Problème électricité : Prise de courant connectée à la terre


Invité
invité
Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
22 mars 2008 à 22:28
Conseils branchements électrique 1

Prise de courant connectée à la terre

GL
Membre inscrit
GL
29 999 messages
Vérification d'une protection différentielle sans appareil de mesure. Si vous avez une protection différentielle 30 mA sur votre tableau : on utilise une lampe témoin 25 W (douille + fils rigides dénudés sur 1 cm). Entre phase et neutre la lampe s'allume (Un testeur de DDR doit faire déclencher pour un courant de fuite d'environ 20 mA ; les professionnels possèdent ce type d'appareil). Entre phase et terre, le DDR déclenche. Si vous n'avez qu'un disjoncteur d'abonné avec DDR 500 mA, il faut utiliser une lampe 60 W.
24 mars 2008 à 00:57
Conseils branchements électrique 2

Prise de courant connectée à la terre


Invité
invité
Une ampoule de 60 watts reliée à 2 fils. Mettre le premier sur la phase et le second sur le terre. Si ça disjoncte, c'est ok.
24 mars 2008 à 12:33
Conseils branchements électrique 3

Prise de courant connectée à la terre


Invité
invité
Votre question concerne une mesure de continuité ; pour cela il vous faudrait un ohmetre de continuité que l'on branche entre le contact de terre de la prise et l'origine de la prise de terre.
Autre solution (moins fiable), avec un mesureur de tension vérifier que vous avez bien 230V entre la phase et le contact de terre.
Pour la lampe témoin branchée entre phase et terre (fiabilité douteuse):
_ une ampoule de 25W branchée entre phase et terre fera à coup sûr tomber le DDR 30mA ; en effet le DDR 30mA déclenche à 20mA et votre lampe crée un défaut de 100mA ; même si le contact de terre est mal raccordé, le DDR déclenchera.
_ une ampoule de 60W génére un courant de 260 mA, (R=885 ohms), un DDR 500mA déclenche généralement à 400mA, il faut une résistance maxi de 460 ohms pour le faire tomber, sauf si vous avez des fuites capacitives sur votre installation(ce qui est souvent le cas), votre DDR 500mA pourrait ne pas déclencher.
Ces méthodes peuvent vous servir uniquement à "apprécier" une prise de terre. Donc je vous conseille d'utiliser un controleur de continuité (il y en a de pas trop cher) et il peut être dangereux de faire circuler du courant dans vos fils de terre sans précautions. 1 insp
Conseils branchements électrique 4

Prise de courant connectée à la terre


Invité
invité
Bonjour, tout simplement il existe un appareil qu'on branche sur les prises de courant, qui indique la valeur de la résistance de terre + l'ordre de phase + le neutre et aussi la terre. Si déjà votre piquet de terre est supérieur à 100 ohms, ce n'est pas bon.
19 mars 2009 à 04:08
Conseils branchements électrique 5

Prise de courant connectée à la terre


Invité
invité
Pour vérifier si une prise de courant a un branchement terre, il faut tester la continuité avec un ohmmètre et, en d'autres termes, vérifier si le conducteur qui part de la prise est bien relié à la barrette de terre du tableau.
En tout état de cause, ce conducteur est de couleur vert/jaune. De la même manière, vous testez la continuité avec le ohmmètre, toujours entre la barrette de terre de votre tableau et le piquet de terre extérieur.
Maintenant, il reste à tester votre terre avec un tellurohmmetre et à tout faire pour que cette valeur soit inférieure à 100 ohms. SB16
04 juin 2010 à 16:31
Conseils branchements électrique 6

Prise de courant connectée à la terre


Invité
invité
Bonjour, une question.
Nous faisons la rénovation d'un appartement. Nous nous sommes aperçus qu'il n'y a pas de prise de terre.
Nous sommes au premier étage d'un immeuble très ancien. Les voisins habitent à l'étranger, mais nous sommes certains qu'ils sont aux normes puisqu'ils habitent dans leur appartement de vacances depuis 15 ans.
Comment doit-on faire pour trouver la prise de terre dans l'immeuble de trois étages ? Merci.
15 avril 2011 à 10:56
Conseils branchements électrique 7

Prise de courant connectée à la terre

GL
Membre inscrit
GL
29 999 messages
Bonjour réponse 6. Vous pouvez toujours ouvrir la colonne montant et observer de loin la présence d'un conducteur de terre de bonne section. Mais le mieux, donc le plus sûr, est de faire intervenir un électricien.
16 avril 2011 à 08:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
    N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
  • 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 5. Isoler prise de courant fil de terre
    N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
  • 6. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 7. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. 70V entre terre et phase sur prise de courant
    N°16751 : Bonsoir. En voulant changer une prise de courant qui parfois grésillait j'ai voulu tester les fils pour identifier la phase et le neutre puisque les 2 fils sont identiques. Je pensais, en les mesurant avec la terre en avoir un...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant connectée à la terre >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise electrique male usaprises 16 32 amperestravaux d electricite 01prises electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite