Conseil Forum installation électrique : Création d'une ligne pour piscine enterrée


Invité
invité
Bonjour, je dois créer une ligne pour l'alimentation du coffret de ma piscine. Sachant que je dois la prendre directement de mon coffret principal, où faut-il mettre mon différentiel et quelles sont ses caractéristiques ? Si vous pouvez me fournir un schéma ou autre, je suis preneur.
Réponses 1 au problème électricité

Création d'une ligne pour piscine enterrée


Invité
invité
Bonsoir, votre protection doit être adaptée à votre charge, quelle est la puissance demandée ?
Cumulez vos puissances et divisez par 230 volts (sauf si vous êtes en triphasé) et vous obtiendrez le disjoncteur voulu. Exemple : 300W d'aspiration + 2000W de chauffage = 2300/230 = 10A, mais prévoyez un disjoncteur d'un calibre supérieur pour laisser un peu de puissance en cas de rajout. De plus, être au nominal d'un disjoncteur diminue sa fiabilité dans le temps. N'oubliez pas de prendre ce disjoncteur en différentiel 30 mA et d'adapter la section des conducteurs à la protection.
Réponses 2 au problème électricité

Création d'une ligne pour piscine enterrée


Invité
invité
A priori si vous n'avez pas besoin de plus de 7 kW et si la distance n'est pas trop élevée, fil en 6² protège à l'origine par un disjoncteur 32A. Mettre un interrupteur différentiel dans le local piscine. Choisissez un tableau étanche pour locaux humides.
Voir exemple de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Réponses 3 au problème électricité

Création d'une ligne pour piscine enterrée


Invité
invité
Vous devez mettre votre interrupteur ou disjoncteur différentiel en aval de votre disjoncteur de coupure général.
Réponses 4 au problème électricité

Création d'une ligne pour piscine enterrée


Invité
invité
Il vous faut protéger la ligne à son origine et employer un disjoncteur différentiel à haute sensibilité, c'est à dire 10mA. Pour l'intensité en ampère, tout dépend de vos besoins en puissance moteur, éclairage et autres utilisations. Voir également si vous avez du monophasé ou du triphasé. Bon courage.
Réponses 5 au problème électricité

Création d'une ligne pour piscine enterrée


Invité
invité
Bonjour, pourrais-je avoir une explication sur le rôle du 32 A ? Pour moi si problème. Dans le local technique les disjoncteurs du local joueront leur rôle, non ? Pourquoi la maison serait-elle dans le noir ? (26/03/12)

26 mars 2012 à 08:45
Réponses 6 au problème électricité

Création d'une ligne pour piscine enterrée

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
Bonjour réponse 5. On protège la ligne de section 6 mm² par un DJ de calibre 32 A. C'est la règle.
Les DJ du tableau secondaire protègeront les lignes qu'ils alimentent. Il n'y a pas mieux que le tableau dessiné par Carminas en réponse 2. Avec un tel montage la maison ne se retrouvera jamais dans le noir s'il y a un incident quelconque (isolement ou surintensité) dans l'installation piscine.
On protège l'installation par un ID 30 mA et non 10.
26 mars 2012 à 16:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Création d'une ligne électrique enterrée
    N°2082 : Quelle est la réglementation en vigueur lorsqu'on veut réaliser soi-même une ligne en monophasé 220 V enterrée sous une pelouse et sur une longueur d'environ 20 mètres ? Ceci afin de respecter tous les aspects techniques de...
  • 2. Création ligne extérieure en partant du tableau électrique
    N°21808 : Bonjour. Je crée une ligne électrique extérieure en partant de mon tableau électrique avec un câble 3x2,5. Est-ce possible de mettre les prises et le moteur du portail comme sur mon schéma ? Mon souci est que je n'ai...
  • 3. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 4. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 5. Création nouvelle ligne électrique
    N°12585 : Bonjour à tous, Je me permets de vous exposer mon souci : Alors voilà, je veux installer une nouvelle ligne extérieure raccorder à mon interrupteur intérieur. Cet interrupteur allume déjà une applique murale...
  • 6. Création ligne triphasé pour plaque induction
    N°20796 : Bonjour. Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses. Suite à un changement de cuisine, je vais passer d'une plaque au gaz à une plaque vitrocéramique. Mon compteur est en...
  • 7. Local technique de piscine enterrée à réaliser
    N°11000 : Bonjour. J'ai un projet de construction d'une piscine 8 m x 4 m avec création du local technique accolé et enterré à la piscine. Y a t-il des normes, des techniques et des distances concernant l'installation électrique pour...
  • 8. Création ligne section de câble tableau divisionnaire
    N°5695 : Bonjour, Je fais suite à une question que j'ai posée précédemment, mais où il manquait des informations. Je veux créer une ligne jusqu'au garage, où je mettrai un tableau divisionnaire, cette distance est de 25m. De ce...
  • 9. Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw
    N°6002 : Quelle section de fil, dois-je utiliser pour une ligne (de 300 m) 220 V enterrée, capable d'alimenter 5 kW ?
  • 10. Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
    N°14819 : Bonjour, Certains d'entre vous ont-il une idée concernant le prix que me coûterait le tirage d'une nouvelle ligne électrique à partir du tableau et cela jusqu'à une chambre afin d'y installer un radiateur ? En vous...
>>> Résultats suivants pour : Création d'une ligne pour piscine enterrée >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite