FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section câble four pizza triphasé 12kw

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


1430

Questions FAQ electricite : Section câble four pizza triphasé 12kw


Invité
invité
Bonjour, j'aurais besoin de conseils pour l'installation d'un four à pizza triphasé de 12kw. J'aimerais savoir quelle section de câble vous me conseillez en 5G, et quel disjoncteur différentiel (30A, 40A)?
Je dispose actuellement d'un abonnement 20A triphasé, je vais surement passer en 30A, voire même 40A si EDF me le permet (mon compteur limite à 30A). Mon disjoncteur différentiel du tableau n'est qu'un 40A 30ma, cela suffira t-il ? Si je me souviens bien je dois avoir du 4g10 du compteur au tableau (terre a part). La distance entre le tableau et le four doit être d'environ 10m (en prenant très large). Je dispose d'un 5g2.5 et d'un disjoncteur c16 300ma (triphasé) déjà en place et j'aimerais savoir si je dois les changer. Merci d'avance. Pierre.

Conseil Dépannage 1 Electricite

Section câble four pizza triphasé 12kw


Invité
invité
Pour calculer une section de câble en tri, c'est la puissance divisée par 660. Donc 12KW divisés par 660= 19A. Dans votre cas le câble sera du 5G4, le départ en 4X20, et le différentiel 30 ma. Pour la sélectivité il faut que le général du tableau ne soit pas différent. Le départ c16 300 mA parait limite en puissance. Et, pour le différentiel, si vous raccordez le four dans une boîte de dérivation, oui le 300 mA suffit. Par contre si vous le raccordez à une prise, alors le différentiel 30 mA est obligatoire.
Conseil Dépannage 2 Electricite

Section câble four pizza triphasé 12kw


Invité
invité
Bonjour Pierre, tout d'abord, il faut calculer l'intensité de votre four ; la formule est la suivante : P=U*I*racine de 3 ==> I=12000/(400*1.732)=17,3 ampères. Votre disjoncteur 4*16A risque de déclencher en surcharge. Il faut raccorder l'appareil sous un disjoncteur 4*20A. Le câble 5G2.5 déjà en place à une section suffisante pour véhiculer cette intensité. Quant au branchement, tout va dépendre de la consommation des autres récepteurs de L'établissement, mais le disjoncteur de branchement devra être réglé au moins à 30A (Même à 40A, le câble 4G10 entre le compteur et le tableau est suffisant). Patrick
Conseil Dépannage 3 Electricite

Section câble four pizza triphasé 12kw


Invité
invité
Merci pour vos réponses, j'avais perdu le site, j'ai mis un bon moment à le retrouver. Pour ce qui est du disjoncteur, j'ai la possibilité d'avoir un 25A tétrapolaire 30ma pour pas trop cher. Est-ce problématique de mettre 25A au lieu de 20A, normalement non (enfin si je me souviens bien) ? Pour la section, je pense que le 2.5 mm² suffit mais pour être pépère, je vais tirer du 5G4. J'ai fait passer le tableau EDF en 40A, il faut que je retrouve ma section entre mon tableau et le compteur EDF pour être sûr (mais j'avais prévu gros, je crois). A plus et merci de vos conseils.
Réponse de Bricovideo : Bonjour, vous ne nous aviez donc pas ajoutés à vos favoris ? Quelle grave erreur ! Un icône "Ajouter aux favoris" est disponible en bas de page.
Plus sérieusement, très prochainement un suivi des questions/réponses va être mis en place. Succinctement, les internautes recevront, à leur demande, un e-mail de confirmation et de validation qui comportera le lien à suivre pour retrouver leurs messages sur notre forum. Cordialement.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 2. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 4. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 7. Informations section câble en triphasé monophasé
    N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
  • 8. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 9. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 10. Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V
    N°14761 : Bonjour. J'ai un four à pizza 380V à brancher en 230V. Pour le câblage des phases comment je dois faire ? Sur la plaque signalétique c'est marqué qu'on peut se raccorder en 230V. Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Section câble four pizza triphasé 12kw >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique hagercablage interrupteur conseilsinstallation electrique cuisineschema branchement tableau divisionnaire



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite