FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseils norme protection d'une alarme

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


14474

Question installation électrique : Conseils norme protection d'une alarme

xlelec
Membre inscrit
xlelec
8 messages
Bonjour,

En lisant la norme NF C 15-100, je me suis aperçu que le disjoncteur devant une alarme doit être un 2A.
Actuellement, j'ai un fusible 16A devant...

Je me pose la question suivante : quel disjoncteur mettre à la place du fusible, sachant que j'ai l'alarme, mais aussi, le hurleur intérieur relié à l'alarme et le module de communication GSM qui sont branchés sur le même câble ?
Un 2A, comme dans la norme, suffira-t-il pour les trois, ou la norme ne parle que de la centrale d'alarme ?

Merci pour votre aide.
A+
13 mai 2015 à 21:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Conseils norme protection d'une alarme

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
2A permettent une puissance de 450W ; celle-ci est-elle dépassée ? Les 16A actuels sont-ils justifiés ?
Je pense que vous pouvez changer, de plus ces circuits doivent être protégés par disjoncteur.
Cordialement.
15 mai 2015 à 15:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Conseils norme protection d'une alarme

yannick77
Membre inscrit
yannick77
144 messages
Bonjour.
Dans les centrales d'alarme, il y a un fusible en verre en entrée de 220v qui est calibré entre 250 et 500mA maximum.
Il est préconisé de les raccorder derrière une protection (quelque soit son type) de 2A pour rester conforme aux normes électriques.
L'idéal est de placer cette protection directement sur l'arrivée du tableau électrique afin qu’un incident ne coupe jamais l'alimentation de cette centrale d'alarme.
Donc, oubliez la protection de 16A et mettez un porte-fusible ou un disjoncteur de 2A directement sur l'alimentation du tableau.
Bon courage.
20 mai 2015 à 15:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 2. Norme protection câble électrique
    N°5083 : Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides. Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 4. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
    N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
  • 5. Protection pour deux prises
    N°6486 : Bonjour Quelle protection faut-il pour deux prises commandées par un interrupteur en 2,5 mm ? Merci.
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Norme en locaux recevant du public
    N°12066 : Bonjour. :smile: je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation. Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en...
  • 8. Obligation de la norme NF C-17100
    N°12177 : Bonjour, Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre ont contribué par leurs conseils en particulier : 1Insp et GL. La norme NF C-17100 correspondant à la protection contre les foudres par...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
    N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
  • 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
>>> Résultats suivants pour : Conseils norme protection d'une alarme >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement chauffe eau relais 175 hzeoliennes ecologie production fournitures electricitesreglage portee telecommande avidsen



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite