Obligation de la norme NF C-17100
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
12177
Question norme électricité : Obligation de la norme NF C-17100
Bonjour,
Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre ont contribué par leurs conseils en particulier : 1Insp et GL.
La norme NF C-17100 correspondant à la protection contre les foudres par les paratonnerres et parafoudres, est-ce qu'elle est obligatoire applicable sur tous les établissements industriels ou bien suite à une étude approfondie du niveau kéraunique et la densité de foudroiement de la région concernée.
Et merci.
Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre ont contribué par leurs conseils en particulier : 1Insp et GL.
La norme NF C-17100 correspondant à la protection contre les foudres par les paratonnerres et parafoudres, est-ce qu'elle est obligatoire applicable sur tous les établissements industriels ou bien suite à une étude approfondie du niveau kéraunique et la densité de foudroiement de la région concernée.
Et merci.
21 novembre 2012 à 22:48
NF C-17100 Électricité 1
Obligation de la norme NF C-17100
Bonjour,
"Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dites "ICPE" sont des sites industriels, tertiaires ou agricoles (usine de production, de traitement eau, ateliers, bâtiments de stockage, hôpitaux…) susceptibles de présenter des risques ou de générer de la pollution ou des nuisances pour les riverains en matière de santé publique, de patrimoine et d’environnement."
Cet extrait d'un document Soulé & Hélita signifie que le risque foudre de n'importe quelle installation doit être évalué, que ce soit pour la protection foudre et surtension des bâtiments, du patrimoine, des machines, etc.
On peut comprendre que le niveau kéraunique est un paramètre parmi beaucoup d'autres à prendre en compte dans l'étude, la première étant la classification du site.
Pour les particuliers et les petites installations l'étude préalable et la mise en œuvre des protections est nettement plus simple, et semble à portée d'un bon technicien dûment formé.
Pour les ICPE l'étude doit être confiée à des sociétés dont c'est le métier, à même de synthétiser la nombreuse réglementation et de proposer les solutions, dont on peut trouver un résumé dans le Guide UTE C17-108 : protection contre la foudre, analyse simplifiée
Il ne reste plus qu'à acquérir la documentation et assimiler cet aspect particulier et non moins passionnant du métier.
On peut trouver des renseignements généraux sur ce document ABB Soulé & Hélita
abb.fr/product ap seitp329
"Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dites "ICPE" sont des sites industriels, tertiaires ou agricoles (usine de production, de traitement eau, ateliers, bâtiments de stockage, hôpitaux…) susceptibles de présenter des risques ou de générer de la pollution ou des nuisances pour les riverains en matière de santé publique, de patrimoine et d’environnement."
Cet extrait d'un document Soulé & Hélita signifie que le risque foudre de n'importe quelle installation doit être évalué, que ce soit pour la protection foudre et surtension des bâtiments, du patrimoine, des machines, etc.
On peut comprendre que le niveau kéraunique est un paramètre parmi beaucoup d'autres à prendre en compte dans l'étude, la première étant la classification du site.
Pour les particuliers et les petites installations l'étude préalable et la mise en œuvre des protections est nettement plus simple, et semble à portée d'un bon technicien dûment formé.
Pour les ICPE l'étude doit être confiée à des sociétés dont c'est le métier, à même de synthétiser la nombreuse réglementation et de proposer les solutions, dont on peut trouver un résumé dans le Guide UTE C17-108 : protection contre la foudre, analyse simplifiée
Il ne reste plus qu'à acquérir la documentation et assimiler cet aspect particulier et non moins passionnant du métier.
On peut trouver des renseignements généraux sur ce document ABB Soulé & Hélita
abb.fr/product ap seitp329
22 novembre 2012 à 07:52
NF C-17100 Électricité 2
Obligation de la norme NF C-17100
Bonjour,
Si je comprends bien votre question, vous vous demandez si vous devez traiter cette protection à chaque mission ou pas.
La NFC 17.100 traite dans son avant propos et son domaine d'application l'étendue de cette norme.
Quelle est votre mission? si celle ci est une mission "construction" en relation avec bureau d'études & architecture, je dirais oui, vous devez prendre en compte ces risques suivant la nature de cette construction, son emplacement, son environnement.
Si votre mission est une vérification électrique simple, voire périodique (RVRE) vous ne traitez que ce qui est en place, vous ne pouvez surenchérir des prescriptions sauf si vous avez un arrêté d'application.
Enfin il n'est pas impossible d'être missionné sur un établissement existant à la demande du propriétaire.
Cordialement.
Si je comprends bien votre question, vous vous demandez si vous devez traiter cette protection à chaque mission ou pas.
La NFC 17.100 traite dans son avant propos et son domaine d'application l'étendue de cette norme.
Quelle est votre mission? si celle ci est une mission "construction" en relation avec bureau d'études & architecture, je dirais oui, vous devez prendre en compte ces risques suivant la nature de cette construction, son emplacement, son environnement.
Si votre mission est une vérification électrique simple, voire périodique (RVRE) vous ne traitez que ce qui est en place, vous ne pouvez surenchérir des prescriptions sauf si vous avez un arrêté d'application.
Enfin il n'est pas impossible d'être missionné sur un établissement existant à la demande du propriétaire.
Cordialement.
22 novembre 2012 à 13:04
NF C-17100 Électricité 3
Obligation de la norme NF C-17100
Bonjour,
Un grand chapeau à vous deux, GL et 1Insp.
Exactement en principe lors des vérifications périodiques des installations électriques on ne réclame pas cette remarque.
Par contre lorsqu'il s'agit d'une réception des installations électriques d'une raffinerie par exemple je vois qu'il le faut.
Peut-être le problème que j'ai c'est que je ne sais pas si cette norme est appliquée ici au Maroc.
Par exemple ce site est classé Seveso mais la directive 96/82/CE est applicable aux États membres de l'Union européenne, des fois je n'arrive pas à trancher, est-ce qu'il faut consulter les normes en vigueur ou bien les arrêtés concernant :
- La protection des travailleurs (du 28 juin 1938)
- Les installations de 1ère et 2ème catégories (du 15.07.67 et 02.10.71).
- Des recommandations de la FMSAR.
Merci à tous.
Un grand chapeau à vous deux, GL et 1Insp.
Exactement en principe lors des vérifications périodiques des installations électriques on ne réclame pas cette remarque.
Par contre lorsqu'il s'agit d'une réception des installations électriques d'une raffinerie par exemple je vois qu'il le faut.
Peut-être le problème que j'ai c'est que je ne sais pas si cette norme est appliquée ici au Maroc.
Par exemple ce site est classé Seveso mais la directive 96/82/CE est applicable aux États membres de l'Union européenne, des fois je n'arrive pas à trancher, est-ce qu'il faut consulter les normes en vigueur ou bien les arrêtés concernant :
- La protection des travailleurs (du 28 juin 1938)
- Les installations de 1ère et 2ème catégories (du 15.07.67 et 02.10.71).
- Des recommandations de la FMSAR.
Merci à tous.
23 novembre 2012 à 02:11
NF C-17100 Électricité 4
Obligation de la norme NF C-17100
Bonsoir,
Je ne crois pas que vous trouviez réponse à votre cas sur ce forum (toutes mes excuses à Patrice) donc je vais essayer de raisonner avec vous.
Votre cas est spécifique puisqu'il concerne les installations classées et sur un autre continent.
Déjà seuls les textes votés et homologués dans un pays s'appliquent à ce pays; néanmoins il se peut qu'un pays adopte les textes d'un autre pays, voire un autre continent.
Qu'est il mentionné dans le cahier des charges qui doit être établi pour chaque chantier, et dont les textes applicables doivent y être mentionnés.
Dans la chronologie des textes c'est: loi-décret-arrêté-normes
Vous faites référence à des textes :
- 28/06/1938 pour la protection des travailleurs alors qu'en France c'est le décret du 14/11/1988 avec toutes ses modifications qui s'applique.
- Pour les installations de 1ère et 2è catégories, en France le dernier est l'arrêté de 2001 (17/05)
- Pour la FMSAR (Maroc) je ne connais pas son contenu.
Je pense qu'il vous faut vous rapprocher d'un bureau de contrôles agissant sur ce continent; bien que personnellement, en l'absence de précisions, j'appliquerais la réglementation européenne qui est mondialement reconnue.
Cordialement.
Je ne crois pas que vous trouviez réponse à votre cas sur ce forum (toutes mes excuses à Patrice) donc je vais essayer de raisonner avec vous.
Votre cas est spécifique puisqu'il concerne les installations classées et sur un autre continent.
Déjà seuls les textes votés et homologués dans un pays s'appliquent à ce pays; néanmoins il se peut qu'un pays adopte les textes d'un autre pays, voire un autre continent.
Qu'est il mentionné dans le cahier des charges qui doit être établi pour chaque chantier, et dont les textes applicables doivent y être mentionnés.
Dans la chronologie des textes c'est: loi-décret-arrêté-normes
Vous faites référence à des textes :
- 28/06/1938 pour la protection des travailleurs alors qu'en France c'est le décret du 14/11/1988 avec toutes ses modifications qui s'applique.
- Pour les installations de 1ère et 2è catégories, en France le dernier est l'arrêté de 2001 (17/05)
- Pour la FMSAR (Maroc) je ne connais pas son contenu.
Je pense qu'il vous faut vous rapprocher d'un bureau de contrôles agissant sur ce continent; bien que personnellement, en l'absence de précisions, j'appliquerais la réglementation européenne qui est mondialement reconnue.
Cordialement.
25 novembre 2012 à 20:53
NF C-17100 Électricité 5
Obligation de la norme NF C-17100
Bonjour,
Merci pour vos explications 1Insp et désolé pour le retard car j’étais en mission au Gabon en pleine jungle... :)
Ce qui concerne la FMSAR c'est la fédération marocaine des assurances et réassurance.
Moi aussi je fais partie d'un bureau de contrôle sauf qu'ici on trouve une difficulté pour avoir les mises à jour des normes en vigueur.
Sachant que les décrets et arrêtés locaux sont adoptés à ceux de la France. C'est pour ça que je suis toujours à la recherche des nouveautés en ce qui concerne les normes relatives au contrôle réglementaire des installations électriques.
Merci encore une fois.
Merci pour vos explications 1Insp et désolé pour le retard car j’étais en mission au Gabon en pleine jungle... :)
Ce qui concerne la FMSAR c'est la fédération marocaine des assurances et réassurance.
Moi aussi je fais partie d'un bureau de contrôle sauf qu'ici on trouve une difficulté pour avoir les mises à jour des normes en vigueur.
Sachant que les décrets et arrêtés locaux sont adoptés à ceux de la France. C'est pour ça que je suis toujours à la recherche des nouveautés en ce qui concerne les normes relatives au contrôle réglementaire des installations électriques.
Merci encore une fois.
12 décembre 2012 à 02:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 3. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 5. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 6. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 7. Utilisation de domino Norme NF C 15100
- N°24762 : Bonjour à tous. Je risque de faire doublon éventuellement une autre question du même type déjà posée sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé (ou mal cherché). Ma question est simple : dans le cadre d'une rénovation...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 9. Boitier de communication est-il obligatoire norme NF C 15-100
- N°13011 : Bonjour à toutes et tous, Nous avons fait construire une maison. Permis de construire de 2011. Réception de la maison en avril 2012. La notice descriptive prévoit que les équipements électriques seront conformes à la...
- 10. Norme NF C 14-100
- N°2845 : Bonsoir. Je viens de passer avec succès la visite du consuel. Je demande donc à EDF le branchement. Or, surprise, il est interdit de placer le disjoncteur dans les lieux d'aisance. Mon tableau de répartition ainsi que le câble...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite