Bonjour.

Un collègue électricien prétend qu'en France, la prise de terre agirait sur le neutre (inefficace d'après lui), alors qu'en Allemagne elle agirait sur la phase.
Me raconte-t-il des âneries ?
01 décembre 2013 à 19:45
Prise de terre inefficace réponse 1

Avis efficacité prise de terre en France

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. Il faudrait que votre collègue révise les schémas de liaison à la terre. Une prise de terre n'agit pas plus sur une phase que sur le neutre. En réalité, elle n'agit sur rien.

Bien des personnes ont eu la vie sauve suite à un défaut d'isolement sur un équipement grâce à la prise de terre ; on ne peut donc pas dire qu'elle est inefficace.
La formation permanente permettrait à votre collègue de mettre à jour ses connaissances.
Cordialement.
01 décembre 2013 à 20:28
Prise de terre inefficace réponse 2

Avis efficacité prise de terre en France

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonsoir,
Pour complémenter le post de GL, votre collègue a dû enregistrer une conversation, peut être mal "expliquée".
Le schéma des liaisons à la terre est différent en Allemagne qu'en France; l'Allemagne distribue suivant le principe du schéma TN (neutre-terre confondus à la source), en France nous sommes sur le principe du schéma TT (neutre-terre séparés).
Les modalités techniques sont trop longues, et demande une technicité particulière pour être expliquées sur ce forum.
Cordialement.
01 décembre 2013 à 21:49
Prise de terre inefficace réponse 3

Avis efficacité prise de terre en France

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonsoir. Pour rester positif et afin de pouvoir approfondir le principe des SLT (schéma des liaisons à la terre) et leurs utilisations dans le monde, on peut télécharger sur les net les cahiers techniques Schneider Electric n° 172 et 173.
01 décembre 2013 à 22:09
Prise de terre inefficace réponse 4

Avis efficacité prise de terre en France

urubu
Membre inscrit
urubu
6 messages
Merci pour vos réponses. J'avais des doutes sur sa probité.
02 décembre 2013 à 13:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Efficacité prise de terre
    N°340 : Comment tester l'efficacité d'une prise de terre ?
  • 2. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
    N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
  • 4. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre
    N°5357 : Bonjour. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre, avec des matériels simples (pas chers) ? Merci par avance.
  • 5. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 6. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 7. Avis tableau électrique différentiel et prise de terre
    N°17282 : Bonjour, J'ai fait faire un diagnostic électricité de mon appartement. Il est indiqué "aucune anomalie" sauf "une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute...
  • 8. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 9. Prise de terre aux luminaires pour prêt à taux zéro
    N°8225 : Bonsoir à tous, j'ai une question concernant les conditions au prêt à taux zéro pour l'achat d'une maison. En effet, pour accéder au prêt à taux zéro, j'ai dû faire appel à un expert. Cet expert a remonté qu'il fallait...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Avis efficacité prise de terre en France >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau installation electrique monophaseebricovideo ampoule de projectionbranchement appliques priseprise murale



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite