Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Actuellement
26 607
questions dans le
forum électricité
8487
FAQ electricite : Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Invité

Bonjour
Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ?
D'avance, merci
Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ?
D'avance, merci
06 juillet 2010 à 15:09
Solution 1 au problème électrique
Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Bonjour. Quelques questions.
Y a-t-il une ou plusieurs prises en causes, sont-elles toutes munies de la terre ?
Quel est le dispositif différentiel qui déclenche ? Quel est son calibre en mA ? La fiche en bout de câble est-elle très bien bien raccordée (pas de brin baladeur). La pompe provoque t-elle un déclenchement dès que vous branchez la fiche ou lors de la mise en service ?
On pourrait supposer que la pompe présente un défaut d'isolement (mais elle devrait faire déclencher toute PC reliée à la terre). A ce stade des explications on ne peut, pour le moment, en dire plus. A suivre.
Y a-t-il une ou plusieurs prises en causes, sont-elles toutes munies de la terre ?
Quel est le dispositif différentiel qui déclenche ? Quel est son calibre en mA ? La fiche en bout de câble est-elle très bien bien raccordée (pas de brin baladeur). La pompe provoque t-elle un déclenchement dès que vous branchez la fiche ou lors de la mise en service ?
On pourrait supposer que la pompe présente un défaut d'isolement (mais elle devrait faire déclencher toute PC reliée à la terre). A ce stade des explications on ne peut, pour le moment, en dire plus. A suivre.
06 juillet 2010 à 19:56
Solution 2 au problème électrique
Invité

Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Invité

Oui effectivement il y a plusieurs prises en cause, toutes sur la même "ligne" et elles sont toutes munies de la terre. Le disjoncteur différentiel est un 40 A 30 MA.
Brin baladeur ?
La pompe provoque lors de sa mise en service. Elle est toute neuve. Historiquement, la précédente a subit un court circuit dû à un câble dénudé qui trempait dans l'eau...
Merci de vos réponses.
Brin baladeur ?
La pompe provoque lors de sa mise en service. Elle est toute neuve. Historiquement, la précédente a subit un court circuit dû à un câble dénudé qui trempait dans l'eau...
Merci de vos réponses.
06 juillet 2010 à 23:31
Solution 3 au problème électrique
Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Bonjour. Je comprends que sur certaines PC de la même ligne il y a déclenchement et sur d'autres non ; mais d'un essai à l'autre ce ne sont pas forcément les mêmes ; est-ce cela ? Le DJ différentiel est normalement dédié à la pompe et elle seule (il faudrait y remédier).
Mais 40 A c'est énorme (9,2 kVA). Le DJ différentiel peut déclencher en cas de surintensité ou défaut d'isolement. Une piste possible si vous donnez la puissance de la pompe (monophasée ? triphasée ? plaque signalétique) et la courbe de déclenchement du DJ (ou ses références, on se débrouillera). C'est juste peut-être un problème d'intensité au démarrage. Le brin baladeur est un tout petit fil qui dépasse quand on dénude mal et qui touche aléatoirement là où il ne faut pas. A suivre.
Mais 40 A c'est énorme (9,2 kVA). Le DJ différentiel peut déclencher en cas de surintensité ou défaut d'isolement. Une piste possible si vous donnez la puissance de la pompe (monophasée ? triphasée ? plaque signalétique) et la courbe de déclenchement du DJ (ou ses références, on se débrouillera). C'est juste peut-être un problème d'intensité au démarrage. Le brin baladeur est un tout petit fil qui dépasse quand on dénude mal et qui touche aléatoirement là où il ne faut pas. A suivre.
07 juillet 2010 à 12:23
Solution 4 au problème électrique
Invité

Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Invité

Bonsoir et merci,
Pour être complet, la ligne sur laquelle ça disjoncte vient d'une installation récente où les DJ existent (agrandissement). Là où ça ne disjoncte pas, nous sommes sur une ligne ancienne où il n'y a pas de DJ mais de simples disjoncteurs et des portes fusibles.
Je pense effectivement que le problème est un problème de surintensité au démarrage, mais que faire pour rester dans la norme ?
A part sortir du cadre "domestique", quelles sont les possibilités ?
Encore merci de vos infos, elles me permettent de comprendre un peu.
Pour être complet, la ligne sur laquelle ça disjoncte vient d'une installation récente où les DJ existent (agrandissement). Là où ça ne disjoncte pas, nous sommes sur une ligne ancienne où il n'y a pas de DJ mais de simples disjoncteurs et des portes fusibles.
Je pense effectivement que le problème est un problème de surintensité au démarrage, mais que faire pour rester dans la norme ?
A part sortir du cadre "domestique", quelles sont les possibilités ?
Encore merci de vos infos, elles me permettent de comprendre un peu.
07 juillet 2010 à 19:56
Solution 5 au problème électrique
Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Bonjour. Essayez votre pompe en provisoire, hors du circuit des prises actuelles.
Deux solutions : Il y a disjonction, c'est au niveau de votre pompe, de son câblage qu'il y a un défaut. Pas de disjonction, votre câble est de nouveau défectueux, à changer de bout en bout.
Deux solutions : Il y a disjonction, c'est au niveau de votre pompe, de son câblage qu'il y a un défaut. Pas de disjonction, votre câble est de nouveau défectueux, à changer de bout en bout.
07 juillet 2010 à 16:52
Solution 6 au problème électrique
Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Bonjour. On va y arriver, mais il faudrait la puissance de la pompe et son intensité en régime permanent (voir sa plaque signalétique) et le calibre et la courbe de déclenchement (ou la référence - préférable) du disjoncteur qui déclenche. C'est bien un disjoncteur qui déclenche et non un interrupteur différentiel ni disjoncteur différentiel (dans ce cas on exclut bien un défaut d'isolement)?
Une confusion dans ce que vous écrivez : "pas de DJ mais de simples disjoncteurs et des portes fusibles" ; mais DJ = abréviation de disjoncteur - à préciser donc.
On choisira ensuite un disjoncteur qui convient. Mais pour ne pas être embêté, si cette pompe est d'un usage fréquent et non occasionnel, il vaudra mieux lui réserver une alimentation (donc une ligne et une protection) pour elle toute seule. A suivre.
Une confusion dans ce que vous écrivez : "pas de DJ mais de simples disjoncteurs et des portes fusibles" ; mais DJ = abréviation de disjoncteur - à préciser donc.
On choisira ensuite un disjoncteur qui convient. Mais pour ne pas être embêté, si cette pompe est d'un usage fréquent et non occasionnel, il vaudra mieux lui réserver une alimentation (donc une ligne et une protection) pour elle toute seule. A suivre.
08 juillet 2010 à 09:15
Solution 7 au problème électrique
Invité

Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Invité

Bonjour,
C'est bien disjoncteur différentiel 40A 30MA type AC,
Caractéristiques de la pompe :
Débit : jusquà 21,00 m³/h
Hauteur manométrique : jusquà 340,0 m
Alimentation : mono 50 Hz
Puissance : de 0,25 kW jusquà 2,2kW
Température du liquide à 35,0 °C
Profondeur maximum dimmersion : 300,0 m.
Merci.
C'est bien disjoncteur différentiel 40A 30MA type AC,
Caractéristiques de la pompe :
Débit : jusquà 21,00 m³/h
Hauteur manométrique : jusquà 340,0 m
Alimentation : mono 50 Hz
Puissance : de 0,25 kW jusquà 2,2kW
Température du liquide à 35,0 °C
Profondeur maximum dimmersion : 300,0 m.
Merci.
08 juillet 2010 à 17:57
Solution 8 au problème électrique
Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Bonjour. Je ne suis pas certain que ce soit un disjoncteur, car avec un calibre de 40 A il ne devrait pas déclencher à la mise en service de la pompe, même avec un moteur monophasé. Dommage que vous ne donniez pas les références de ou des organes qui déclenchent.
On considère que la pompe a une puissance utile de 2,2 kW en monophasé. Avec un petit calcul simple, on estime l'intensité du courant en régime permanent à 15 A maximum (avec un rendement et un facteur de puissance de 0,8).
La structure idéale de la ligne est ainsi faite, en matériel Schneider Electric :
1. Bornier Ph N du tableau de répartition - ID 40 A 30 mA type AC - DJ moteur P25M 21110 calibre 14 A monté en monophasé - moteur de pompe.
2. On peut faire autrement, c'est à dire DJ moteur bipolaire C60LMA + relais thermique + bloc différentiel Vigi C60.
3. Une autre solution est de brancher un DJ magnétothermique moteur GV2 ME.
Donc des solutions adaptées existent, avec une préférence pour la première, de mise en uvre très simple.
Voir question 8272 qui aborde ce sujet. Question annexe : quelle est l'utilité de cette pompe ? A suivre.
On considère que la pompe a une puissance utile de 2,2 kW en monophasé. Avec un petit calcul simple, on estime l'intensité du courant en régime permanent à 15 A maximum (avec un rendement et un facteur de puissance de 0,8).
La structure idéale de la ligne est ainsi faite, en matériel Schneider Electric :
1. Bornier Ph N du tableau de répartition - ID 40 A 30 mA type AC - DJ moteur P25M 21110 calibre 14 A monté en monophasé - moteur de pompe.
2. On peut faire autrement, c'est à dire DJ moteur bipolaire C60LMA + relais thermique + bloc différentiel Vigi C60.
3. Une autre solution est de brancher un DJ magnétothermique moteur GV2 ME.
Donc des solutions adaptées existent, avec une préférence pour la première, de mise en uvre très simple.
Voir question 8272 qui aborde ce sujet. Question annexe : quelle est l'utilité de cette pompe ? A suivre.
09 juillet 2010 à 09:01
Solution 9 au problème électrique
Invité

Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
Invité

Merci pour tous vos précieux conseils,
Cette pompe sert pour l'arrosage intégré.
Je tente de mettre en uvre votre solution 1 dans la semaine et je vous fais part des résultats...
Cordialement. GBT
Cette pompe sert pour l'arrosage intégré.
Je tente de mettre en uvre votre solution 1 dans la semaine et je vous fais part des résultats...
Cordialement. GBT
11 juillet 2010 à 14:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
- N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
- 2. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 3. Pompe de puits qui fait disjoncter
- N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
- 5. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 8. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 9. Pompe de relevage fait tout disjoncter
- N°4331 : Bonjour à tous, J'ai un sérieux problème avec ma pompe de relevage qui fait tout disjoncter. J'ai un dispositif de 3O mA et lorsque je déconnecte la pompe de relevage cela fonctionne dès que je l'enclenche tout disjoncte. Il y...
- 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite