FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Passage en 12Kva 60A Enedis n'a pas changé le câble en amont

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


23434

Question Forum Électricité : Passage en 12Kva 60A Enedis n'a pas changé le câble en amont

Greg91v
Membre inscrit
Greg91v
11 messages
Bonjour,

J'ai acheté en juin dernier une maison et j'ai dans la foulée commandé une PAC. L'installateur m'a signifié que je devais passer de 6 kVA 30 A à 12 kVA 60 A.

Ainsi, j'ai contacté Enedis qui s'est déplacé et qui a changé le disjoncteur d'abonné qui se trouve dans mon garage. Le compteur Linky est environ 15 m plus loin dans la rue. Lors de son intervention, le technicien m'a signifié que je devais après le disjoncteur abonné changer le câblage vers mon tableau électrique.
Après m'être renseigné, j'ai compris que je devais passer en 16 mm², très bien. J'ai aujourd'hui décidé de regarder le disjoncteur abonné pour voir la section de câble actuelle. Or, quelque chose m'a interpellé : la section du câble d'arrivée d'Enedis (celui entre le Linky et le disjoncteur abonné ; il a utilisé une des trois phases, les deux autres phases ayant chacune leur domino, (il y a longtemps la maison était en triphasé), cependant à vue d'œil ces phases sont du 10 mm² au mieux.

Ferais-je mieux de recontacter Enedis ? Ma crainte est que, dans le cas où il faille changer la section des câbles, le fourreau ne soit plus utilisable (comme j'ai eu la mauvaise surprise pour le passage de l'ADSL à la fibre) et que la facture suive. Ou alors, dois-je fermer les yeux sur cette partie n'étant initialement pas de mon ressort ?

Aussi, si je peux me permettre de poser une seconde question, toujours sur la section de câble. Lors de sa visite, l'installateur de la PAC a prévu de partir du disjoncteur d'abonné pour faire un tableau électrique dédié à la PAC car mon tableau existant est vétuste et pas aux normes (il sera refait dans quelques temps). Dans le devis, il avait mis 15 m de 3G10 et 10 m de 3G6, la section n'est donc pas bonne non plus, il devrait prendre du 16 mm² aussi ? D'autant plus qu'entre-temps je lui ai demandé de mettre mon ballon d'eau chaude en série avec la PAC et j'aimerais qu'il soit raccordé sur le même tableau (ils ont prévu initialement un tableau Schneider 13 modules/inter dif 2p 40A 30mA/disjoncteur 25A et 32A).

Merci beaucoup.
Grégory
19 janvier 2023 à 20:06
Réponse 1 du forum électricité

Passage en 12Kva 60A Enedis n'a pas changé le câble en amont

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

1/ Je dirais que c'est le problème d'ENEDIS (leurs normes ne sont pas les mêmes).
Mais vous pouvez néanmoins leur signaler, mais à mon avis sans beaucoup de chance d'aboutir.

2/ Il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur d'abonné.
Donc s'il veut repartir de là, il faudra faire un petit coffret de dérivation, situé juste en aval du disjoncteur.
Cela permettrait ainsi de mettre des disjoncteurs de respectivement 40A et 32A pour s'adapter à la section des conducteurs vers vos 2 nouveaux tableau.
20 janvier 2023 à 09:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Passage en 12Kva 60A Enedis n'a pas changé le câble en amont >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurbrancher compteur electrique hp hc divisionnairebranchement contacteur heures creuses schema v plschema contacteur heures creuses



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite