FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Problème entre les phases de l'installation électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


19769

Question Forum Électricité : Problème entre les phases de l'installation électrique

theodieu
Membre inscrit
theodieu
2 messages
Bonjour,

Je voudrais avoir des avis sur un problème dans l'installation électrique de ma maison.
J'appellerai les 3 phases de l'installation L1, L2 et L3.

Ayant remarqué ces derniers temps un fusible qui grille régulièrement, toujours le même, et n'ayant pas de schéma de l'installation électrique j'ai voulu en faire un pour voir si je pouvais mieux répartir l'installation sur les 3 phases.

J'ai donc déconnecté toutes les phases à l'entrée de l'installation puis reconnecté seulement une phase pour repérer ce qui était branché dessus, et j'ai fait de même avec les 2 autres phases. Ainsi j'ai pu repérer ce qui était connecté à chacune des phases.

C'est là que j'ai remarqué un problème : lorsque j'ai une seule phase de connectée (disons L2), je prends mon voltmètre et vérifie si j'ai 230v entre le neutre et la phase de chacun des fusibles de mon installation pour voir s'il est sur L2. Le problème c'est que au lieu de trouver 230v ou 0v, je trouve dès fois des valeurs intermédiaires comme 160v ou 40v ou 20v...
Par exemple sur l'un des fusibles lorsque seulement L1 est connecté je trouve 40v, puis lorsque seulement L2 est connecté je trouve 155v, et lorsque seulement L3 est connecté, je trouve 40v... (alors que je devrais trouver 0v, 230v, 0v n'est-ce pas ?). Je remarque aussi que 40v+155v+40v=230v (pas tout à fait, mais pas loin...) donc je me dis que les 230v de L2 se répartissent sur les 3 phases...

Est-ce que quelqu'un pourrait m’aiguiller sur la cause possible d'un tel résultat et la procédure conseillée pour identifier l'origine du problème (des câbles qui se touchent ?).
Merci pour votre aide.
29 février 2020 à 10:18
Forum électricité réponse 1

Problème entre les phases de l'installation électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Les valeurs bizarres que vous trouvez sont normales dès l'instant où l'un des potentiels est fixé, celui du neutre, et l'autre non, la pointe de touche étant alors connectée sur un conducteur "en l'air", donc connecté nulle part. Cela n’arriverait pas si vous utilisiez un voltmètre analogique ou une lampe témoin. C'est pour cela que la lampe témoin est plus utile dans votre cas qu'un voltmètre numérique.
Des câbles qui se touchent provoqueraient un court-circuit et ce sont alors des protections surintensité qui déclencheraient.
En résumé, ce que vous constatez sur les circuits déconnectés est normal. Utilisez de préférence une lampe témoin.
Quant au même fusible qui déclenche régulièrement c'est forcément dû à une surcharge.
L'outil qu'il faudrait est une pince ampèremétrique. Si vous êtes éloigné du métier on ne va pas vous en conseiller l'achat (> 200 €), mais plutôt faire venir un électricien qui effectuera les mesures nécessaires.
En triphasé l'équilibrage des intensités n'est pas toujours facile.
Cordialement.
29 février 2020 à 14:03
Forum électricité réponse 2

Problème entre les phases de l'installation électrique

theodieu
Membre inscrit
theodieu
2 messages
Merci pour la réponse détaillée.
01 mars 2020 à 08:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 5. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 6. Problème équilibrage installation électrique triphasé
    N°16671 : Problème triphasé. Bonsoir à tous. J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220. Est-ce normal ? Du coup ça saute tout le temps et je ne peux...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 8. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 10. Installation 380V phases équilibrées 3 appareils branchés disjoncteur saute
    N°6886 : Bonjour, mon installation est en 380V, les phases sont équilibrées mais quand le chauffe-eau, le lave-vaisselle tournent, tout va bien, mais dès que je rajoute le lave-linge, le disjoncteur principal saute. Ils ne sont pas sur la...
>>> Résultats suivants pour : Problème entre les phases de l'installation électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique boisfusibles 50 amperestableau electrique 006bouton poussoir sonnette



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite