FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


115

Astuces aux problèmes électriques : installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un installation mixte en 380 et 220 Volts pour des besoins personnels ?
Réponses 1 aux problèmes electricite

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Il vous faut d'abord demander à EDF que votre abonnement soit pour du 380 Volts (tension entre phases), ensuite passer les câbles pour vos installations 380V (avec où sans neutre selon l'emploi), et enfin distribuer vos phases qui présentent 220 Volts avec le neutre de façon à avoir la même puissance.
Réponses 2 aux problèmes electricite

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Bonjour, votre installation semble avoir été alimentée par un réseau 380 Volts, vous pouvez tout à fait faire votre distribution pour l'habitat en 220 V et avoir certaines lignes en 380 V. Le seul point à prendre en compte est le fait de bien équilibrer les lignes. La consommation sur chaque ligne en sortie de disjoncteur triphasé doit être quasi similaire... Sinon attention à la facture EDF...
Réponses 3 aux problèmes electricite

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Question pourquoi attention à la facture EDF ?
Réponses 4 aux problèmes electricite

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Bonjour, j'ai la même chose dans une maison où je refais l'electricité. Pourquoi l'équilibrage change-t-il la facture EDF, puisque ça ne change pas la consomation?
Merci.
Réponses 5 aux problèmes electricite

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Il faut équilibrer les phases pour que le disjoncteur différenciel EDF ne disjoncte pas.
Son rôle est de contrôler que la consommation d'une phase soit quasiment la même sur les autres phases.
13 juillet 2008 à 18:20
Réponses 6 aux problèmes electricite

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Il y a beaucoup de bêtises de dites. L'équilibrage des phases est important pour que vous puissiez utiliser le maximum d'ampérage fourni par EDF. Par exemple, en mono vous aurez 45 ampères, alors qu'en tri vous aurez 3x15 ou 3x20. Donc si vous mettez tout sur une phase, vous n'aurez que 15 ou 20 A.
06 septembre 2008 à 05:10
Réponses 7 aux problèmes electricite

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Bonjour,
Pour tout éclaircir puisque c'est du vécu pour ma part :
1) prendre un contrat triphasé chez EDF (contrairement aux croyances c'est exactement le même prix entre monophasé et triphasé puisque la puissance donnée par EDF est la même). C'est le seul moyen de disposer du 380V.
2) L'équilibrage des phases permet d'optimiser sa consommation. Comme dit plus haut, pour un contrat monophasé de 45A, on a évidement 45A sur une ligne. Si on consomme plus ça disjoncte, point barre. En triphasé, pour du 45A, on a en fait 3 phases de 15A chacune. Donc si une ligne dépasse 15A ça disjoncte, d'où un bon équilibrage pour qu'aucune ligne ne dépasse les 15A.
C'est très facile à réaliser si on est "carré" dans son installation.
07 février 2010 à 19:33
Réponses 8 aux problèmes electricite

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Bonjour, je suis actuellement sur le point de passer en 380V.
L'installation a également été prévue en 380V au départ mais nous ne nous servons que du 220V.
Toutes les phases sont apparemment équilibrées.
Mais j'aimerai savoir ce qu'il faut installer du départ du compteur jusqu'aux prises.
Disjoncteur (par phase ou tétra), section...
Je n'ai rien trouvé en normes particulier.
D'avance merci. Bon dimanche. David
14 novembre 2010 à 13:45
Réponses 9 aux problèmes electricite

installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne


Invité
invité
Pour un disjoncteur triphasé plombé on peux obtenir les deux tensions 380v et 220v pour obtenir la tension 220v on utilise deux conducteurs le bleu qui est le neutre et le noir qui est la phase.
16 juin 2011 à 17:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage nettoyeur haute pressiongroupe de securite plomberiecontrole installation electriquetableau installation electrique monophasee



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite