Norme hauteur pose disjoncteur
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
1693
Fiches conseils électricité : Norme hauteur pose disjoncteur
Invité

Bonjour, pouvez-vous me donner la hauteur de pose d'un disjoncteur ? Merci.
Réponse 1 Forum Electricite
Invité

Norme hauteur pose disjoncteur
Invité

Les organes de commande doivent être entre 1m et 1m80.
Réponse 2 Forum Electricite
Invité

Norme hauteur pose disjoncteur
Invité

Entre 0,8 et 1,8 pour le disjoncteur EDF.
Réponse 3 Forum Electricite
Invité

Norme hauteur pose disjoncteur
Invité

Il n'y a pas de hauteur minimale mais une hauteur maximale : 1.80m.
Réponse 4 Forum Electricite
Invité

Norme hauteur pose disjoncteur
Invité

Les réponses indiquées ci-dessus ne sont pas toutes exactes.
Voici l'extrait du chapitre 771.558.1 de la dernière norme NF C 15-100 :
"Les organes de manuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Voici l'extrait du chapitre 771.558.1 de la dernière norme NF C 15-100 :
"Les organes de manuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Réponse 5 Forum Electricite
Invité

Norme hauteur pose disjoncteur
Invité

Je viens de faire la réponse ci-dessus mais en relisant mieux votre question je me demande si vous ne parlez pas du disjoncteur de branchement EDF plutôt que des disjoncteurs du tableau. Dans ce cas le même chapitre de la norme dit :
"Lorgane de manuvre du dispositif de coupure durgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées."
A noter que, dans le cas des permis de construire déposés après le 1er janvier 2007, le dispositif de coupure d'urgence (donc le disjoncteur de branchement) ne doit pas se trouver à plus de 1,30m (accessibilités aux personnes handicapées).
"Lorgane de manuvre du dispositif de coupure durgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées."
A noter que, dans le cas des permis de construire déposés après le 1er janvier 2007, le dispositif de coupure d'urgence (donc le disjoncteur de branchement) ne doit pas se trouver à plus de 1,30m (accessibilités aux personnes handicapées).
Réponse 6 Forum Electricite
Invité

Norme hauteur pose disjoncteur
Invité

1,25m en moyenne, sans excéder 180 cm.
21 juillet 2010 à 23:05
Réponse 7 Forum Electricite
Invité

Norme hauteur pose disjoncteur
Invité

Je suis installateur privé mandaté ERDF.
Entre 90 et 1.3 m (bas du boitier, haut du boitier).
Si vous posez la coupure à 90 et que vous faites plus tard une chape + carrelage vous deviendrez trop bas (donc hors normes), pour cette raison il vaut mieux utiliser le bas du boitier.
La hauteur de 1.8 n'est plus valable, même si non handicapé.
Entre 90 et 1.3 m (bas du boitier, haut du boitier).
Si vous posez la coupure à 90 et que vous faites plus tard une chape + carrelage vous deviendrez trop bas (donc hors normes), pour cette raison il vaut mieux utiliser le bas du boitier.
La hauteur de 1.8 n'est plus valable, même si non handicapé.
03 septembre 2014 à 20:45
Réponse 8 Forum Electricite
Norme hauteur pose disjoncteur
Bonjour réponse 7. Les hauteurs normalisées sont entre sol fini et organe de manœuvre. On distingue les logements pour personnes handicapées ou non, que ce soit pour le dispositif de coupure d'urgence ou les organes de manœuvre des appareillages.
Les hauteurs normalisées sont faciles à trouver sur des documents Legrand ou Schneider-Electric reprenant des extraits de la C15-100.
Sauf erreur, la cote maxi de 1,80 m n'est pas remise en cause.
Cordialement.
Les hauteurs normalisées sont faciles à trouver sur des documents Legrand ou Schneider-Electric reprenant des extraits de la C15-100.
Sauf erreur, la cote maxi de 1,80 m n'est pas remise en cause.
Cordialement.
03 septembre 2014 à 22:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 2. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 6. Hauteur du disjoncteur au delà de 1m80 responsabilité
- N°10376 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et le disjoncteur est placé au dessus de 1 m 80, soit obligé de monter sur une chaise pour couper le courant. Il est précise dans la norme NFC 104 et 105 (il me semble) que pour des raisons...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 8. Norme pour câble d'arrivée EDF
- N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
- 9. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite