Bonjour.
J'ai un souci technique et de norme par rapport a la terre de mes appartements dans un immeuble.
Présentation :
L'immeuble est composé d'un rez de jardin, rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage.
Le 2ème étage est un appartement à lui tout seul, en haut de l'escalier on arrive directement à la porte d'entrée, il n'y a pas de palier.
J'ai donc relié la terre 16mm² de l'ETEL de cet appartement du deuxième, à la colonne technique du 1er étage qui comporte un répartiteur de terre.
Le 1er étage comporte 2 appartements avec un palier et une colonne technique qui finit à cet étage, car vous l'aurez compris, le dernier étage est complètement privatif et est uniquement composé d'un appartement complet (donc pas de partie commune).
La terre des 2 appartements du premier étage sont reliés par du 16 mm² au répartiteur de terre du premier étage.
Le RDC, est l'entrée principale de l'immeuble pour les appartement du RDC 1er et deuxième, mais pas du rez de jardin, qui a sa propre entrée privative, par le jardin ;-) et qui surtout prend toute la surface de l'immeuble au rez de jardin, pas de partie commune !
La colonne technique (qui doit impérativement être dans les parties communes) est donc en fait composé du RDC et du 1er étage.
J'ai donc aussi un répartiteur de terre au RDC reliant en 16 mm² les terres de 2 appartements du RDC mais aussi celui du rez de jardin.
1ère question :
Chaque ETEL ayant une connexion au répartiteur de terre à son étage approprié, je ne suis pas sûr qu'une barrette de terre soit obligatoire en bas de L'ETEL, vu que l'on peut couper ou isoler chaque terre respective en la débranchant du répartiteur de terre.
Cela pour moi rajouterait une connexion supplémentaire donc une possibilité de mauvais contact dans le circuit de terre. Mais je n'ai rien trouvé de bien précis à ce sujet.
2ème question :
Ma colonne de terre arrivant au rdc, ne pouvant sortir du rdc car voie publique, je suis contraint donc de traverser l'appartement du rez de jardin pour rejoindre la terre...
Puis-je le faire, car même sous gaine, cette terre va forcément traverser des cloisons / plafond de l'appartement du rez de jardin ?
La barrette de coupure de l'immeuble ne peut donc se situer qu'au RDC juste à côté du répartiteur de terre, puisque sinon elle va se retrouver ou dans la partie privative de l'appartement du rez de jardin !!! ??? Je vois dehors sur le mur de l'immeuble (a priori inconcevable).
Je pensais donc partir de la barrette de coupure du RDC jusqu'au jardin privatif sous gaine de protection, puis dans le jardin y mettre un regard de connexion, pour à partir de ce regard, mettre la terre, piquets + câblette.
Merci de vos conseils, car pas simple de trouver l'information y compris dans la 15 100...
J'ai un souci technique et de norme par rapport a la terre de mes appartements dans un immeuble.
Présentation :
L'immeuble est composé d'un rez de jardin, rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage.
Le 2ème étage est un appartement à lui tout seul, en haut de l'escalier on arrive directement à la porte d'entrée, il n'y a pas de palier.
J'ai donc relié la terre 16mm² de l'ETEL de cet appartement du deuxième, à la colonne technique du 1er étage qui comporte un répartiteur de terre.
Le 1er étage comporte 2 appartements avec un palier et une colonne technique qui finit à cet étage, car vous l'aurez compris, le dernier étage est complètement privatif et est uniquement composé d'un appartement complet (donc pas de partie commune).
La terre des 2 appartements du premier étage sont reliés par du 16 mm² au répartiteur de terre du premier étage.
Le RDC, est l'entrée principale de l'immeuble pour les appartement du RDC 1er et deuxième, mais pas du rez de jardin, qui a sa propre entrée privative, par le jardin ;-) et qui surtout prend toute la surface de l'immeuble au rez de jardin, pas de partie commune !
La colonne technique (qui doit impérativement être dans les parties communes) est donc en fait composé du RDC et du 1er étage.
J'ai donc aussi un répartiteur de terre au RDC reliant en 16 mm² les terres de 2 appartements du RDC mais aussi celui du rez de jardin.
1ère question :
Chaque ETEL ayant une connexion au répartiteur de terre à son étage approprié, je ne suis pas sûr qu'une barrette de terre soit obligatoire en bas de L'ETEL, vu que l'on peut couper ou isoler chaque terre respective en la débranchant du répartiteur de terre.
Cela pour moi rajouterait une connexion supplémentaire donc une possibilité de mauvais contact dans le circuit de terre. Mais je n'ai rien trouvé de bien précis à ce sujet.
2ème question :
Ma colonne de terre arrivant au rdc, ne pouvant sortir du rdc car voie publique, je suis contraint donc de traverser l'appartement du rez de jardin pour rejoindre la terre...
Puis-je le faire, car même sous gaine, cette terre va forcément traverser des cloisons / plafond de l'appartement du rez de jardin ?
La barrette de coupure de l'immeuble ne peut donc se situer qu'au RDC juste à côté du répartiteur de terre, puisque sinon elle va se retrouver ou dans la partie privative de l'appartement du rez de jardin !!! ??? Je vois dehors sur le mur de l'immeuble (a priori inconcevable).
Je pensais donc partir de la barrette de coupure du RDC jusqu'au jardin privatif sous gaine de protection, puis dans le jardin y mettre un regard de connexion, pour à partir de ce regard, mettre la terre, piquets + câblette.
Merci de vos conseils, car pas simple de trouver l'information y compris dans la 15 100...
08 décembre 2020 à 10:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problématique colonne de terre d'un immeuble
Bonsoir.
Q1 exact.
Q2 Je ne vois pas d'objection à ce montage.
Bonne continuation.
Q1 exact.
Q2 Je ne vois pas d'objection à ce montage.
Bonne continuation.
08 décembre 2020 à 20:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Problématique colonne de terre d'un immeuble
Merci pour la réponse on ne peut plus brève et concise. ;-) :-)
08 décembre 2020 à 21:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Immeuble deuxième étage pas de protection terre
- N°3117 : Bonsoir, je déménage dans un immeuble au deuxième étage où il n'y a pas de protection terre. Pas moyen de planter un piquet de terre au deuxième étage. Je voudrais savoir si il y a un appareil qui donne l'effet de mise à la...
- 2. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 3. Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
- N°7882 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement des années 60, je dois faire la mise aux normes électriques en date puisque celle-ci n'est pas respectée. Mon problème est le suivant : il n'y a pas de prise de terre sur mon palier ?...
- 4. Relier compteur à terre immeuble
- N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
- 5. Petites décharges électriques douche pas de colonne de terre
- N°25792 : Bonjour, Je suis propriétaire depuis peu d’un appartement situé au 4ème étage d’un vieil immeuble (Paris 12). Ma conjointe ainsi que des proches et très récemment moi, avons ressenti des petites châtaignes au...
- 6. Problème de terre dans immeuble collectif
- N°7951 : Bonsoir, Je viens de refaire l'installation électrique de mon appartement situé dans un immeuble sans colonne de terre. En attendant que celle-ci soit installée (décision syndic...) j'ai pensé bien faire en "récupérant" la...
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 8. Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
- N°19482 : Bonjour. Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique. Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps. Le temps de déclenchement...
- 9. Norme mise à la terre appartements immeuble
- N°14138 : Bonjour à tous et à toutes, Je suis actuellement en train de rénover un immeuble qui comportera 3 appartements et qui disposeront chacun de compteurs indépendants. L'immeuble comportera également une partie commune qui...
- 10. Recherche mise à la terre dans installation ancienne
- N°13216 : Bonjour, J'ai un problème de fuites de courant dans la cuisine de mes grand parents, ils habitent un immeuble construit dans les années 50-60. 1/ en ouvrant le tableau électrique, je m’aperçois que le bornier de terre...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite