invité
Bonjour à tous. Hier un ami est venu changer de place mon ballon d'eau chaude 200 litres et en a profité pour changer les câbles électriques.
Depuis le ballon d'eau chaude "se met en route" même si je ne suis pas en heures creuses (boitier Télémécanique bleu DRT_DB). De plus, au bout de quelques minutes, j'ai vu en-dessous du ballon qu'une cosse était rouge cendre. Ensuite est apparu une petite flamme et de la fumée. Je n'ai pas de schéma d'installation. Que puis-je faire ? Brancher "normalement" mon ballon et acheter une horloge ? Mon ballon est-il HS ? Est-ce un problème de câblage ? Merci à tous pour vos éventuelles réponses.

Réponse 1 aux problèmes electricite

Câble fumant dessous ballon d'eau chaude


Invité
invité
Il est urgent de corriger cela : il est bien entendu que ce n'est pas normal. La cosse n'a probablement pas été bien branchée. Le mauvais contact engendre que tout le courant passe sur une trop petite surface d'où l'échauffement.
Qui plus est : une réparation rapide évitera d'avoir trop de dégâts.
Sinon, pour le branchement, s'il y avait une commutation horaire avant et qu'elle ne marche plus, c'est que les câbles n'ont pas été remis comme il faut. Un conseil : ne plus confier de branchement à cet ami là et vite demander un vrai électricien !
Réponse 2 aux problèmes electricite

Câble fumant dessous ballon d'eau chaude

LB
Membre inscrit
LB
124 messages
Bonjour, un conseil, faites venir un vrai électricien ou un ami ayant de bonnes connaissances en électricité (manifestement celles du vôtre ne sont pas suffisantes). Mauvais fonctionnement heures creuses/heures pleines, flamme et fumée et cosse rouge = mauvais câblage ou mauvaise section de câbles.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Raccordement ballon d'eau chaude
    N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
  • 4. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 6. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 7. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 9. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 10. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
>>> Résultats suivants pour : Câble fumant dessous ballon d'eau chaude >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
multimetreelectricite reseau distributionchanger fil fer a repassermultimetre



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite