Identifier phase neutre en sortie de disjoncteur principal
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
8002
Problèmes Forums Electricite : Identifier phase neutre en sortie de disjoncteur principal
Invité

Bonjour,
J'ai une très vieille installation électrique à rénover (voir photo), et après avoir démonté le coffrage alimenté par le disjoncteur principal, je constate que les 2 fils en provenance de celui-ci sont bleus tous les deux !
Comment savoir lequel est la phase et lequel est le neutre ?
Par ailleurs, vous pouvez constater sur la photo qu'il y a plusieurs boîtiers :
Je peux reconnaitre le compteur et le disjoncteur principal (noir en haut à droite), mais je me demande ce qu'est ce boîtier blanc entre les deux, où rien n'est écrit, et le boîtier noir en haut à gauche. Je crois comprendre que c'est un ancien disjoncteur triphasé qui ne sert plus à rien. Dans ce cas, ai-je le droit de le démonter ? Merci pour vos réponses. Miriam (08/04/10)
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une très vieille installation électrique à rénover (voir photo), et après avoir démonté le coffrage alimenté par le disjoncteur principal, je constate que les 2 fils en provenance de celui-ci sont bleus tous les deux !
Comment savoir lequel est la phase et lequel est le neutre ?
Par ailleurs, vous pouvez constater sur la photo qu'il y a plusieurs boîtiers :
Je peux reconnaitre le compteur et le disjoncteur principal (noir en haut à droite), mais je me demande ce qu'est ce boîtier blanc entre les deux, où rien n'est écrit, et le boîtier noir en haut à gauche. Je crois comprendre que c'est un ancien disjoncteur triphasé qui ne sert plus à rien. Dans ce cas, ai-je le droit de le démonter ? Merci pour vos réponses. Miriam (08/04/10)
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 avril 2010 à 21:57
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Identifier phase neutre en sortie de disjoncteur principal
Invité

Bonjour, pour les 2 fils bleus testés :
- l'idéal avec un multimètre. Vous devez trouver 230 V entre phase et terre et 0V entre neutre et terre
- à défaut avec un tournevis testeur qui doit s'allumer sur la phase.
Le boîtier blanc doit être les fusibles AD, qui protègent votre installation en amont et servent à la mettre hors circuit. Propriété d'ERDF.
Le disjoncteur triphasé est plombé et vous n'avez pas de garantie qu'il y a aucun élément sous tension derrière. Seul ERDF peut intervenir dessus. (09/04/10)
- l'idéal avec un multimètre. Vous devez trouver 230 V entre phase et terre et 0V entre neutre et terre
- à défaut avec un tournevis testeur qui doit s'allumer sur la phase.
Le boîtier blanc doit être les fusibles AD, qui protègent votre installation en amont et servent à la mettre hors circuit. Propriété d'ERDF.
Le disjoncteur triphasé est plombé et vous n'avez pas de garantie qu'il y a aucun élément sous tension derrière. Seul ERDF peut intervenir dessus. (09/04/10)
09 avril 2010 à 19:50
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Identifier phase neutre en sortie de disjoncteur principal
Invité

Votre tableau n'est pas tout jeune. En haut à gauche certainement un ancien compteur (je ne vois pas très bien) ou dispatcheur général EDF, en haut à droite, disjoncteur général (normal), la boîte blanche plombée = arrivée générale ou prolongateur suite à des modifications antérieurs, et le compteur bleu est le compteur = facture.
Tout matériel qui concerne votre fournisseur électrique ne doit en aucun cas être démonté et déplombé par une personne non habilité, amende, frais de gestion, de dossier etc.
Dans votre cas appelez votre fournisseur électrique afin de remettre votre alimentation générale aux normes, en principe aucun problème, il suffit de dire que tout chauffe un peu trop.
En principe la neutre est à gauche et la phase à droite, pour les couleurs, suivant l'ancienneté les couleurs palissent et se mélangent un peu, là, un vrai électricien sur place est de bon secours.
Espérant vous avoir aidé un peu. Cordialement. PL (09/04/10)
Tout matériel qui concerne votre fournisseur électrique ne doit en aucun cas être démonté et déplombé par une personne non habilité, amende, frais de gestion, de dossier etc.
Dans votre cas appelez votre fournisseur électrique afin de remettre votre alimentation générale aux normes, en principe aucun problème, il suffit de dire que tout chauffe un peu trop.
En principe la neutre est à gauche et la phase à droite, pour les couleurs, suivant l'ancienneté les couleurs palissent et se mélangent un peu, là, un vrai électricien sur place est de bon secours.
Espérant vous avoir aidé un peu. Cordialement. PL (09/04/10)
09 avril 2010 à 21:17
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Identifier phase neutre en sortie de disjoncteur principal
Invité

Salut, le boîtier blanc contient les fusibles AD de protection (propriété de ERDF).
Pour trouver la phase du neutre, le plus simple est de faire une mesure par rapport à la terre.
Cordialement.
Pour trouver la phase du neutre, le plus simple est de faire une mesure par rapport à la terre.
Cordialement.
09 avril 2010 à 23:14
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Identifier phase neutre en sortie de disjoncteur principal
Bonjour, en principe la phase se trouve à droite, c'est une des seules choses que l'on peut vérifier avec un tournevis testeur, autrement avec un multimètre entre la phase et une bonne terre on trouve 230 V avec le neutre rien ou presque ; Pour le gros boîtier blanc il s'agit des fusibles avant compteur, plombé accès strictement réservé au fournisseur d'énergie.
Pour le disjoncteur tri il semble ne plus être affecté, son alimentation devait venir des fils bleus en bas à gauche s'il n'est plus alimenté (à vérifier), il peut être retiré. Cordialement.
Pour le disjoncteur tri il semble ne plus être affecté, son alimentation devait venir des fils bleus en bas à gauche s'il n'est plus alimenté (à vérifier), il peut être retiré. Cordialement.
09 avril 2010 à 14:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 2. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 4. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite