Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
5810
Problèmes de Electricite : Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
Invité

Bonsoir.
En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
25 juin 2009 à 18:05
Réponses 1 au problème electricite
Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
Voir question 5620 qui aborde ce problème. Il n'y a pas grand chose à faire, à part vérifier le serrage du conducteur de neutre réseau sur le tableau de répartition et en sortie de DJ d'abonné. On pourrait imaginer une surveillance des trois tensions simples avec un montage adapté qui virerait rapidement vers "l'usine à gaz", injustifié dans une installation domestique. Économiquement cela ne vaut pas la peine. Statistiquement ce défaut est très rare. Attendons d'autres avis.
26 juin 2009 à 08:30
Réponses 2 au problème electricite
Invité

Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
Invité

Bonjour, comme dit par GL, la seule chose à votre portée est veiller à la qualité du neutre qui vous est accessible pour la partie tronc commun aux trois phases.
Effectivement, si un faux contact avait lieu dans ce tronçon en fonction des charges monophasées qui sont raccordées et en service, le neutre pourrait au pire être remplacé par la phase la plus chargée créant la surtension la plus importante (400V maxi) sur le(s) appareil(s) alimenté(s) par la phase la moins chargée. dan.
Effectivement, si un faux contact avait lieu dans ce tronçon en fonction des charges monophasées qui sont raccordées et en service, le neutre pourrait au pire être remplacé par la phase la plus chargée créant la surtension la plus importante (400V maxi) sur le(s) appareil(s) alimenté(s) par la phase la moins chargée. dan.
26 juin 2009 à 21:10
Réponses 3 au problème electricite
Invité

Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
Invité

Pourquoi ne pas mettre un contacteur tétrapolaire ?
Entre votre disjoncteur 500 mA et l'alimentation de votre tableau, branchez un contacteur tétrapolaire (neutre, phase1, phase2, phase3) ; la bobine de votre contacteur doit être en 220 volts. Cette bobine doit être protégée par un différentiel 30 mA.
Résultat : La bobine alimentée en permanence laissera passer le courant jusqu'à votre tableau, lorsqu'il y aura une rupture de neutre votre bobine sera alimentée en 380 volts et normalement le 30 mA coupera l'alimentation de votre bobine, ce qui ouvrira le contacteur.
WS
Entre votre disjoncteur 500 mA et l'alimentation de votre tableau, branchez un contacteur tétrapolaire (neutre, phase1, phase2, phase3) ; la bobine de votre contacteur doit être en 220 volts. Cette bobine doit être protégée par un différentiel 30 mA.
Résultat : La bobine alimentée en permanence laissera passer le courant jusqu'à votre tableau, lorsqu'il y aura une rupture de neutre votre bobine sera alimentée en 380 volts et normalement le 30 mA coupera l'alimentation de votre bobine, ce qui ouvrira le contacteur.
WS
26 juin 2009 à 18:42
Réponses 4 au problème electricite
Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
Pour WS. Votre solution mériterait des explications justifiées en démontrant son bien fondé. Le DDR ne fait que détecter un défaut d'isolement du récepteur, la bobine ici ; la disparition du neutre secteur ne provoque pas ce type de défaut. Il n'y aura pas non plus 380 V aux bornes de la bobine dans ce cas, sauf pour la condition limite citée par Dan. Donc, sauf erreur à démontrer, votre solution n'est pas valide. Désolé.
27 juin 2009 à 09:17
Réponses 5 au problème electricite
Invité

Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
Invité

Bonjour,
Sur la réponse 3 de WS, je ne pense pas qu'un 30mA puisse quelque chose en cas de surtension donc de surintensité, le problème n'étant pas d'ordre différentiel.
Le principe de ce montage fonctionnera quand même "si l'on peut dire et après quelques minutes" une fois la bobine grillée, mais trop tard pour protéger les appareils en service. En attendant d'autre avis, GL par exemple. dan.
Sur la réponse 3 de WS, je ne pense pas qu'un 30mA puisse quelque chose en cas de surtension donc de surintensité, le problème n'étant pas d'ordre différentiel.
Le principe de ce montage fonctionnera quand même "si l'on peut dire et après quelques minutes" une fois la bobine grillée, mais trop tard pour protéger les appareils en service. En attendant d'autre avis, GL par exemple. dan.
27 juin 2009 à 11:29
Réponses 6 au problème electricite
Invité

Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
Invité

GL a raison le DDR ne sautera certainement pas, alors il faudrait le remplacer par un discontacteur qui serait réglé à l'intensité de la bobine du contacteur.
Cordialement. WS
Cordialement. WS
30 juin 2009 à 18:47
Réponses 7 au problème electricite
Invité

Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
Invité

Salut à tous, concernant la protection contre les ruptures de neutre, il me semble qu'une bobine MX avec contacteur en 220V ou trois contacteurs mono, le tout préalablement protégés par des disjoncteurs céramiques 2A, sont de bonnes solutions.
En effet lors d'une rupture du neutre la bobine n'est plus alimentée puisque le disjoncteur 2A saute et de ce fait elle coupe le(s) circuit(s).
En effet lors d'une rupture du neutre la bobine n'est plus alimentée puisque le disjoncteur 2A saute et de ce fait elle coupe le(s) circuit(s).
01 septembre 2012 à 10:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Protection en 380 volts
- N°7837 : Bonjour J'ai un moteur qui fonctionne en 380 volts (alimentation du coffret qui peut faire automatique aussi). J'aimerais brancher un feu de zone 75 w sur un contact sec délivré par l'armoire. Est-il aux normes de prendre une...
- 2. Problème alimentation triphasée 380 Volts neutre disparait sous charge
- N°10660 : Bonjour. Dans une installation triphasée 380 Volts lorsque le neutre disparait sous une charge que se passe-t-il à ce moment là au niveau des phases, est-ce que la tension grimpe plus haut que 380V ? Merci.
- 3. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 4. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
- 5. Rallonge en 380 volts
- N°1451 : Bonjour, j'aurais besoin d'une rallonge en 380 volts et j'aimerais savoir si cela existe ? Et également quelle en serait la longueur maximale ? Merci
- 6. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 7. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 8. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 9. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
- N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
- 10. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite