FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


9417

Problèmes Electricité : Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur


Invité
invité
Bonjour.
Pour la pénétration du câble de raccordement EDF dans la maison (sous-sol) entre disjoncteur EDF (en limite de propriété) et le disjoncteur intérieur (distance 50m), est-il nécessaire de le passer dans une gaine ?
Il s'agit uniquement de la partie intérieure entre l'arrivée dans le sous-sol et la GTL qui se situe à 5m environ. Le raccordement étant bien sûr enterré dans sa gaine normalisée.
Le passage est prévu en partie haute (2.20m) sous plancher hourdi en angle avec mur porteur.
Le câble R2V est déjà suffisamment protégé, me semble-t-il...
J'ai placé la GTL au centre de la maison. L'arrivée des réseaux arrive bien sur mur extérieur enterré.
A droite de l'arrivée des réseaux est prévue la plomberie et ballon ECS. Cette configuration me paraissait la plus logique et la plus sécurisée, peut-être à tort. Qu'en pensez-vous ? Merci.
22 octobre 2010 à 12:25
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment aucun critère mécanique ne peut empêcher votre montage.
Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:42
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur


Invité
invité
Merci. Quelles sont les règles mécaniques ?
24 octobre 2010 à 12:06
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question

Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le risque mécanique est la possibilité que le câble soit détérioré par un objet résultant de l'usage normal du local ou se trouve ladite canalisation ; ça s'appelle les influences externes, et c'est le degré Ik (ne criez pas au secours pour cette phrase, mais c'est ainsi) ; donc si le câble, du fait de son emplacement, n'est pas soumis à un risque mécanique, vous n'êtes pas contraint de lui adjoindre une protection supplémentaire. Cordialement.
24 octobre 2010 à 18:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 3. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 9. Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
    N°16417 : Bonjour. J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable. L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier. Le tableau électrique de la maison...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccordement prise electriquecables electriqueschargeur solaire branchementremplacer fil electrique fer a repasser



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite