Question forum électricité : Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct

amourmystique
Membre inscrit
amourmystique
3 messages
Bonjour à toutes et tous,

Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... biggrin

Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il était possible de partir du domino présent pour ajouter une prise électrique sur laquelle je souhaite brancher un ou deux ordinateurs portables.

Je ne veux pas me lancer là-dedans avant de savoir si cela peut être dangereux : échauffement des fils ? Bousillage de mes ordinateurs ?... et tout ce à quoi je ne pense pas ! sweat

J'ai fait une recherche sur le forum afin de trouver la réponse sans embêter personne ni faire de redite mais je ne trouve pas, peut-être qu'il y a déjà une réponse et que mes recherches n'ont pas abouti comme il se devait, je m'en excuse par avance !

Toutefois, merci beaucoup par avance pour les renseignements que vous pourrez me fournir, mais attention, je ne suis pas une pro moi !!! tongue
22 novembre 2012 à 11:21
Conseils branchement FAQ 1 électricité

Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct


Invité
invité
Bonjour,

Physiquement c'est faisable mais normativement interdit...
22 novembre 2012 à 14:14
Conseils branchement FAQ 2 électricité

Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct

Renaissance
Membre inscrit
Renaissance
39 messages
Bonjour,

Ce que vous demandez est RIGOUREUSEMENT INTERDIT !!!

Les circuits de chauffage électrique doivent être indépendants de tout autre circuit (et protégés séparément.) Voir norme C 15-100.

Les circuits prises sont aussi réglementés et utilisent des protections spécifiques selon leur fonction. Voir norme C 15-100.

Si cette règlementation existe ce n'est pas pour embêter le monde mais bien en raison d’événements de dangerosité.

Vos ordinateurs méritent quand même un minimum "de respect" pour fonctionner proprement.
Ce ne sont pas des poêles à frire.

Cordialement.
22 novembre 2012 à 17:14
Conseils branchement FAQ 3 électricité

Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct

amourmystique
Membre inscrit
amourmystique
3 messages
Houla ! loin de moi l'envie de vous voir vous fâcher !!!! cry mad

Je comprends tout à fait ce que vous me dites tous les deux, merci pour les réponses et les informations. biggrin
Je ne me lancerais pas là-dedans !
Je comprends tout à fait la réglementation en vigueur et venais vers des personnes professionnelles avant de faire des bêtises !

Merci encore, et ne vous fâchez plus ! tongue
22 novembre 2012 à 18:39
Conseils branchement FAQ 4 électricité

Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonsoir Amourmystique.

Ne vous en faites pas. Soyons sereins. Il est vrai que les circuits d'alimentation de radiateurs fixes sont spécifiques (la norme l'impose et nous le rappelons régulièrement) et qu'il n'est pas dans l'usage d'y brancher d'autres récepteurs. Quand bien même on le ferait, il n'y aurait aucun danger pour eux ni pour les conducteurs, même pour des PC qui méritent juste une tension correcte pour fonctionner, sans plus de respect que cela. Mais on ne bricole pas.

Le plus simple dans votre cas est alors de brancher un prolongateur à partir d'une prise de courant existante.
Si vous êtes dans vos murs il faudra songer à faire un montage fixe ; le provisoire peut durer longtemps.

Cordialement.

22 novembre 2012 à 22:32
Conseils branchement FAQ 5 électricité

Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct

amourmystique
Membre inscrit
amourmystique
3 messages
Bonsoir GL,

Oui je comprends très bien les messages que j'ai eu précédemment. La norme mais surtout la sécurité prime ! C'est bien pour cela que je suis venue sur ce forum.

En attendant, j'ai effectivement une rallonge branchée sur une prise existante, une vraie de vraie !!! biggrin
Je verrais avec un électricien professionnel pour faire ce qu'il faut ! Je ne me lancerai pas dans du "bricolage" effectivement !
Je fais déjà mes branchements de lampes et j'en suis fière ! smile

Merci à tous pour vos messages !

22 novembre 2012 à 22:51
Conseils branchement FAQ 6 électricité

Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bien reçu Amourmystique,

"Je fais déjà mes branchements de lampes et j'en suis fière ! "
Eh bien, c'est un bon début.

Cordialement
23 novembre 2012 à 08:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
    N°13493 : Bonjour. J'avais 2 radiateurs électriques muraux 220/240. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 3. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
    N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccordement prise electriquebranchement dangereuxschema branchement electrique four encastrableeclairage chambre



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite