (11/2015), la cabine de douche ne limite plus les volumes.
Donc qu'elle soit posée ou non ne change pas grand chose.
C'est la présence du receveur qui compte.
C'est pour cela d'ailleurs que la norme a évolué, afin d'éviter ces non conformités en fin de chantier parce qu'un accessoire n'était pas posé.
Avec la dernière version de la norme (11/2015), la cabine de douche ne limite plus les volumes.
Donc qu'elle soit posée ou non ne change pas grand chose.
C'est la présence du receveur qui compte.
C'est pour cela d'ailleurs que la norme a évolué, afin d'éviter ces non conformités en fin de chantier parce qu'un accessoire n'était pas posé.
14 juin 2017 à 23:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Refus du Consuel volume douche
- N°17089 : Bonjour, Ayant eu un passage de consuel suivi d'un refus pour : - La cloison de la douche à l'italienne ne monte pas jusqu'en haut du coup cela ne délimite pas le volume. Et du coup mes prises rasoirs et LL ne sont plus aux...
- 2. Installation électrique avis refus du consuel
- N°7805 : Bonjour, si j'ai une prise de courant à moins de 60 cm du lavabo, est-ce que le consuel peut refuser ? Merci.
- 3. Passer une goulotte derrière une cabine de douche
- N°14429 : Bonjour, Je fais des transformations dans une maison (inversion cuisine et salle de bain). Je me pose deux questions : J'installe une cabine de douche dans un coin de la salle de bain. Derrière passe une goulotte...
- 4. Mise à la terre cabine de douche
- N°6932 : Je viens d'installer une cabine de douche acrylique et aluminium. Sur la notice il préconise de prendre 3 fils de 2.5 mm mais sur le transfo il n'y a qu'un fil marron et un bleu. Où est-ce que je dois brancher la terre ?
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 6. Câble de terre de cabine de douche non connecté
- N°8049 : Salut à vous, Je suis apprenti électricien et j'ai fait une petite erreur dans mon travail... J'étais censé câbler des prises courant dans des chambres, seulement voilà, arrivant à une salle de bain, j'ai voulu câbler une...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 8. Refus certificat de conformité par consuel
- N°9672 : Bonjour. Le consuel m'a refusé un certificat de conformité pour un bureau comprenant quatre prises aux normes avec terre mesurée aux normes, et un plafonnier dans une pièce de 6 m², le tout sur un tableau de disjoncteur...
- 9. Brancher électriquement cabine douche boîtier de commande
- N°1801 : Bonjour, après avoir acheté une cabine de douche avec ventilateur, spot lumineux, etc, je me suis posé la question suivante : quel type de fil faut-il utiliser pour relier le transformateur, situé derrière la douche, au...
- 10. Problème branchement avec rallonge cabine de douche
- N°9601 : Bonjour, j'ai acheté une cabine de douche intégrale avec lumière radio et ventilateur je l'ai testé avec une rallonge, ça a fonctionné puis en voulant re-tester, ça ne marche plus, seul le boîtier de commande reste allumé,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite