FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


3087

Problèmes électrique : Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement


Invité
invité
Je viens d'acheter un convecteur. Lorsque je teste mon domino, le courant passe, mais une fois le radiateur branché, celui-ci ne chauffe pas et le voyant d'allumage reste éteint. J'ai fait tester le radiateur là où je l'ai acheté et il fonctionne très bien.
Comment peut-il se faire que j'ai du courant qui arrive au domino mais que mon convecteur ne se mette pas en marche ?
Merci par avance pour votre aide.
PS : j'ai déjà vérifié tous mes fusibles au cas où.
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1

Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement


Invité
invité
Avz-vous vérifié la continuité de la ligne qui est reliée au convecteur ? Il y a peut être du courant sur la phase, mais une coupure du conducteur bleu neutre dans la ligne avant arrivée au convecteur... ?
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2

Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement


Invité
invité
Avez-vous branché le fil noir du convecteur (fil pilote)? Si c'est le cas, débranchez-le.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 3

Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement


Invité
invité
Bonsoir, comme déjà expliquer par ailleurs, certains chauffages sont equipés de sondes de températures; mettez donc ces chauffages dans une pièce plus humide et vous verrez qu'ils s'allumeront.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 4

Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement


Invité
invité
Etes-vous certain de ne pas avoir permuté phase et fil pilote sur votre radiateur ?
CMT
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 5

Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement


Invité
invité
Si la tention 240v arrive sur les dominos de branchement, les fusibles ne sont pas en cause. Par contre, vérifiez votre thermostat qui peut être reglé trop bas sur votre radiateur et prenez bien soin du branchement, cela devrait fonctionner puisque votre radiateur a été testé.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 6

Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement

GL
Membre inscrit
GL
29 999 messages
Le courant ne passe pas, puisque le circuit est ouvert (non relié à un récepteur). Vous avez sans doute présence de la phase sur l'un des fils, si le testeur, que nous supposons que vous avez utilisé, s'allume. Il vaut mieux tester votre ligne (sur le domino) avec une lampe témoin 25 W montée sur une douille avec fils rigides dénudés sur 1 cm. Assurez vous du bon branchement du convecteur, avec ses fils de phase et de neutre raccordés au domino (terre raccordée s'il y en a une, et fil pilote isolé s'il y en a un).
09 janvier 2008 à 20:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
    N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 8. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
    N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
  • 9. Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché
    N°10555 : Bonjour, J'ai un convecteur Airelec 500W que je voudrais brancher sur une prise électrique standard, dans un logement qui ne dispose pas de circuit spécifique pour radiateur au niveau du tableau électrique. Le câble issu du...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
>>> Résultats suivants pour : Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement variateur halogeneremplacer fil electrique fer a repasserchanger cordon fer a repasserschemas branchement inters



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite