Remplacer portes fusibles par disjoncteurs
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
2192
Conseils branchements électrique : Remplacer portes fusibles par disjoncteurs
Invité

Je veux rénover une ancienne installation. Par quel calibre de disjoncteur remplacer les départs chauffage et chauffe-eau qui sont protégés par du 20A ? Je veux protéger l'éclairage par un disjoncteur 16A qui était protégé par des fusibles 10A, et les prises de courant par un disjoncteur 20A qui était protégé par des fusibles 16A, et protéger le four par un disjoncteur 32A qui était protégé par fusible 32A, quand pensez-vous ? Merci.
Réponse electricite 1
Invité

Remplacer portes fusibles par disjoncteurs
Invité

Vous pouvez garder les mêmes puissances que les porte-fusibles, pour l'éclairage on peut mettre 10A ou 16A.
Réponse electricite 2
Invité

Remplacer portes fusibles par disjoncteurs
Invité

Donc, pour vos chauffages : I (ampérage) = P (puissance chauffage en watt) / U (230v) : pour avoir la protection adaptée pour vos prises : soit en 2,5mm protection 20A = 8 prises acceptée, soit en 1,5m protection 16A = 6 prises acceptées (je vous conseille de ne passer que du 2,5mm pour vos prises car le jour ou vous voudrez augmenter le nombre de prises sur une ligne protégée en 16A, la section ne sera plus adaptée).
Il faut savoir que les prises pré-câblées de 3pc type mosaic par exemple comptent pour 2,4 pour 3 et on s'arrête là. Éclairage 1,5mm protection 10A : 6 lignes d'éclairage classiques.
Avec ça vous serrez dans les cordes... Bon courage... gadou st nazaire...
Il faut savoir que les prises pré-câblées de 3pc type mosaic par exemple comptent pour 2,4 pour 3 et on s'arrête là. Éclairage 1,5mm protection 10A : 6 lignes d'éclairage classiques.
Avec ça vous serrez dans les cordes... Bon courage... gadou st nazaire...
28 avril 2009 à 01:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs
- N°15583 : Bonjour, Je suis un simple amateur qui rénove un studio pour le louer. L'immeuble date de 1975, je ne sais pas de quand date l'installation électrique. Je m’apprêtais à remplacer les fusibles par des disjoncteurs et...
- 2. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
- N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
- 3. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
- N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
- 4. Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs
- N°11160 : Salut à tous. Je veux changer les vieux porte-fusibles de mon tableau. J'ai mis une photo pour vous rendre compte de l'état. Dois-je mettre des disjoncteurs "phase + neutre" ou des "unipolaires" ? Est-ce une histoire de fils...
- 5. Compatibilité portes fusibles Legrand
- N°25880 : Bonjour à tous. Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V. Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée. De même pour le peigne que je...
- 6. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 7. Remplacer les fusibles du tableau électrique par des disjoncteurs ?
- N°24305 : Bonjour à tous. Mon tableau électrique comporte que des fusibles, et quand il y en a un qui saute, il faut sortir le testeur et le vérifier. C'est donc la galère pour une femme. Donc comme j'ai récupéré des disjoncteurs...
- 8. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 9. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
- N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
- 10. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
- N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite