Triphasé plus de courant sur une des 3 phases
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
2191
Astuces aux problèmes électriques : Triphasé plus de courant sur une des 3 phases
Invité

J'ai un vieux compteur d'EDF en triphasé, la mise en route de mon four (à partir de 170°) n'arrêtait pas de faire sauter le disjoncteur différentiel 30mA ou celui du compteur général. Un jour où j'ai démarré mon lave-linge sans aucun autre gros appareil, je n'ai plus du tout de courant sur la phase (1 sur les trois) qui alimentait en outre mon lave-linge. Je précise que je n'ai qu'un cumulus (ballon d'eau chaude) électrique, comme appareil qui marche. Je suis embêté car j'ai une de mes rangées qui n'a plus de courant, et j'ai peur de mettre en marche mon lave-linge. Que dois-je faire pour avoir de nouveau du courant ?
Est-ce payant chez EDF pour le remplacer par un compteur en monophasé ? Merci d'avance.
Est-ce payant chez EDF pour le remplacer par un compteur en monophasé ? Merci d'avance.
Solution 1 au problème electricite
Invité

Triphasé plus de courant sur une des 3 phases
Invité

C'est tout le problème d'alimenter des appareils monophasés en triphasé. Il faut équilibrer les phases. Ce qui est très délicat dans une maison. Le monophasé serait, il est vrai, plus facile à gérer.
Solution 2 au problème electricite
Invité

Triphasé plus de courant sur une des 3 phases
Invité

Bonjour. Il est vrai que c'est délicat d'avoir toute son installation électrique en domestique en triphasé.
Il faut alors équilibrer les phases... C'est quoi ? C'est comme si vous aviez chez vous trois compteurs différents, il faut qu'il alimente la même puissance chacun au même instant (en théorie).
Il faut faire l'addition des puissances de chaque appareil installé dans votre domicile et diviser la somme par trois : vous aurez ainsi la puissance à fournir par chaque phase.
Attention, veillez à bien répartir votre appareillage et tenir compte des mode de marche : par exemple votre cumulus fonctionne essentiellement la nuit, votre lave vaisselle aussi, votre lave linge aussi... ne les mettez pas sur la même phase même si vous pensez que les trois sont bien équilibrées, il faut savoir que si vous mettez ces trois appareils à fonctionner la nuit, il est évident que votre installation sera déséquilibré.
BON COURAGE (c'est trois fois plus de travail)!
Il faut alors équilibrer les phases... C'est quoi ? C'est comme si vous aviez chez vous trois compteurs différents, il faut qu'il alimente la même puissance chacun au même instant (en théorie).
Il faut faire l'addition des puissances de chaque appareil installé dans votre domicile et diviser la somme par trois : vous aurez ainsi la puissance à fournir par chaque phase.
Attention, veillez à bien répartir votre appareillage et tenir compte des mode de marche : par exemple votre cumulus fonctionne essentiellement la nuit, votre lave vaisselle aussi, votre lave linge aussi... ne les mettez pas sur la même phase même si vous pensez que les trois sont bien équilibrées, il faut savoir que si vous mettez ces trois appareils à fonctionner la nuit, il est évident que votre installation sera déséquilibré.
BON COURAGE (c'est trois fois plus de travail)!
26 mars 2008 à 12:27
Solution 3 au problème electricite
Invité

Triphasé plus de courant sur une des 3 phases
Invité

Bonjour. Si c'est le différentiel 30 mA qui saute, c'est sans doute un défaut d'isolement du four (courantde de fuite à la terre) et si c'est le disjoncteur, c'est une surcharge ou un court-circuit.
Pour ce qui est du ré-équilibrage des phases, c'est simple : prenez une pince ampèremétrique et mesurez le courant (en ampères) que débite chaque phase dans le tableau (en mettant en marche tout les appareils qui consomment le plus). Si les 3 phases sont à peu près "égales", c'est bon, sinon il y a du boulot.
Pour ce qui est du ré-équilibrage des phases, c'est simple : prenez une pince ampèremétrique et mesurez le courant (en ampères) que débite chaque phase dans le tableau (en mettant en marche tout les appareils qui consomment le plus). Si les 3 phases sont à peu près "égales", c'est bon, sinon il y a du boulot.
24 août 2008 à 14:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 2. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 4. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 6. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 8. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 9. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite