FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


6002

Problème Forum Electricite : Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw


Invité
invité
Quelle section de fil, dois-je utiliser pour une ligne (de 300 m) 220 V enterrée, capable d'alimenter 5 kW ?
08 août 2009 à 05:57
Conseil Forum 1

Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw

HVS
Membre inscrit
HVS
444 messages
Bonjour, je dirais pour 300 m, 5 kW ; il faudrait du 50 carré cuivre ou 70 carré alu (moins cher)!
08 août 2009 à 16:38
Conseil Forum 2

Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw

GL
Membre inscrit
GL
29 999 messages
Ok pour ces valeurs en monophasé. Néanmoins, l'internaute serait bien aimable de préciser la nature de la charge alimentée (éclairage - quel type, ou machine tournante), le résultat des calculs dépendant fortement de l'intensité en ligne et du facteur de puissance de la charge. De même, la valeur de 220 V n'implique pas forcément que la distribution soit monophasée.
09 août 2009 à 12:07
Conseil Forum 3

Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw


Invité
invité
Si c'est pour une utilisation ponctuelle, pourquoi pas un groupe électrogène.
300 m de cuivre à poser, il y en a pour une fortune.
10 août 2009 à 10:10
Conseil Forum 4

Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw


Invité
invité
Ok sur l'abaque pour du 70mm cuivre : 230V 3% de chute de tension mono cos(phi) = 1
300m 5kW
ciao a+
11 août 2009 à 22:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 6. Alimentation spot led conseils
    N°13495 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de faire pour réduire l'intensité lumineuse d'un spot à led 12V alimenté par un transfo...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 8. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 9. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 10. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueled bricolageampoules led voituretravaux d electricite 01



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite